24.10.2017 в 01:41:43

laronov написал: А что значит, что автоматы типа С справляются?

То , что в новостройках ток к.з. большой .

laronov написал: Какой раньше отключится: автомат в этажном щите или автомат, установленный на группу, если они оба будут типа С?

как повезёт или как карта ляжет - может в подъезде хлопнуть , может групповой , может и оба , всяко бывает ...

0

И это пройдёт ...

laronov
laronov
Новичок

Регистрация: 07.08.2007

Москва

Сообщений: 62

24.10.2017 в 18:45:34

Это если мы говорим только про защиту от КЗ.

А если про перегрузку линии? Я так понимаю именно для этого и сделаны типы автоматов.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

24.10.2017 в 18:48:22

laronov, вы неправильно понимаете.

0
laronov
laronov
Новичок

Регистрация: 07.08.2007

Москва

Сообщений: 62

26.10.2017 в 00:40:10

Radio написал: laronov, вы неправильно понимаете.

Radio, вы лаконичны.

В чем же неправильность с вашей точки зрения? Типы влияют на ВТХ, А на КЗ влияет максимальное напряжение на которое АВ рассчитан

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

26.10.2017 в 00:48:56

laronov написал: Типы влияют на ВТХ

ВТХ определяют далее типы АВ, а не наоборот.

laronov написал: А на КЗ влияет максимальное напряжение на которое АВ рассчитан

На КЗ влияют условия, в которых оказался тот или иной АВ, в не зависимости от типа. И вот под эти условия и выбирается АВ. Напряжение тут играет рояль, но, как один из факторов. P.S. Зачем "бороться" с мнением понимающих людей? Ваша схема мегакрута, но с точки зрения самого себя ошкурить и не более того. Просто спросите здесь: "прошу совета оптимизировать", и всех делов-то.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.10.2017 в 10:34:55

laronov написал: А на КЗ влияет максимальное напряжение на которое АВ рассчитан

То есть при пониженном напряжении АВ на КЗ не сработает?

laronov написал: Какой раньше отключится: автомат в этажном щите или автомат, установленный на группу, если они оба будут типа С?

Вы путаете КЗ с перегрузом. ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

laronov
laronov
Новичок

Регистрация: 07.08.2007

Москва

Сообщений: 62

26.10.2017 в 19:48:14

megrad, так я и просил совета как оптимизировать, но никто особо не отвечает...Видимо как-то не так прошу :confused:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.10.2017 в 20:13:25

laronov написал: совета как оптимизировать

Охранку и акву вывести из под дифа. Свет сократит и распределить под разные УЗО. На кой столько дифов? Ставите 4 УЗО и распределяйте всю нагрузку, группируя АВ так что бы в комнатах была одна группа с другой УЗО. На группу "Постоянное питание" поставить АВ на 25, либо АВ на нагрузки поменять на 10.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

26.10.2017 в 20:44:56

laronov написал: так я и просил совета как оптимизировать, но никто особо не отвечает...Видимо как-то не так прошу

Вам сообщением выше megrad все соптимизировал, без всякой потери функционала, и, главное - денюшку сэкономите)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

laronov
laronov
Новичок

Регистрация: 07.08.2007

Москва

Сообщений: 62

26.10.2017 в 21:51:29

Спасибо! Попробую учесть советы