avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.05.2010 в 13:31:31

jjb написал : С тем-же столкнулся.

На днях и я столкнулся. Тем, кто разводку делал, не хватило, по-видимому, ВВГ и на ближайшем рынке докупили NYM 3х2,5. Когда подключал, то плакал он как обиженный ребёнок. Хорошо, что в двух-трёх местах только. Расстроило меня больше всего то, что на кабеле было написано "Севкабель". Я-то всегда в Электромонтаже беру и не думал, что под этой маркой тоже могут такую поделку продавать.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

15.05.2010 в 14:41:34

знаком с сотрудником юротдела севкабеля, говорит, что много исков от покупателей из-за такого кабеля... Правда это еще зимой мы обсуждали, что сейчас - не знаю...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.05.2010 в 15:01:15

mazai999 написал : Правда это еще зимой мы обсуждали, что сейчас - не знаю...

Так и этот кабель закладывали не позже зимы.

0
jjb
jjb
Местный

Регистрация: 22.12.2009

Астана

Сообщений: 215

16.05.2010 в 08:45:50

Опросил кучу жильцов своего дома (кабель у всех один, просто я у электромонтажников кабель получал и монтировал сам). С плачем кабеля не сталкивался ни кто. Позвонил застройщикам - электромотажникам, говорят было один раз, долго ломали голову "что это?" и просто поменяли кусок плачущего кабеля.
Короче, нашел дома кусок кабеля 3*1,5 из той же партии (из остатков), порезал его на куски 20 см. Один кусок прогрел феном практически до плавления пластика - сухо внутри и снаружи. Что еще с ним сделать? Чет больше фантазии не хватает. А, попробую поставить на предельную нагрузку, завтра отпишусь.....

0
sergogo
sergogo
Местный

Регистрация: 22.04.2009

Москва

Сообщений: 578

16.05.2010 в 15:15:25

Севкабель 3х1.5 плачет густыми коричневыми слезами только в путь

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.05.2010 в 15:41:13

sergogo написал : Севкабель 3х1.5 плачет густыми коричневыми слезами только в путь

Конкорд чистыми, прозрачными плакал... (было это года три назад, сейчас Конкорд вполне достойный мне попадается)

0
sergogo
sergogo
Местный

Регистрация: 22.04.2009

Москва

Сообщений: 578

16.05.2010 в 17:21:17

Речь вроде про NYM идет Конкорд это не NYM

0
Genich.60
Genich.60
Новичок

Регистрация: 27.01.2009

Балашиха

Сообщений: 8

16.05.2010 в 19:53:34

При обслуживании офисного здания ,через полгода после ввода его в эксплуатацию,на подвесном потолке появились масляные пятна ,а из светильников капала маслянистая желтая жидкость.Вызвали строителей.Сказали, что это результат нарушения технологии производства кабеля ВВГнг 3х1,5.Герметиком,термоусадкой пытались устранить.Увы.Чем закончилось не знаю.Уволился.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.05.2010 в 21:44:52

sergogo написал : Конкорд это не NYM

уверены? По итогам всероссийского мониторинга качества продукции и услуг в рамках Программы «100 лучших товаров России» в 2001 году продукция ООО «Конкорд», а именно: кабели силовые в пластмассовой изоляции марок NYM ® и ВВГ, была удостоена звания лауреата Программы (серебряная голограмма) в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

16.05.2010 в 23:22:55

юра Т написал : уверены?

http://www.nym.ru/catalog/61/

Конкорд Каталог продукции... Сертификаты:
NUM (аналог NYM VDE 2050

http://nym.ru/UPLOAD/sert/sert-4-1.jpg :)

0
Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

17.05.2010 в 09:53:49

Маркировка провода такая: Num (nym) 1.5*3 0.66. Больше ничего не видно.

судя по маркировке кабель одного из мелких производителей, коих сейчас множество. Если кабель полностью соответствует немецким стандартам обозначение исключительно NYM. Вариации - это уже на совести производителя.

Нить внутри кабеля обозначает производителя. Т.е. согласно ГОСТ производитель может иметь цифровое обозначение (например, К01 - Электрокабель), нитевое обозначение (для Электрокабеля -красно-желтая нить), либо название производителя на оболочке кабеля.

По мелонаполенному компаунду на основе каучуков (заполнение):

Компаунд состоит из нескольких ингредиентов, и если рецептура недостаточно хорошо отработана, то и происходят такие казусы. В данном случае, возможно, что в заполнении содержится не оптимальное количество пластификатора (обеспечивает гибкость готового изделия и технологичность материала при переработке). Его больше нормы. В процессе эксплуатации излишки пластификатора выделяются, но не внутрь оболочки, а стекают по границе раздела оболочки и заполнения. Поэтому вы и наблюдаете рыжие маслянистые пятна. Такой же процесс может наблюдаться и в случае нарушения рецептуры материала оболочки. В этом случае, пластификатор мигрирует внутрь - в заполнение, при этом оболочка теряет эластичность и становится хрупкой. полная версия статьи http://www.elcable.ru/product/articles/info.html?id=70