04.11.2017 в 16:27:22

Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста. Есть кабель Ввг-п 3х2,5 (не нг) 100 метров. Собираюсь менять всю электрику на кухне. Плита газовая, поэтому установка только розеток и светильников. Возможно ли использовать его при прокладке в гофре за гипсокартоном спереходом на потолок, а также в гофре, и без гофры (в случае невозможности её прокладки в несущих стенах без штробления) в штукатурке по стене, с переходом в гофру до распаечной коробки на потолке. Большое спасибо!

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

04.11.2017 в 17:17:14

repkoff, Тут некоторые местные гуру не против ПВСа , а вы тут с ВВг - пришли. :)

0
Аватар пользователя
repkoff

Местный

Регистрация: 15.10.2017

Москва

Сообщений: 35

04.11.2017 в 17:28:31

dokar, ну просто куда не глянь все Ввг- НГ (СТРОЖАЙШЕ) советуют. А у меня не нг. Вот и решил посоветоваться. Есть ли опасности.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

04.11.2017 в 17:32:53

repkoff написал: А у меня не нг. Вот и решил посоветоваться. Есть ли опасности

Конечно есть. Опасности всегда есть. Если мне не изменяет память, то при прокладке в негорючих материалах, кабель может быть не НГ. Но вроде у вас не тот случай.

0
Аватар пользователя
repkoff

Местный

Регистрация: 15.10.2017

Москва

Сообщений: 35

04.11.2017 в 17:50:12

TAB, поэтому и спрашиваю. Стоит использовать или бежать в магазин за нг.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

04.11.2017 в 17:55:42

repkoff написал: Стоит использовать или бежать в магазин за нг.

Поменять с доплатой не получится или ВВГ Вам просто по случаю достался, что скорее всего?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

04.11.2017 в 17:59:55

TAB написал: Но вроде у вас не тот случай.

Разве гипсокартон горючий?

0
Аватар пользователя
заместитель

Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

04.11.2017 в 18:00:08

Используйте кабель нг(A)-LS. см. ГОСТ 31565-2012 А гофра может гореть.

0
Аватар пользователя
repkoff

Местный

Регистрация: 15.10.2017

Москва

Сообщений: 35

04.11.2017 в 18:25:44

MaSeVi, кабель давно покупался. Чек уже вряд ли найду

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

04.11.2017 в 19:02:12

repkoff написал: Есть кабель Ввг-п 3х2,5 (не нг)

вполне пойдёт, насколько помнится, НГ вроде нужен для прокладчи в пучках. или я не прав? Я бы для себя прокладывал, без опасений. Адекватная защита - наше всё.

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

04.11.2017 в 19:34:47

repkoff написал: dokar, ну просто куда не глянь все Ввг- НГ (СТРОЖАЙШЕ) советуют. А у меня не нг. Вот и решил посоветоваться. Есть ли опасности.

repkoff, ВВГнг -- для открытого воздуха, не для помещений. ВВГнг-LS -- оптимально, без вопросов, можно везде в жилых помещениях, рекомендован. ВВГ, NYM, -- надо следить, чтобы не было пучков. Если пучок образуется -- в этом месте все кабели в гофру (гофру нг, конечно). Любой провод и кабель при скрытой прокладке (за натяжным потолком, за фальшстенами) надо держать на расстоянии от сгораемых поверхностей. Но у вас только потолок может подпадать под это, класть кабель непосредственно на полотно вы и так не станете.

0
Аватар пользователя
repkoff

Местный

Регистрация: 15.10.2017

Москва

Сообщений: 35

04.11.2017 в 19:56:30

stroke, планируется установка распределение коробок за натяжным потолком. По потолку все в гофре. Что подразумевается под пучками? Прокладка 2 кабелей в одной гофре? Или прокладка рядом друг с другом? Планирую крепить гофру клипами к креплением друг к другу, т.е. Рядом. Если нет возможности прятать кабель в гофру можно ли его закладывать прямо в штукатурку предварительно закрепил к стене? И не до конца понял фразу "надо держать на расстоянии от сгораемых поверхностей" что под ними подразумевается?

0
Аватар пользователя
заместитель

Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

04.11.2017 в 20:22:25

Насколько я понимаю, с 2010 г., в России и странах ТС, в жилых помещениях кабель ВВГ и ВВГнг использовать в принципе не разрешают. Проекты с ними не утверждают. Чтобы люди не травились токсичным дымом - обязательно LS.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

04.11.2017 в 20:27:16

заместитель написал: Чтобы люди не травились токсичным дымом - обязательно LS.

Конечно же, без лс люди ежедневно травятся токсичным дымом. Сидишь себе спокойно дома, кушаешь курочку, а токсичный дым так и просачивается. :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.11.2017 в 20:27:48

repkoff написал: По потолку все в гофре

На хрена она там нужна?

repkoff написал: Если нет возможности прятать кабель в гофру можно ли его закладывать прямо в штукатурку предварительно закрепил к стене?

Так и нужно делать. Гофра в квартире это бред, только полезный объем забирает.

repkoff написал: И не до конца понял фразу "надо держать на расстоянии от сгораемых поверхностей" что под ними подразумевается?

Да хрень какая то. Где Вы в квартире сгораемые конструкции нашли? Используйте ВВГ и не заморачивайтесь.

0