Здравствуйте! Есть такой вопрос. Попросили меня заменить прожектор в деревне (с этим никаких сложностей). Но открываю щит и вижу такую картину (сделано то, что получилось, поэтапно разными (друг с другом не связанными) людьми непонятной квалификации)

Бог с ней, с аккуратностью. Меня сначала заинтересовало другое. Вроде система ТТ (шина PE соединена только со стальной полосой уходящей в землю, а значит (по ПУЭ) установка УЗО обязательна. Тут же я вижу УЗО только на бойлер Плюс ещё 2 дифа, это на розетки на внешней стене (на улице). Оказывается есть некий проект

Смотрю, и что-то вообще непохоже (то, что есть, на то, что должно быть). Те, кто делали этот щит, делали нечто на своё усмотрение.

Я - городской житель, со спецификой сельской электрики знаком плохо. Была мысль поставить ГЗШ и сделать TN-C-S (как указано в проекте). Но я всё же не рискну брать ответственность. Просто хотелось бы знать, как вообще правильно действовать в таких случаях?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

22.10.2017 в 01:50:29

Souto написал: Просто хотелось бы знать, как вообще правильно действовать в таких случаях?

Пригласить хорошего электрика и путь разберётся. А по поводу ТТ, может у вас воздушная линия в ужасном состоянии, поэтому кто-то и решит ТТ сделать от греха подальше.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

22.10.2017 в 02:22:45

Souto написал: хотелось бы знать, как вообще правильно действовать в таких случаях?

разобраться со всей проводкой, промегерить ее, перебрать ЩР, нарисовать (схему проводки)/распечатать (прикрепить ее на дверцу ЩР), измерить ТКЗ, определить удельное сопротивление грунта и после этого можно о чем-то думать. сделаете? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Souto

Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

22.10.2017 в 02:51:46

Songo написал: поэтому кто-то и решит ТТ сделать от греха подальше.

Возможно, что и нужно сделать ТТ. Это сельская специфика, у меня нет с этим опыта. Но тогда обязательно должно быть УЗО (ПУЭ 1.7.59). А так непонятно, то ли там "от греха подальше", то ли к греху поближе.

ZooZoo написал: и после этого можно о чем-то думать.

Могу измерить ТКЗ. Сопротивление грунта мерить нечем. Мне просто было бы жалко людей, если что-то случится. Я хотел (временно) чтобы повысить электропожаробезопасность или УЗО поставить или ГЗШ с переходом на TN-C-S. А там уж должны специалисты проект переделывать, разбираться ТТ там будет или не ТТ. За это я не берусь.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

22.10.2017 в 07:52:58

Souto написал: Возможно, что и нужно сделать ТТ. Это сельская специфика, у меня нет с этим опыта.

ВЛИ и отвод тоже выполнен СИП. На первый взгляд, оснований отступать от проекта нет.

А УЗО не помешало бы в любом случае.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.10.2017 в 09:22:54

Souto написал: Просто хотелось бы знать, как вообще правильно действовать в таких случаях?

  1. сделать зачем позвали/вызвали
  2. устно! выдать заключение (устно, ибо вы не лаборатория и не для того вас вызывали)
  3. не заниматься самодеятельностью
0
Аватар пользователя
Souto

Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

22.10.2017 в 10:24:27

haramamburu написал: не заниматься самодеятельностью

Я и не хочу. Но груз остается на совести. Я понимаю, что если это просто "оставить на словах", не будет там никакой лаборатории, будут люди из тех, что стоят около строительных рынков с табличками типа "Ремонт Электрика Сантехника".

haramamburu написал: сделать зачем позвали/вызвали

Это я сделал, но, кстати (на фото, если приглядеться, это видно), прожектор запитан через релюшку фактически напрямую от вводного автомата. Это мелочь (легко поправимо, я даже не стал заострять на этом внимание), но показатель того, что в голове у "мастеров", которые это делали.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.10.2017 в 10:36:23

Souto написал: Я и не хочу. Но груз остается на совести. Я понимаю, что если это просто "оставить на словах"

сказали, совесть чиста.... а вот если бы не сказаааали....

Четыре. не стоит предлагать свои услуги по переделке, будут считать что "хочешь" содрать денег

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

22.10.2017 в 10:56:40

Белая жила в желтом НШВИ идет от PE-шины непонятно куда. И белая жила в желтом НШВИ идет от шинки внизу, под PE-шиной, тоже непонятно куда. Если это одна та же жила, то шинка внизу справа -- PEN-шина, вверху -- PE, внизу слева -- N. Так что по фото я не вижу, почему это не TN-CS.

0
Аватар пользователя
Souto

Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

22.10.2017 в 11:30:51

stroke написал: шинка внизу справа

Это шинка N от УЗО

haramamburu написал: сказали, совесть чиста...

... Не, я конечно понимаю преимущества такого подхода... :)) (Как временное решение) поставить доп.шину или УЗО, я бы это сделал "за чашку чая" + материал, там на 30 минут работы. Но то, как там все сделано (с каким выдающимся качеством) там нужно всё "доводить до ума". И щит собрать нормально и замеры сделать и проект привести в соответствие. А этим я заниматься не хочу.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

22.10.2017 в 12:36:10

Есть 4п УЗО на 100мА и два дифавтомата. Можно один дифавтомат оставить на уличные розетки. Второй дифавтомат на сырые помещения. А всё остальное "засунуть" под 100мА УЗО. "Причесать" провода, перекомпоновать немного группы и готово. А то здесь наговорили уже. Хуже то точно не сделаете.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.10.2017 в 13:08:33

Автор, Вы бы схему нарисовали того что есть и того, что хотите ( или могли бы ) сделать.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.10.2017 в 13:24:01

Souto написал: А этим я заниматься не хочу.

а разве кто то просит?

0
Аватар пользователя
Souto

Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

22.10.2017 в 16:30:53

haramamburu написал: а разве кто то просит?

В общем, тогда я завершу эту историю примерно таким монологом: "Электропитание вашего дома сделано с нарушением ПУЭ и проекта. Предупреждаю, пользоваться электричеством нельзя! В любой момент можете быть убиты током или сгореть! У меня искреннее желание как-то помочь и поправить ситуацию (и даже на самом лучшем форуме "Мастерград" консультировался), делать тут что-то я не возьмусь, поскольку не могу взять на себя ответственность за то, что я оставляю систему ТТ (существующую по факту) либо делаю TN-C-S (должную быть по проекту), поскольку именно в этой области я некомпетентен. Тут нужен "сельский" специалист. Я могу вам только посоветовать вырубить электричество до приведения электроустановок в соответствии с нормами и документами". Как-то так :)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.10.2017 в 17:53:06

Souto, ;) загнули конечно)))

просто говорите что проект и реальность не соответствуют друг другу... все

ЗЫ ну а если смотреть на фото ... то нахрен там TNC - S

0