Serega.N написал:
Давайте пинайте :popcorn
Serega.N, да не вопрос. "Общее" УЗО 100мА совершенно не нужно. Розеточные линии можно сократить до 10, световые - до 2. Получившиеся 12 линий я бы равномерно распределил между 3-мя УЗО 40А 30мА, остальные УЗО убрал бы.
16.11.2017 в 21:30:46
MrGalaxy написал:
Vadim 161 написал:
MrGalaxy написал: В этажном щитке не надо ничего менять, не надо вообще ничего трогать.
Да ладно? И диф на 30ма перед счетчиком оставить?
Vadim 161, да.
MrGalaxy, Чем мотивируете? Оно веддь не селективное. Значить будет рубить все , и смысл нескольких УЗО в квартиром щите напрочь утрачивается.
Да, ни фига.
16.11.2017 в 21:31:58
dokar написал:
Serega.N написал: Ну да 100 хотел удалить. Дом-н интер-т на вводной? А чем плохо освещ. под одним УЗО ведь ничего не бывает? :popcorn
Serega.N, Освещение под одно УЗО возможно если бра, воткнутые в розетки - повсюду. :)
dokar, так что не так с одним УЗО на освещение?
dokar написал:
Serega.N написал:
dokar написал: Serega.N, АВ роз аквариум и ТВ что-то резервируют ? :)
dokar, Не совсем понял вопроса, там аквариум там TV.
Serega.N, Эти девайсы нельзя питать из розеточной линии общего назначения ? :)
dokar, хотите сказать подключить под один АВ?
16.11.2017 в 21:47:39
Serega.N написал: так что не так с одним УЗО на освещение?
Сработает одно узо - квартира в темноте вся. В противном случае, когда свет распределен под разные узо, - лишь частично. В двушке невозможно заблудиться даже если свет есть только в некоторых помещениях, потому что это не Дворец Путина.
Неужели так сложно для понимания? :)
16.11.2017 в 21:55:09
dokar написал: MrGalaxy, Чем мотивируете? Оно веддь не селективное. Значить будет рубить все , и смысл нескольких УЗО в квартиром щите напрочь утрачивается.
dokar, так проектом дома предусмотрено и я отговариваю ТС лезть в щиток чтоб на него собак в случае чего не повесили, хотя с технической точки зрения мне этот дифф в этом месте тоже не нравится.
Вечный студент
16.11.2017 в 21:56:10
MrGalaxy, :D Вы Петросяна насмотрелись, или что такое селективность не знаете?
MrGalaxy написал: лезть в щиток чтоб на него собак в случае чего не повесили
Всё прекрасно меняется, без всяких проектов и согласований. А с какого водяного, и кто что-то вешать будет?