AlexeyL, хочется перенести потенциал с трубы, на которую всё заземляются как попало, на ванну?
20.10.2017 в 07:29:04
AlexeyL, хочется перенести потенциал с трубы, на которую всё заземляются как попало, на ванну?
20.10.2017 в 09:42:03
rip87
хочется перенести потенциал с трубы, на которую всё заземляются как попало, на ванну?
Точно. Потому как опасен не потенциал, а их разность.
20.10.2017 в 09:49:20
TAB, Да, и в случае соединения трубы с ванной разность потенциалов появится между ванной и полом.
20.10.2017 в 10:24:04
rip87 написал: Да, и в случае соединения трубы с ванной разность потенциалов появится между ванной и полом.
Да, и это явно меньшее из зол. Медитируем над понятием "особо неблагоприятные условия" - когда человек имеет шанс самостоятельно освободиться от действия тока, а когда не имеет.
20.10.2017 в 12:38:02
AlexeyL, можно подробнее?
23.10.2017 в 07:39:10
zte189 Как правильно поступить? Надо соединять ванную и трубу стояка ХВС или нет? Если да - то чем? Соединять надо обязательно. См.ПУЭ (п.7.1.87 - дополнительная система уравнивания потенциалов) И не только ванную и трубу ХВС. Но и ГВС, стиральную машину отдельным защитным проводником (подключеным к корпусу). В качестве защитных проводников подойдет медный гибкий провод сечением 4мм2. Если провод будет с изоляцией то выбирать желтого цвета идущего с зеленой полосой. Для соединения проводов лучше установить отдельную шину. Каждую конструкцию соединять с шиной отдельным проводником, соединять их шлейфом нельзя. Желательно подключить смесители то же к ДСУП.
23.10.2017 в 07:46:37
novator64 написал: п.7.1.87
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей
Вы уверены что на вводе здания выполнена СУП ?
23.10.2017 в 08:07:04
rip87 написал: Вы уверены что на вводе здания выполнена СУП ?
Хоть вопрос и не ко мне, но я уверен, что СУП на вводе здания у ТС выполнена.
23.10.2017 в 10:32:44
rip87, Да, должна быть выполнена. Иначе как ввели бы дом в эксплуатацию? В любом случае от устройства ДСУП для ваших обитателей будет только лучше, так как снижает напряжение прикосновения. Хуже будет для соседей, если у вас в ванной с установленной ДСУП, произойдет пробой на корпус в стиралке, а основная система уравнивания на вводе в дом отсутствует. Не мешало так же, соединить отдельным проводником к дополнительной системе уравнивания если есть возможность, арматуру стен ванной комнаты, например через зажим (которые для отводов от ВЛ используют). Место можно потом заштукатурить. Кроме того если вода от стояка с ХВС идет в другие комнаты (кухню, санузел), то смесители раковин, нужно бы то же подключить к этой же ДСУП. ДСУП необходимо соединить с шиной PE, тогда увеличится чувствительность УЗО (если оно есть, или потом планируете поставить).
23.10.2017 в 10:50:18
Ошибочка вышла с п.7.1.87 - на самом деле имел в виду п.7.1.88:"...Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевым и защитным и проводниками, то систем у уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов..."