MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

06.11.2017 в 23:58:12

serj12, Да будет Вам))). При ситуации автора распределить все под заложенные два УЗО всяко лучше, чем вообще ничего. Да и линии хоть как-то дифференцированы - опять же лучше, чем одна подо «свет-розетки-ванная-пол-духовка-резерв…»))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

07.11.2017 в 00:02:21

вопрос денег, к сожалению, имеет немаловажный аспект. видит заказчик красивую плитку или обои и понимает за что он заплатил, а непонятная дорогая штука в щитке... ну сами понимаете

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

07.11.2017 в 00:10:41

exelero84 написал: вопрос денег, к сожалению, имеет немаловажный аспект. видит заказчик красивую плитку или обои и понимает за что он заплатил, а непонятная дорогая штука в щитке... ну сами понимаете

Так и оставляйте как есть. Тем более если нормы на Украине это позволяют.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

07.11.2017 в 00:16:35

exelero84 написал: вопрос денег, к сожалению, имеет немаловажный аспект. видит заказчик красивую плитку или обои и понимает за что он заплатил, а непонятная дорогая штука в щитке... ну сами понимаете

exelero84, Тогда бегите от него!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

07.11.2017 в 00:16:43

MaSeVi написал: распределить все под заложенные два УЗО

так и я про это же , а он вон чего задумал -

exelero84 написал: отдельный автомат после реле на холодильник (заведена отдельная линия)

и сплиты опять жеж :o MaSeVi,а я что - я всегда за , особенно

exelero84 написал: вопрос денег, к сожалению, имеет немаловажный аспект

но - без меня :)

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

07.11.2017 в 00:19:58

exelero84 написал: ну сами понимаете

Прости господи - " те времена блаженные прошли " . :sorry:

0

И это пройдёт ...

exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

07.11.2017 в 00:29:41

попробую уговорить заменить автомат холодильника диф-ом :)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

07.11.2017 в 01:02:03

exelero84 написал: попробую уговорить

вот честно - никогда не уговариваю , есть возможность - то и диффы использую , и ВДТ на 10 мА , и тип А , короче , всю лабуду , но если нет возможности - то просто и без затей

последнее без ВДТ было это

года два - три назад ( это оброк такой был для родни :cool: ), после этого - всё , как отрезало :confused:

0

И это пройдёт ...

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

07.11.2017 в 01:59:09

Не пойму, с чего бы тут переживать. Радио прав:

Radio написал: всё будет прекрасно работать

Единственно, не понятно, что за духовой шкаф, которому хватит 16А и провод 1,5? И что такое ВН? Если вентиляторы, то зачем каким-то вентиляторам по персональному АВ? И зачем кондиционеры вывели из под УЗО?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

07.11.2017 в 10:17:03

igor1 написал: не понятно, что за духовой шкаф, которому хватит 16А и провод 1,5?

Обычный духовой шкаф. Читайте внимательно:

одна линия для духового шкафа - 2.5мм2.

Всё абсолютно стандартно для практически любого стандартного духового шкафа из магазина.

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

07.11.2017 в 12:29:03

вн - водонагреватель стандартный встраиваемый духовой шкаф мощностью не более 3.5 квт, т.е. питается от обычной розетки

кондишки вывел из двух соображений:

  • прямого контакта человека с техникой нет
  • не хотел перегружать узо, чтобы не было ложных сработок

если я не прав, поправьте меня :)