Aтос, какое сечение брать на 2 км и 7 кВА пусть будет единственный однофазный потребитель в самом конце линии?
12.06.2022 в 20:13:39
Aтос, какое сечение брать на 2 км и 7 кВА пусть будет единственный однофазный потребитель в самом конце линии?
13.06.2022 в 04:22:07
05.08.2022 в 12:25:46
Подскажите пожалуйста, от чего между заземлением и нулем потенциалы 5-6В? Понятно дело, что заземление ТТ и они разделены между собой, но все же. причем на это же значение напряжение между фазой и нулем ниже, чем между фазой и землей. Скажем первое 225В,а между землей и фазой будет 230-232В.
05.08.2022 в 12:38:29
Tool написал: Подскажите пожалуйста, от чего между заземлением и нулем потенциалы 5-6В? Понятно дело, что заземление ТТ и они разделены между собой, но все же. причем на это же значение напряжение между фазой и нулем ниже, чем между фазой и землей. Скажем первое 225В,а между землей и фазой будет 230-232В.
Это падение напряжения на нейтральном проводнике от ТП до Вас.
05.08.2022 в 14:27:35
Tool написал: Подскажите пожалуйста, от чего между заземлением и нулем потенциалы 5-6В?
от падения напряжения на нулевом проводе трехфазной сети до трансформатора при протекании по нему разностного тока трех фаз. Это совершенно нормальная ситуация, и цифры нормальные. Если будете мониторить в часы ПИК и ОФФ ПИК потребления - цифры будут разные. Интересны цифры именно в часы ПИК - максимальное их значение...