05.11.2017 в 20:06:45
ebf написал: Если сумеете ,делайте :)
Чего там уметь, кинул на армстронг да и пусть себе лежит. :)
Но чтобы полностью выполнить гост, кабель необходимо разрезать. На картинке же он в разрезе нарисован.
05.11.2017 в 20:11:05
ebf написал: Что есть в СП запрет на прокладку в гофре .трубе ,за подвесным или указание?
Нет. В СП ЕСТЬ указание на прокладку кабелей в трубах за подвесными потолками. В ГОСТе НЕТ запрета на прокладку кабелей в трубах за подвесными потолками. Поэтому СП не противоречит ГОСТу.
ebf написал: Алексей,так примеры правильные в ГОСТ или нет?
СМ выше. И СП дополняет ГОСТ, ссылка на который в этом самом СП присутствует.
ebf написал: И что значит просто примеры ,весь ГОСТ на них стоит ,а вам они просто
Весь ГОСТ стоит на правилах. Примеры вытекают из них, но исчерпывающими не являются.
05.11.2017 в 20:16:23
alx220 написал: Весь ГОСТ стоит на правилах. Примеры вытекают из них, но исчерпывающими не являются.
Но они сами по себе правильные? Да или Нет ? А СП является исчерпывающим ?
05.11.2017 в 20:24:50
Я понял, кого мне напоминает мельтешащий здесь консультант : Шарикова из собачьего сердца М.Булгакова :D . Со всеми вытекающими последствиями :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.11.2017 в 20:25:05
ebf написал: Но они сами по себе правильные?
Они тупо обязательны. А вот чем правильность их - вопрос третий))).
ebf написал: А СП является исчерпывающим ?
А для чего они вообще, неважно исчерпывающие или нет?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.11.2017 в 20:29:21
ebf написал: Если сумеете ,делайте :)
Сделать-то можно. Но (говорю как есть) у меня пока полная уверенность, что руководствоваться нужно СП. С ГОСТом, или я чего-то не понимаю, или я могу сделать (как говорят) "колхоз" и это будет считаться нормальным "по Госту" :)
05.11.2017 в 20:31:03
alx220 написал: Это же ГОСТ. Он правильный до тех пор, пока его не отменят.
Спасибо Буду надеятся, что вы согласились ,что примеры правильные .
alx220 написал: Также я не увидел запрета в ГОСТе на прокладку кабелей за фальш-потолками в гофре, трубе и т.д.
Я правильно понимаю, что написав это ,вы согласны с тем, что ГОСТ подразумевает и разрешает ,прокладывать кабель за подвесными ,как в ГОФРЕ,ТРУБЕ ,так и без них, как показано на примере в п.47 ? Да или Нет ?
05.11.2017 в 20:32:31
заместитель написал: или я могу сделать (как говорят) "колхоз" и это будет считаться нормальным "по Госту"
По ГОСТу ,завсегда НОРМАЛЬНО
05.11.2017 в 20:38:56
ebf написал: По ГОСТу ,завсегда НОРМАЛЬНО
Как кабели то крепить за потолком по этому ГОСТу? Ткните пальцем, пожалуйста
05.11.2017 в 20:42:18
ebf написал: Я правильно понимаю, что написав это ,вы согласны с тем, что ГОСТ подразумевает и разрешает ,прокладывать кабель за подвесными ,как в ГОФРЕ,ТРУБЕ ,так и без них, как показано на примере в п.47 ?
Да. Так же как и СП допускает прокладывать отдельные кабели за подвесными потолками определенной группы горючести. Один норматив дополняет другой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.