MrGalaxy, