02.11.2017 в 13:30:18
#6150913
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, имеется задача: стены и пол из асбоцементных плит, надо приклеить на стены мозаичную плитку на сетчатой подложке, на пол - керамогранит. Плиты установлены шерховатой стороной наружу, и, к сожалению, неидеально ровные и немного подвижные. Плиты постараюсь максимально фиксировать.
1.Справится ли со своей задачей повышения адгезии грунтовка СТ17 Ceresit?
2.Подойдет ли клей для мозаичной плитки СМ115 Ceresit для мозаичной плитки на стены, если улучшить его эластичность, и какой добавкой это можно сделать? Клей ПВА подойдет?
3.Подойдет ли для пола СМ14 Ceresit для керамогранита? И опять вопрос по улучшению его эластичности?
02.11.2017 в 17:38:26
#6151084
Если стены будут играть, то плитка будет отваливаться.
03.11.2017 в 09:59:58
#6151657
nadegniy, Спасибо за ответ. Однозначно, постараюсь максимально выровнять, и как можно надежнее закрепить асбоцементные листы. А что скажете относительно остальных вопросов? И с чего правильнее начинать укладку плитки: с пола или со стены? Стену идти снизу или сверху?
03.11.2017 в 10:44:17
#6151693
Борт 042, АЦП или АЦЕИД (плоский шифер) имеет как положительные так и отрицательные стороны. Но все положительные стороны часто портятся одной закавыкой. При изготовлении формы смазываются что бы цемент не прилипал. Частично смазка остается на самой плите. Не задумываясь народ клеит или красит, потом удивляются почему отскакивает. Удалив смазку (растворитель, болгарка с алмазной чашкой или другим способом) получим надежный прочный термоводостойкий плиточный материал. А фиксировать - обязательно, на полу желательно в два слоя с перекрытием швов. На стенах можно и в 1 слой если плиты прочно фиксируются к стойкам и плиточным клеем протянуть пару слоев щелочестойкой сетки. Это даст всего 2-3 мм утолщение. Таков мой опыт.
03.11.2017 в 13:06:58
#6151840
Борт 042 написал: nadegniy, Спасибо за ответ. Однозначно, постараюсь максимально выровнять, и как можно надежнее закрепить асбоцементные листы. А что скажете относительно остальных вопросов? И с чего правильнее начинать укладку плитки: с пола или со стены? Стену идти снизу или сверху?
Борт 042, Гибкий плиточный клей типа СМ 16, СМ 17, под ним обмазочная гидроизоляция с проклейкой углов гидроизоляционной лентой, под ней адгезионный обрызг чтоб создать хороший контакт с основанием. Обычно адгезионный обрызг следующим образом СС 81 смешать с водой в пропорции от 1х2 до 1х4, полученной жидкостью затворить плиточный клей до состояния сметаны, нанести его кистью и дать полностью высохнуть.
03.11.2017 в 13:09:19
#6151841
Микитович, Спасибо за рекомендации, обязательно приму к сведению. Надеюсь, что на шерховатой стороне листа (на нее будет производится наклейка плитки), упомянутой Вами смазки само по себе меньше, чем на гладкой лицевой. Абразивом чистить их точно не буду, а вот помыть от смазки - обязательно! Сетку наверное по стенам тянуть не буду, у меня мозаика уже на сетке. А фиксировать листы буду саморезами к деревянному полу и стенам. Что скажете насчет грунтовки глубокого проникновения? Придаст ли ПВА, добавленный в плиточный клей, пластичности и эластичности?
03.11.2017 в 14:16:12
#6151890
Борт 042 написал: шерховатой стороне листа (на нее будет производится наклейка плитки), упомянутой Вами смазки само по себе меньше, чем на гладкой лицевой.
Не факт, просто там она менее заметна. Чем планируете смывать машинное масло с плиты? Водичка с мылом не поможет.
Борт 042 написал: Сетку наверное по стенам тянуть не буду, у меня мозаика уже на сетке.
Её прочность никудышняя для фиксации стыков. Порвет.
Борт 042 написал: Что скажете насчет грунтовки глубокого проникновения? Придаст ли ПВА, добавленный в плиточный клей, пластичности и эластичности?
ГГП в своем составе имеет смачиватели. Она для наклейки плитки цементными клеями желательна для уменьшения водовсасывания, но не обязательна. Это зависит от качества клея. ПВА в клей -? Это для ЦПС применялось. Для хороших клеев может быть только хуже, никудышним - не поможет.
08.11.2017 в 12:41:22
#6155878
nadegniy, Микитович, Спасибо за дельные советы. Успел пока наклеить только на большую часть стены. Работа с затиркой по мозаике оказалась очень кропотливой и долгой.
Так было.
Так получилось. Буду еще затирку лишнюю удалять, недостающую - дотирать.
08.11.2017 в 15:56:06
#6156015
Борт 042, То есть клеили плитку в лоб, как есть? Без всякой подготовки поверхности и усиления?
