04.11.2017 в 16:27:22

Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста. Есть кабель Ввг-п 3х2,5 (не нг) 100 метров. Собираюсь менять всю электрику на кухне. Плита газовая, поэтому установка только розеток и светильников. Возможно ли использовать его при прокладке в гофре за гипсокартоном спереходом на потолок, а также в гофре, и без гофры (в случае невозможности её прокладки в несущих стенах без штробления) в штукатурке по стене, с переходом в гофру до распаечной коробки на потолке. Большое спасибо!

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20514

04.11.2017 в 17:17:14

repkoff, Тут некоторые местные гуру не против ПВСа , а вы тут с ВВг - пришли. :)

0
repkoff
repkoff
Новичок

Регистрация: 15.10.2017

Москва

Сообщений: 35

04.11.2017 в 17:28:31

dokar, ну просто куда не глянь все Ввг- НГ (СТРОЖАЙШЕ) советуют. А у меня не нг. Вот и решил посоветоваться. Есть ли опасности.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

04.11.2017 в 17:32:53

repkoff написал: А у меня не нг. Вот и решил посоветоваться. Есть ли опасности

Конечно есть. Опасности всегда есть. Если мне не изменяет память, то при прокладке в негорючих материалах, кабель может быть не НГ. Но вроде у вас не тот случай.

0
repkoff
repkoff
Новичок

Регистрация: 15.10.2017

Москва

Сообщений: 35

04.11.2017 в 17:50:12

TAB, поэтому и спрашиваю. Стоит использовать или бежать в магазин за нг.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17203

04.11.2017 в 17:55:42

repkoff написал: Стоит использовать или бежать в магазин за нг.

Поменять с доплатой не получится или ВВГ Вам просто по случаю достался, что скорее всего?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21086

04.11.2017 в 17:59:55

TAB написал: Но вроде у вас не тот случай.

Разве гипсокартон горючий?

0
заместитель
заместитель
Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

04.11.2017 в 18:00:08

Используйте кабель нг(A)-LS. см. ГОСТ 31565-2012 А гофра может гореть.

0
repkoff
repkoff
Новичок

Регистрация: 15.10.2017

Москва

Сообщений: 35

04.11.2017 в 18:25:44

MaSeVi, кабель давно покупался. Чек уже вряд ли найду

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

04.11.2017 в 19:02:12

repkoff написал: Есть кабель Ввг-п 3х2,5 (не нг)

вполне пойдёт, насколько помнится, НГ вроде нужен для прокладчи в пучках. или я не прав? Я бы для себя прокладывал, без опасений. Адекватная защита - наше всё.

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

04.11.2017 в 19:34:47

repkoff написал: dokar, ну просто куда не глянь все Ввг- НГ (СТРОЖАЙШЕ) советуют. А у меня не нг. Вот и решил посоветоваться. Есть ли опасности.

repkoff, ВВГнг -- для открытого воздуха, не для помещений. ВВГнг-LS -- оптимально, без вопросов, можно везде в жилых помещениях, рекомендован. ВВГ, NYM, -- надо следить, чтобы не было пучков. Если пучок образуется -- в этом месте все кабели в гофру (гофру нг, конечно). Любой провод и кабель при скрытой прокладке (за натяжным потолком, за фальшстенами) надо держать на расстоянии от сгораемых поверхностей. Но у вас только потолок может подпадать под это, класть кабель непосредственно на полотно вы и так не станете.

0