Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

07.11.2017 в 18:23:51

Добрый день. В загородном доме на вводе плюс/минус 220 В. При подключении нагрузки на фазу (ну киловатт 6, примерно) - напряжение падает аж до 140-160 вольт. При отключении нагрузки - сразу обратно 220. Вся проводка новая, сечения кабелей рассчитаны грамотно.

Надо искать в первую очередь плохие контакты? Кто-то рекомендовал тепловизором или ик-термометром. В чем еще может быть причина? В какой последовательностью проводить диагностику для поиска проблемного места?

Может ли быть причина до, а не после ввода? Садоводческие сети и трансформатор могут влиять на такую просадку? Как вернее всего понять где кроется проблема? Спасибо

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

07.11.2017 в 18:26:41

Premier написал: Садоводческие сети и трансформатор могут влиять на такую просадку?

Простой вопрос: сколько (примерно) метров от Вас до трансформатора? Достаточно оценить по прямой, по карте, но лучше по ходу столбов.

0
Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

07.11.2017 в 18:31:48

около 600 метров - по ходу столбов.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

07.11.2017 в 18:36:58

Возможны варианты 1 падение напряжение на линии 2 Не хватает мощности на подстанции 3 То и другое вместе взятое. Зная параметры кабеля можно рассчитать падение напряжения на нём а можно тупо померить на подстации, лучше посчитать и померить.

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

07.11.2017 в 18:37:00

Premier написал: Вся проводка новая, сечения кабелей рассчитаны грамотно.

Это внутри дома? А эти самые 600 метров до трансформатора чем выполнены? На чьем баллансе трансформатор? Сетевиков или садоводства? Хотя в любом случае подавайте заявку сетевикам, пусть разбираются и проверяют свои сети. Да, и с вас бы еще фото того, что в шкаф установлено после ввода.

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

07.11.2017 в 18:39:40

Хотя в любом случае подавайте заявку сетевикам, пусть разбираются и проверяют свои сети.

Это если подстанция не дачного товарищества.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

07.11.2017 в 18:48:42

Premier написал: около 600 метров

Много. Если провода старые, или реконструкция была с участием большой жабы, то можно предположить сечение 25 мм2. Это для алюминия 1,25 Ом/км в одну сторону. Без симметричного распределения по фазам и всех положенных десятков повторных заземлений на каждом столбе и в каждом дворе, считать надо в обе стороны, с учётом сопротивления нуля:: итого, 1,2км*1,25 Ом = 1,5 Ом. 6 кВт = 30А = 45 вольт подсадки...

0
Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

07.11.2017 в 21:22:43

от подстанции - новенький сип. от сипа (столба) - уже под землей ввод, который протягивал я сам. также у меня есть второй ввод от другого садоводства - можно реверсивным рубильником на него переключиться и сравнить провисание, например.

что касается заземления - оно у меня сделано по схеме ТТ. стержень свой, естественно промерен и проверен.

трансформатор садоводческий, тоже свежий. думаю, что когда я даю нагрузку, то на трансформаторе напряжение не проседает, иначе бы соседи жаловались. а у них все впорядке. спрашивал соседа, он падений таких в сети не наблюдал.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.11.2017 в 21:52:22

Premier, Вы можете нарисовать схему электропроводки и пометить на ней, куда включаете эти Ваши 6кВт и где замеряете при этом напряжение? И еще - в момент просадки померяйте напряжение между N и PE.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

07.11.2017 в 22:48:45

Premier написал: . При подключении нагрузки на фазу (ну киловатт 6, примерно)

Premier написал: около 600 метров - по ходу столбов.

Premier написал: от подстанции - новенький сип

Если ТС хочет иметь при такой нагрузке просадку по напряжению не более 10% , то сечение линии должно составлять не менее 50 мм2 . И сидеть на ней в гордом одиночестве . :) Как то так.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

08.11.2017 в 07:11:36

И еще - в момент просадки померяйте напряжение между N и PE.

А вот это интересно так как по РЕ тока нету и нету потерь то разница напряжения между N и PE должна быть равна ровно половине падения напряжения по линии.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

08.11.2017 в 10:01:32

Premier написал: от подстанции - новенький сип.

Вопрос в толщине, в сечении этого СИПа. Каковое сечение обратно пропорционально размерам жабы у организаторов реконструкции.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

08.11.2017 в 10:05:02

Aтос написал: так как по РЕ тока нету и нету потерь то разница напряжения между N и PE должна быть равна ровно половине падения напряжения по линии.

...при системе заземления TT, естественно. И не только у автора вопроса, но и у большинства соседей: многочисленные повторные заземления системы TN-C-S совместными усилиями притянут нейтраль к земле. При TN-C-S у себя автор вопроса намеряет чистый ноль, независимо от реального падения напряжения на нулевом проводе.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

08.11.2017 в 10:12:33

Да хотелось бы уточнить ни при системе ТТ ни при TN-C-S сказанное мною не работает, хотя бы потому что отсутствует РЕ. :flirt

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

08.11.2017 в 10:35:50

Aтос написал: Да хотелось бы уточнить ни при системе ТТ ни при TN-C-S сказанное мною не работает, хотя бы потому что отсутствует РЕ. :flirt

Aтос, Итого вы речь вели о ТN-S которая почти не встречается сельской местноси

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу