Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

08.11.2017 в 11:05:07

dokar написал: речь вели о ТN-S которая почти не встречается сельской местноси

Ото ж. Замечу, что помимо финансовых причин, TN-S в сельской местности малореальна по причинам организационным. Каким чудесным средством можно заставить гордых независимых потребителей различать и не соединять вместе PE и N? Принудительная установка УЗО на столбе?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

08.11.2017 в 11:11:55

Итого вы речь вели о ТN-S которая почти не встречается сельской местноси

не знаю где уж вы прочитали про сельскую местность и нашли "гордых независимых потребителей" автор вопроса писал про кабель что

от подстанции - новенький сип. от сипа (столба) - уже под землей ввод, который протягивал я сам. также у меня есть второй ввод от другого садоводства - можно реверсивным рубильником на него переключиться и сравнить провисание, например.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

08.11.2017 в 19:57:45

Premier написал: можно реверсивным рубильником

Ну, если можно, то почему не сделано? А, вообще, т.к.:

Premier написал: иначе бы соседи жаловались.

Надо полагать, что проблема у ТС. Где: в месте ответвления от СИПа? На вводном АВ? На подключении к шинам в доме? Как это увидеть через компьютер? Только ТС может сам проделать все необходимые замеры.

0
Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

08.11.2017 в 23:47:41

ссылка

Вот схема. Включаю нагрузку 3 кВт в "12" (беседка) и 3-4 кВт в "3" и "5" и "13" (два дома и колодец) - падает в Щ1 - на вводе от столба. Сейчас в беседку идет "12" подведен кабель уже большего сечения, рассчитанный на нагрузку гораздо более 3 кВт.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

08.11.2017 в 23:50:24

Ну так ТС расскажет нам какого сечения СИП ,протяженностью 600метров до дома ? Тогда можно будет рассматривать и остальные версии . :)

0
Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

08.11.2017 в 23:52:08

Я попробую завтра произвести замеры о которых упоминали и отпишусь - спасибо за советы. Буду пробовать.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

08.11.2017 в 23:57:18

Сечение СИп до Щ1 -узнайте пожалуйста.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.11.2017 в 00:00:25

dokar, Мне кажется, там проблема в длине линий ,судя по схеме их там сотни ,а сечение маленькое

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

09.11.2017 в 00:19:28

ebf написал: dokar, Мне кажется, там проблема в длине линий ,судя по схеме их там сотни ,а сечение маленькое

ebf, Безусловно, Разводка по участку не заслуживает политкорректности. Но вопрос сечения до участка все равно остался .

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

09.11.2017 в 08:33:08

Вычислите 3х соседей, которые подключены к той же линии примерно рядом с вами и подключены к 3м разным фазам. Как минимум 2х, один на той же фазе что и вы и один другой. Способ - Протяните между собой удлинитель и померяйте напряжение между фазой и фазой. Разные фазы дадут 380 В, одна даст близко к 0

Посмотрите как включение и отключение ваших 6 кВт влияют на напряжение у них :

Сосед 1 фаза - Сосед 1 ноль Сосед 1 фаза - Свой ноль Своя фаза - Сосед 1 ноль Сосед 1 фаза - Своя фаза Сосед 1 ноль - Свой ноль Сосед 1 ноль - Земля *

Сосед 2 фаза - Сосед 2 ноль Сосед 2 фаза - Свой ноль Своя фаза - Сосед 2 ноль Сосед 2 фаза - Своя фаза Сосед 2 ноль - Свой ноль Сосед 2 ноль - Земля *

Сосед 3 фаза - Сосед 3 ноль Сосед 3 фаза - Свой ноль Своя фаза - Сосед 3 ноль Сосед 3 фаза - Своя фаза Сосед 3 ноль - Свой ноль Сосед 3 ноль - Земля *

  • Земля - не из розетки а арматурина забитая в землю на пол метра и политая водой, подальше от точек заземления столбов и домов

Что бы понять если дело в линии или в подстанции, вычислите 3 дома которые стоят у самой подстанции на разных фазах и посмотрите влияние ваших 6 кВт на напряжение у них

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

09.11.2017 в 08:37:47

А линейные напряжения есть возможность померить под нагрузкой?

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

09.11.2017 в 08:46:19

Почему нет ? Кинте удлинитель между собой и соседом и померяйте между фазой и фазой

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.11.2017 в 10:31:55

Premier, еще раз уточним, Вы подключаете Ваши 6кВт к ОДНОЙ фазе, при этом напряжение ЭТОЙ фазы, замеренное в Щ1 (назовем его ГРЩ) просаживается до 150В. Если я понял неправильно, поправьте меня. Если правильно, то:

  1. Как себя при этом ведут остальные фазы?
  2. Каково напряжение между N и PE в нормальном режиме и при просадке?
  3. Какое сечение СИП от магистрали до Щ0 (ЩУ)?
  4. Каково сечение СИП магистрали?
  5. Каково сопротивление Вашего заземляющего устройства?
  6. На всех ли линиях, к которым Вы подключаете нагрузку, вызывающую просадку, стоят УЗО и какие?
0
Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

20.11.2017 в 13:12:50

Уважаемые форумчане - может быть кто-то посоветует электрика диагноста? Произвести необходимые замеры и установить причину, возможно, перераспределение нагрузки между фазами поможет отчасти. Или установка стабилизаторов, если дело в СИПе. Возможно соединения где-то требуют замены.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

20.11.2017 в 13:28:38

Premier написал: Или установка стабилизаторов, если дело в СИПе.

Если дело в СИПе, то установка стабилизаторов имеет смысл только на те конкретные потребители, которые без стабилизатора не работают вообще. Это часть кухонной техники (микроволновка, тостер с инфракрасным излучателем, некоторые типы холодильников), уличные розетки для садовой техники, и т.п. Современное энергосберегающее освещение мало чувствительно к напряжению, а все нагревательные приборы обязаны честно снижать мощность при падении напряжения.

Попытка установить мощный стабилизатор на весь дом естественным образом приведёт к ещё большему падению напряжения, вплоть до потери работоспособности стабилизатора или отключения вводных автоматов.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу