Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

05.11.2017 в 20:06:45

ebf написал: Если сумеете ,делайте :)

Чего там уметь, кинул на армстронг да и пусть себе лежит. :)

Но чтобы полностью выполнить гост, кабель необходимо разрезать. На картинке же он в разрезе нарисован.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.11.2017 в 20:11:05

ebf написал: Что есть в СП запрет на прокладку в гофре .трубе ,за подвесным или указание?

Нет. В СП ЕСТЬ указание на прокладку кабелей в трубах за подвесными потолками. В ГОСТе НЕТ запрета на прокладку кабелей в трубах за подвесными потолками. Поэтому СП не противоречит ГОСТу.

ebf написал: Алексей,так примеры правильные в ГОСТ или нет?

СМ выше. И СП дополняет ГОСТ, ссылка на который в этом самом СП присутствует.

ebf написал: И что значит просто примеры ,весь ГОСТ на них стоит ,а вам они просто

Весь ГОСТ стоит на правилах. Примеры вытекают из них, но исчерпывающими не являются.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.11.2017 в 20:16:23

alx220 написал: Весь ГОСТ стоит на правилах. Примеры вытекают из них, но исчерпывающими не являются.

Но они сами по себе правильные? Да или Нет ? А СП является исчерпывающим ?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.11.2017 в 20:24:50

Я понял, кого мне напоминает мельтешащий здесь консультант : Шарикова из собачьего сердца М.Булгакова :D . Со всеми вытекающими последствиями :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

05.11.2017 в 20:25:05

ebf написал: Но они сами по себе правильные?

Они тупо обязательны. А вот чем правильность их - вопрос третий))).

ebf написал: А СП является исчерпывающим ?

А для чего они вообще, неважно исчерпывающие или нет?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.11.2017 в 20:26:08

ebf написал: Но они сами по себе правильные?

Это же ГОСТ. Он правильный до тех пор, пока его не отменят.

ebf написал: А СП является исчерпывающим ?

Это вопрос из другой оперы. Я говорил о примерах, вы ведете речь о целом документе.

0
заместитель
заместитель
Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

05.11.2017 в 20:29:21

ebf написал: Если сумеете ,делайте :)

Сделать-то можно. Но (говорю как есть) у меня пока полная уверенность, что руководствоваться нужно СП. С ГОСТом, или я чего-то не понимаю, или я могу сделать (как говорят) "колхоз" и это будет считаться нормальным "по Госту" :)

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.11.2017 в 20:31:03

alx220 написал: Это же ГОСТ. Он правильный до тех пор, пока его не отменят.

Спасибо Буду надеятся, что вы согласились ,что примеры правильные .

alx220 написал: Также я не увидел запрета в ГОСТе на прокладку кабелей за фальш-потолками в гофре, трубе и т.д.

Я правильно понимаю, что написав это ,вы согласны с тем, что ГОСТ подразумевает и разрешает ,прокладывать кабель за подвесными ,как в ГОФРЕ,ТРУБЕ ,так и без них, как показано на примере в п.47 ? Да или Нет ?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.11.2017 в 20:32:31

заместитель написал: или я могу сделать (как говорят) "колхоз" и это будет считаться нормальным "по Госту"

По ГОСТу ,завсегда НОРМАЛЬНО

0
заместитель
заместитель
Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

05.11.2017 в 20:38:56

ebf написал: По ГОСТу ,завсегда НОРМАЛЬНО

Как кабели то крепить за потолком по этому ГОСТу? Ткните пальцем, пожалуйста

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.11.2017 в 20:42:18

ebf написал: Я правильно понимаю, что написав это ,вы согласны с тем, что ГОСТ подразумевает и разрешает ,прокладывать кабель за подвесными ,как в ГОФРЕ,ТРУБЕ ,так и без них, как показано на примере в п.47 ?

Да. Так же как и СП допускает прокладывать отдельные кабели за подвесными потолками определенной группы горючести. Один норматив дополняет другой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу