27.05.2011 в 20:53:41
S_CS написал : Как-то я к ВВГ склоняюсь. Что общественность скажет?
А попробуй ВВГз освоить ...
27.05.2011 в 21:00:07
А это что за кабель? Его даже электромонтаж не знает...
27.05.2011 в 21:06:55
S_CS написал : А это что за кабель? Его даже электромонтаж не знает...
Знает как облупленного ... Что-то среднее между ВВГ и NYM - ВВГ круглой формы с заполнением.
27.05.2011 в 21:14:06
А! Я понял. Я кажется на него и нацеливаюсь, только в моём ПРЕСТИЖе он значится как ВВГ-нг-ls круглый и стоит на 1 руб дороже NYMа. На 300 метров это 300 рублей - детская плата за уверенность. Я-то поиском ВВГз в Электромонтаже не нашёл просто - потому и спросил.
27.05.2011 в 21:18:49
S_CS написал : Я кажется на него и нацеливаюсь, только в моём ПРЕСТИЖе он значится как ВВГ-нг-ls круглый
Не-е-е, именно ВВГз. А в Электромонтаже он что-то действительно пропал - наверное NYM его вытеснил.
Вот к примеру.
27.05.2011 в 22:05:18
Кстати, NYM-J завода "Энергокабель" не "плачет"
27.05.2011 в 23:00:04
vvo-63 написал : NYM-J завода "Энергокабель" не "плачет"
"Электрокабель".
27.05.2011 в 23:11:04
S_CS написал : ВВГ-нг-ls круглый и стоит на 1 руб дороже NYMа
Так первый и "покруче" второго будет... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.05.2011 в 23:38:19
ArVicBor написал : помимо рыданий еще какие то косяки с ним были? Или отказ только из за слез?
сейчас по тому что у него нет пожарных сертификатов, а отказались после того как фирмы попали на перекладку километров уже проложеного кабеля... попадался NYM упакованый красивым скотчем с фирменный символикой, который было просто не оторвать от внешних витков кабеля, попадался со сползающей с жил изоляцией... я лично ничего не имею против хорошего NYMа-нг-LS, но с таким исполнением я с ним еще даже и не сталкивался, а без данных индексов он "не катит"
27.05.2011 в 23:42:46
S_CS написал : круглый
а какая разница плоский или круглый, Вы его открыто прокладывать будете? (последнее время плоский ВВГнг_LS мне попадался вполне достойного качества)
27.05.2011 в 23:50:46
был объект закапал - кабель NYM , заказчик сначала задолбал сантехников а потом электриков - гипсокартон покрылся коричневыми пятнами
маляры закрасить не смогли все проявляется, закупали в нормальной конторе. в общем попали все.
28.05.2011 в 00:37:58
юра Т написал : а какая разница плоский или круглый, Вы его открыто прокладывать будете?
Хоть открыто, хоть в штрабах, а выглаживать и выкладывать круглый проще, чем плоский. Для плоского надо карусельку изобретать, чтобы разматывать. Правда, разделывать, опять же, плоский проще ... Зато подделки откровенной плоского полно. Даже такого качества, что изоляция жил вместе с оболочкой снимается ... В общем, какое-то время придётся потратить на выбор производителя, поставщика и в плане удобства монтажа.
28.05.2011 в 03:00:44
avmal написал : В общем, какое-то время придётся потратить на выбор производителя, поставщика и в плане удобства монтажа.
но его хоть сразу "прощупать" можно, а NYMский сюрприз изначально не видно..., да и что делать с индексом -LS? (всегда только такой используете?)
28.05.2011 в 03:13:30
юра Т написал : что делать с индексом -LS? (всегда только такой используете?)
Если в проекте LS забит, то тут уже никуда не денешься, а по нормативным требованиям достаточно и НГ.
28.05.2011 в 08:39:55
avmal написал : "Электрокабель".
Я сказал про ОАО завод "Энергокабель" г. Электроугли :)