09.11.2017 в 02:21:52
#6156482
Микитович написал: Борт 042, То есть клеили плитку в лоб, как есть? Без всякой подготовки поверхности и усиления?
Микитович, А какое может быть усиление и чем оно может помочь? Только создание адгезионного обрызга и гидроизоляция, а что ещё предлагаете?
09.11.2017 в 02:35:46
#6156485
nadegniy, //www.mastergrad.com/forums/t274110-nakleyka-plitki-na-asbocementnye-plity/?p=6151890#post6151890
09.11.2017 в 09:57:42
#6156616
Микитович написал: nadegniy, //www.mastergrad.com/forums/t274110-nakleyka-plitki-na-asbocementnye-plity/?p=6151890#post6151890
Микитович, И?
09.11.2017 в 12:29:50
#6156765
nadegniy написал: Микитович, И?
4-й пост этой темы. РАЗЖЕВАНО - Что, КаК и ПОЧЕМУ. И? Не воспринимается? Не понимается? Водные клеи на маслянистые основания? В каждом из материалов указывается, что нужно удалять жировые и маслянистые остатки. Ну и? Кто то это читает? Вы - точно нет.
09.11.2017 в 18:27:18
#6157080
Микитович написал:
nadegniy написал: Микитович, И?
4-й пост этой темы. РАЗЖЕВАНО - Что, КаК и ПОЧЕМУ. И? Не воспринимается? Не понимается? Водные клеи на маслянистые основания? В каждом из материалов указывается, что нужно удалять жировые и маслянистые остатки. Ну и? Кто то это читает? Вы - точно нет.
Микитович, Там глупость про плиточный клей с сеткой написана. Это не поможет.
09.11.2017 в 21:25:34
#6157245
nadegniy, Некоторым - точно. НИЧЕГО...
10.11.2017 в 10:50:16
#6157582
Микитович написал: nadegniy, Некоторым - точно. НИЧЕГО...
Микитович, Видимо вы имели ввиду себя. Никакая самая серьёзная фасадная сетка не сможет выдержать разрывные нагрузки, возникающие в такой конструкции. У фасадки по нормам 2000 КН, а там ещё деформации на сдвиг.
10.11.2017 в 13:08:46
#6157670
Коллеги, не надо конфронтаций! Не стоит уничижать опыт и профессионализм друг друга! Мне ваши советы в сумме помогли решить вопрос. Может быть, не идеально, но надеюсь, вполне адекватно целям - задекорировать и изолировать от себя асбест. Листы мыл-пропитывал-обрызгивал. Кажется, адгезия неплохая получилась. Поглядим, через полгода-год...
10.11.2017 в 13:19:43
#6157683
Борт 042 написал: Листы мыл-пропитывал-обрызгивал.
Чем и как? Это главное.
10.11.2017 в 19:33:10
#6157907
Борт 042 написал: Коллеги, не надо конфронтаций! Не стоит уничижать опыт и профессионализм друг друга! Мне ваши советы в сумме помогли решить вопрос. Может быть, не идеально, но надеюсь, вполне адекватно целям - задекорировать и изолировать от себя асбест. Листы мыл-пропитывал-обрызгивал. Кажется, адгезия неплохая получилась. Поглядим, через полгода-год...
Борт 042, Удачи!
07.11.2023 в 14:02:20
#7202720
Борт 042 написал: Коллеги, не надо конфронтаций! Не стоит уничижать опыт и профессионализм друг друга! Мне ваши советы в сумме помогли решить вопрос. Может быть, не идеально, но надеюсь, вполне адекватно целям - задекорировать и изолировать от себя асбест. Листы мыл-пропитывал-обрызгивал. Кажется, адгезия неплохая получилась. Поглядим, через полгода-год...
Борт 042, Однако, коллеги, 6 лет прошло – "полёт нормальный"(с) и "руками я доволен"(с)!
09.11.2023 в 21:19:17
#7203155
Борт 042 написал: Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, имеется задача: стены и пол из асбоцементных плит, надо приклеить на стены мозаичную плитку на сетчатой подложке, на пол - керамогранит. Плиты установлены шерховатой стороной наружу, и, к сожалению, неидеально ровные и немного подвижные. Плиты постараюсь максимально фиксировать. 1.Справится ли со своей задачей повышения адгезии грунтовка СТ17 Ceresit? 2.Подойдет ли клей для мозаичной плитки СМ115 Ceresit для мозаичной плитки на стены, если улучшить его эластичность, и какой добавкой это можно сделать? Клей ПВА подойдет?
3.Подойдет ли для пола СМ14 Ceresit для керамогранита? И опять вопрос по улучшению его эластичности?
Борт 042, Клей СМ115 не справится, это не гибкий клей! Если использовать СМ115, то нужно добавлять в него СС81 и тогда он станет как СМ17 на белом цементе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу