день добрый! вопрос следующий - имеется складское помещение , которое нужно подготовить к зиме. в том числе - поставить обогреватели. суммарные потребляемые мощностя - около 15 Кв, возможно +-5. стоит однофазный счетчик, с максимальной нагрузкой 60 ампер, да и проводка местами очевидно слабая. Предлагают на такое помещение установить трехфазный счетчик. имеет ли это смысл?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.10.2017 в 10:12:06

vetdetmett написал: имеется складское помещение

Площадь?

vetdetmett написал: суммарные потребляемые мощностя - около 15 Кв

Киловольт? Или кВт?

vetdetmett написал: стоит однофазный счетчик, с максимальной нагрузкой 60 ампер,

60х220=13200

vetdetmett написал: Предлагают на такое помещение установить трехфазный счетчик. имеет ли это смысл?

Смысл есть. Разрешённая мощность сколько будет?

vetdetmett написал: в том числе - поставить обогреватели.

Конвекторы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vetdetmett
vetdetmett
Новичок

Регистрация: 24.10.2017

Киев

Сообщений: 9

24.10.2017 в 10:36:55

Площадь дай Боже - около 900 квадратов. Подсчет веду в кВт, но ума с первого раза нормально записать не хватает ) Обогревать пока будем не весь склад, а только офисные помещения. для этих целей заказал 2 конвектора по 2.5 кВт и 2 маслянных обогревателя по 1.5 кВт. Возможно на зиму поставится термопушка (небольшая, около 2.5 кВт скорее всего), чтобы на складе обогреть небольшую площадь для "чувствительных" товаров(поставится палатка). Короче, извращаемся для экономии (( + ко всему этому 2 ноутбука, 2 компьютера, возможно электрочайник, сканеры, прочая оргтехника, освещение. Вот и боюсь что обычный бытовой счетчик "захлебнется". по разрешенной мощности ничего не скажу, но так как склад арендуется, то проблем с этим быть не должно. Пи.Си - запитываемся тоже интересно - на склад заходит питание на 3-х фазный, опломбированный счетчик. От него уже идет питание на наш однофазный, для складского учета энергии.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

24.10.2017 в 11:11:10

vetdetmett написал: на склад заходит питание на 3-х фазный, опломбированный

Сделайте его фото , с видимыми номиналами . И конечно интересно номинал защиты перед ним . Другие абоненты на нем сидят ? Может отдельный новый счетчик вам и не нужен ?

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.10.2017 в 11:14:44

vetdetmett написал: 2 маслянных обогревателя по 1.5 кВт

В топку сразу.

vetdetmett написал: на склад заходит питание на 3-х фазный,

Сечение кабеля.

vetdetmett написал: Короче, извращаемся для экономии

Ну да на крышу солнечные панели или ветрогенератор и вообще ни кому ни надо будет платить.

vetdetmett написал: Обогревать пока будем не весь склад, а только офисные помещения.

Да да, Вы оказывается на допросе и скрываете необходимую информацию. Партизанен?

vetdetmett написал:

  • ко всему этому 2 ноутбука, 2 компьютера, возможно электрочайник, сканеры, прочая оргтехника, освещение.

Ну ноуты не много жрут, освещение светодиодное. Сиситемник - разбег от 250 Вт до... Оф аппаратура тоже в пределах 500 Вт. Чайник от 1,5 кВт, ещё микроволновка - 900 Вт на разогреве. Главный вопрос сколько Вы можете получить кВт, хотя (60х220)х3=39600 при 3 фазном питании. Хватит 40 кВт?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vetdetmett
vetdetmett
Новичок

Регистрация: 24.10.2017

Киев

Сообщений: 9

24.10.2017 в 11:33:55

к сожалению, арендодатели требуют отдельный учет электроэнергии. потому без отдельного счетчика не обойтись. По номиналам гляну модель, отпишусь. Сделал бы фото, но телефон в данный момент капризничает

0
vetdetmett
vetdetmett
Новичок

Регистрация: 24.10.2017

Киев

Сообщений: 9

24.10.2017 в 11:38:11

megrad, 40 кВт хватит за глаза. По сечению - думаю распределить на 3 фазы по 5 кВт, раз уж трехфазный счетчик. Кабель скорее всего протянем 2*2.5 . думаю должно хватить.

0
vetdetmett
vetdetmett
Новичок

Регистрация: 24.10.2017

Киев

Сообщений: 9

24.10.2017 в 11:42:49

я не партизан, а человек до недавнего времени далекий в вопросах электрики. поэтому буду рад советам, а не тыканью мордочкой в ошибки. надеюсь на понимание ) ведь учиться никогда не поздно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.10.2017 в 11:50:24

vetdetmett написал: Кабель скорее всего протянем 2*2.5 . думаю должно хватить.

Тяните мин 4х5, а лучше 5х6 до своего ввода. Внутри офиса 3х2,5.

vetdetmett написал: я не партизан

Да ладно, видимо потомственный - перечитайте свой первый пост, много там инфы?

vetdetmett написал: тыканью мордочкой в ошибки

Вот даже в мыслях не было. :o

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vetdetmett
vetdetmett
Новичок

Регистрация: 24.10.2017

Киев

Сообщений: 9

24.10.2017 в 11:52:23

инфа по счетчику - Класс точности 1 (ГОСТ 30207, ДСТУ IEC 61036) Номинальная сила тока
5 А Максимальная сила тока:

  • НІК 2102-04.М2В 50 A
  • НІК 2102-02.М2В, НІК 2102-02.М1В 60 A Номинальное напряжение 220 В Максимальное напряжение 253 В Минимальное напряжение 143 В Передаточное число 6400 имп/(кВт·ч) Номинальная частота 50 Гц Чувствительность 12,5 мА
0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

24.10.2017 в 11:53:14

megrad, Вы еще забыли что есть на 100А , прямого подключения . :)