25.10.2017 в 04:40:59

Составил схему щитка для 2-комнатной квартиры в новостройке, предварительно изучив мануалы и перекопав интернет. Система TN-C-S. Одна фаза.

Прошу оценить жизнеспособность такого щитка и указать на подводные камни.

Примерный расчёт потребителей

Структурная схема:

Схема компоновки в щитке:

Монтажная схема (серым пунктиром выделена разбивка на модули):

Здесь сразу видно два узких места

  • Диф. на 16А для [стиралка + посудомойка] (4500-5000 Вт)
  • Автомат на 16А для кухонных розеток (до 5000 Вт)

Но если учесть, что наибольшее потребление стиралки/посудомойки приходится только на время нагревания воды (10-15 минут), то даже при одновременной работе мощность потребления будет значительно меньше (моторы потребляют 500-700 Вт).

Теперь к автомату. В среднем автомат выдерживает в течение часа перегруз в 13% от номинала.

Получается 16А х 230В х 1,13 = 4158 Всё это дело на кабель 3х2.5мм, который выдерживает мощность до 6кВт. Т.е. автомат защитит кабель и выбьет только если одновременно начнётся цикл разогрева у стиралки и посудомойки + включен измельчитель, что маловероятно.

Аналогичный расчёт для кухонных розеток. Поправьте, если я где-то не прав в рассуждениях.

Сам щит — Hager Volta 2x12 Он позволяет расширить каждую DIN-рейку на 2 модуля (один слева, один справа). В моём случае верхняя рейка на 13 модулей, а нижняя на 12.5 (розетка занимает 2.5 модуля).

Буду признателен советам, адекватной критике, проклятьям...

0
Agent_J
Agent_J
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Москва

Сообщений: 27

25.10.2017 в 06:06:11

Для справки: стоимость комплектующих и самого щитка — порядка 20 000 р.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.10.2017 в 07:10:42

Agent_J написал: сразу видно два узких места

Диф. на 16А для [стиралка + посудомойка] (4500-5000 Вт)

одного этого авдт хватит на всю квартиру

Agent_J написал: Hager Volta 2x12 Он позволяет расширить каждую DIN-рейку на 2 модуля (один слева, один справа). В моём случае верхняя рейка на 13 модулей, а нижняя на 12.5

если физически впихнуть модульку удастся, ничего хорошего из этого не выйдет.

0

человек-электрик

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.10.2017 в 10:47:11

Agent_J, сигналку, водогрей планируете?

Agent_J написал: Всё это дело на кабель 3х2.5мм, который выдерживает мощность до 6кВт

Не путайте мах. допустимый ток с рабочим.

Agent_J написал: Прошу оценить жизнеспособность такого щитка и указать на подводные камни.

Примерный расчёт потребителей и количество АВ не совпадает. Будете объединять нагрузки?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.10.2017 в 12:07:21

Agent_J, имхо. Плотная набивка, но вполне впихуемо. Сама схема работоспособна... только про освещение не понял... Почему кабель 2х1,5, а не 3х1,5? Непорядок, аднакама. И что именно управляется импульсным реле? Весь свет в квартире?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4697

25.10.2017 в 12:12:15

Agent_J написал: Здесь сразу видно два узких места

Диф. на 16А для [стиралка + посудомойка] (4500-5000 Вт) Автомат на 16А для кухонных розеток (до 5000 Вт)

С кухонными розетками все в порядке, а вот стиралку и посудомойку объединять не стоит. Тем более, они у вас в разных помещениях находятся. И теплый пол лучше вывести на отдельную линию.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

25.10.2017 в 12:38:09

Agent_J написал: розетка занимает 2.5 модуля

Она защищена только вводным С50А ? Однако :o А аквасторож тоже ?

0

И это пройдёт ...

OlegTav
OlegTav
Новичок

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 72

25.10.2017 в 14:37:44

Честно говоря щит не нравится. Ради чего такое "кроилово"? :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

25.10.2017 в 16:05:24

OlegTav написал: Честно говоря щит не нравится. Ради чего такое "кроилово"? :)

В смысле?

0
Agent_J
Agent_J
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Москва

Сообщений: 27

25.10.2017 в 16:57:22

jaja написал: если физически впихнуть модульку удастся, ничего хорошего из этого не выйдет.

Что вы имеете ввиду, почему ничего хорошего не выйдет?

sergey_sav написал: только про освещение не понял... Почему кабель 2х1,5, а не 3х1,5? Непорядок, аднакама. И что именно управляется импульсным реле?

Импульсное реле на освещение в спальне, всё остальное без. Я пока не совсем уверен какие именно будут осветительные приборы, если с металлическим корпусом, то поставлю 3х1.5, а если без, то там и заземление вешать некуда.

TAB написал: теплый пол лучше вывести на отдельную линию

А смысл? Там площадь тёплого пола менее 2м², он в пике будет потреблять до 250Вт.

serj12 написал: Она защищена только вводным С50А ? Однако :o А аквасторож тоже ?

Перед этим щитком находится ещё подъездный щит, в котором установлены УЗО и автомат. Я посчитал не нужным дополнительно ставить защиту на розетку.

OlegTav написал: Честно говоря щит не нравится. Ради чего такое "кроилово"? :)

Поясните, пожалуйста, что именно не нравится?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17521

25.10.2017 в 17:02:38

Agent_J написал: Что вы имеете ввиду, почему ничего хорошего не выйдет?

Тесно, замучаетесь все провода раскладывать и расключать. Возьмите два Ваших 2 УЗО и все линии распределите все них. Можно на освещение добавить ещё один АВ, а то весь свет квартиры под одним АВ. Про СМ, ПММ, измельчитель Вам уже писали...

0