04.11.2017 в 16:27:22
Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста. Есть кабель Ввг-п 3х2,5 (не нг) 100 метров. Собираюсь менять всю электрику на кухне. Плита газовая, поэтому установка только розеток и светильников. Возможно ли использовать его при прокладке в гофре за гипсокартоном спереходом на потолок, а также в гофре, и без гофры (в случае невозможности её прокладки в несущих стенах без штробления) в штукатурке по стене, с переходом в гофру до распаечной коробки на потолке. Большое спасибо!
04.11.2017 в 17:17:14
repkoff, Тут некоторые местные гуру не против ПВСа , а вы тут с ВВг - пришли. :)
04.11.2017 в 17:28:31
dokar, ну просто куда не глянь все Ввг- НГ (СТРОЖАЙШЕ) советуют. А у меня не нг. Вот и решил посоветоваться. Есть ли опасности.
04.11.2017 в 17:32:53
repkoff написал: А у меня не нг. Вот и решил посоветоваться. Есть ли опасности
Конечно есть. Опасности всегда есть. Если мне не изменяет память, то при прокладке в негорючих материалах, кабель может быть не НГ. Но вроде у вас не тот случай.
04.11.2017 в 17:50:12
TAB, поэтому и спрашиваю. Стоит использовать или бежать в магазин за нг.
04.11.2017 в 17:55:42
repkoff написал: Стоит использовать или бежать в магазин за нг.
Поменять с доплатой не получится или ВВГ Вам просто по случаю достался, что скорее всего?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.11.2017 в 18:00:08
Используйте кабель нг(A)-LS. см. ГОСТ 31565-2012 А гофра может гореть.
04.11.2017 в 18:25:44
MaSeVi, кабель давно покупался. Чек уже вряд ли найду
04.11.2017 в 19:02:12
repkoff написал: Есть кабель Ввг-п 3х2,5 (не нг)
вполне пойдёт, насколько помнится, НГ вроде нужен для прокладчи в пучках. или я не прав? Я бы для себя прокладывал, без опасений. Адекватная защита - наше всё.
04.11.2017 в 19:34:47
repkoff написал: dokar, ну просто куда не глянь все Ввг- НГ (СТРОЖАЙШЕ) советуют. А у меня не нг. Вот и решил посоветоваться. Есть ли опасности.
repkoff, ВВГнг -- для открытого воздуха, не для помещений. ВВГнг-LS -- оптимально, без вопросов, можно везде в жилых помещениях, рекомендован. ВВГ, NYM, -- надо следить, чтобы не было пучков. Если пучок образуется -- в этом месте все кабели в гофру (гофру нг, конечно). Любой провод и кабель при скрытой прокладке (за натяжным потолком, за фальшстенами) надо держать на расстоянии от сгораемых поверхностей. Но у вас только потолок может подпадать под это, класть кабель непосредственно на полотно вы и так не станете.