dokar, Мне кажется, там проблема в длине линий ,судя по схеме их там сотни ,а сечение маленькое
09.11.2017 в 00:00:25
dokar, Мне кажется, там проблема в длине линий ,судя по схеме их там сотни ,а сечение маленькое
09.11.2017 в 00:19:28
ebf написал: dokar, Мне кажется, там проблема в длине линий ,судя по схеме их там сотни ,а сечение маленькое
ebf, Безусловно, Разводка по участку не заслуживает политкорректности. Но вопрос сечения до участка все равно остался .
09.11.2017 в 08:33:08
Вычислите 3х соседей, которые подключены к той же линии примерно рядом с вами и подключены к 3м разным фазам. Как минимум 2х, один на той же фазе что и вы и один другой. Способ - Протяните между собой удлинитель и померяйте напряжение между фазой и фазой. Разные фазы дадут 380 В, одна даст близко к 0
Посмотрите как включение и отключение ваших 6 кВт влияют на напряжение у них :
Сосед 1 фаза - Сосед 1 ноль Сосед 1 фаза - Свой ноль Своя фаза - Сосед 1 ноль Сосед 1 фаза - Своя фаза Сосед 1 ноль - Свой ноль Сосед 1 ноль - Земля *
Сосед 2 фаза - Сосед 2 ноль Сосед 2 фаза - Свой ноль Своя фаза - Сосед 2 ноль Сосед 2 фаза - Своя фаза Сосед 2 ноль - Свой ноль Сосед 2 ноль - Земля *
Сосед 3 фаза - Сосед 3 ноль Сосед 3 фаза - Свой ноль Своя фаза - Сосед 3 ноль Сосед 3 фаза - Своя фаза Сосед 3 ноль - Свой ноль Сосед 3 ноль - Земля *
Что бы понять если дело в линии или в подстанции, вычислите 3 дома которые стоят у самой подстанции на разных фазах и посмотрите влияние ваших 6 кВт на напряжение у них
09.11.2017 в 08:37:47
А линейные напряжения есть возможность померить под нагрузкой?
09.11.2017 в 08:46:19
Почему нет ? Кинте удлинитель между собой и соседом и померяйте между фазой и фазой
09.11.2017 в 10:31:55
Premier, еще раз уточним, Вы подключаете Ваши 6кВт к ОДНОЙ фазе, при этом напряжение ЭТОЙ фазы, замеренное в Щ1 (назовем его ГРЩ) просаживается до 150В. Если я понял неправильно, поправьте меня. Если правильно, то:
20.11.2017 в 13:12:50
Уважаемые форумчане - может быть кто-то посоветует электрика диагноста? Произвести необходимые замеры и установить причину, возможно, перераспределение нагрузки между фазами поможет отчасти. Или установка стабилизаторов, если дело в СИПе. Возможно соединения где-то требуют замены.
20.11.2017 в 13:28:38
Premier написал: Или установка стабилизаторов, если дело в СИПе.
Если дело в СИПе, то установка стабилизаторов имеет смысл только на те конкретные потребители, которые без стабилизатора не работают вообще. Это часть кухонной техники (микроволновка, тостер с инфракрасным излучателем, некоторые типы холодильников), уличные розетки для садовой техники, и т.п. Современное энергосберегающее освещение мало чувствительно к напряжению, а все нагревательные приборы обязаны честно снижать мощность при падении напряжения.
Попытка установить мощный стабилизатор на весь дом естественным образом приведёт к ещё большему падению напряжения, вплоть до потери работоспособности стабилизатора или отключения вводных автоматов.
20.11.2017 в 18:50:01
Premier, при нагрузке замерьте напряжение между фазой и Вашим заземлением, возможно где то по линии ноль отгорел а если Ваш ввод довольно толстым проводом то и цепляйте Вашу землю на ноль
20.11.2017 в 20:04:04
юра Т написал: возможно где то по линии ноль отгорел а если Ваш ввод довольно толстым проводом то и цепляйте Вашу землю на ноль
И станет заземление обслуживать ещё и соседей...
21.11.2017 в 20:39:27
Alex___dr написал: И станет заземление обслуживать ещё и соседей...
так это же замечательно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.