Aтос написал:
Сечение проводов, подводящей линии и т.д. выбирают исходя из параметров источника
таких как: максимальная мощность или ток отдаваемый источником в нагрузку.
А эти значения как раз и ограничены внутренним сопротивлением источника.
Подскажите пожалуйста, от чего между заземлением и нулем потенциалы 5-6В? Понятно дело, что заземление ТТ и они разделены между собой, но все же. причем на это же значение напряжение между фазой и нулем ниже, чем между фазой и землей. Скажем первое 225В,а между землей и фазой будет 230-232В.
Tool написал:
Подскажите пожалуйста, от чего между заземлением и нулем потенциалы 5-6В? Понятно дело, что заземление ТТ и они разделены между собой, но все же. причем на это же значение напряжение между фазой и нулем ниже, чем между фазой и землей. Скажем первое 225В,а между землей и фазой будет 230-232В.
Это падение напряжения на нейтральном проводнике от ТП до Вас.
Tool написал:
Подскажите пожалуйста, от чего между заземлением и нулем потенциалы 5-6В?
от падения напряжения на нулевом проводе трехфазной сети до трансформатора при протекании по нему разностного тока трех фаз.
Это совершенно нормальная ситуация, и цифры нормальные.
Если будете мониторить в часы ПИК и ОФФ ПИК потребления - цифры будут разные.
Интересны цифры именно в часы ПИК - максимальное их значение...