Дам пояснение на примере трёхфазного электродвигателя 5.5 кВт/11А,
После перевода на однофазное напряжение, трёхфазный электродвигатель можно использовать и для однофазной сети.
380 вольт : 220 вольт = получим потери по напряжению 1.73.
5.5 кВт : 1.73 = получим мощность 3.2 кВт.
Ток 11 ампер х 1.73 = получим ток 19 ампер.
Вот в чём разница.
Чем меньше напряжение, тем меньше мощность на валу электродвигателя.
После перевода,получим максимальную мощность для однофазной сети 3.2 кВт/19А .
В однофазном электродвигателе АИРЕ 3.0 кВт/18А, провод сразу намотан для сети 230 вольт.
А дальше вырезка из текста...
_ГОСТ для электродвигателя однофазная сеть 230 вольт ±5%._Пусковой ток всегда в 2-3 раза больше номинала.
Производитель гарантируется запуск электродвигателя с напряжением в сети 220-240 вольт, при условии, что мощность проводки (18А) соответствует потребляемой мощности электродвигателя 4.1 кВт.(18А х 230 вольт = 4.1 кВт)
Не запустится электродвигатель 3.0 кВт/18А, если пусковой ток просаживает сеть меньше 220 вольт. Чем меньше напряжение, тем меньше мощность на валу электродвигателя.
И как совет. Если напряжение на приделе ГОСТа 220 вольт, это уже сигнал для замены провода на большее сечения.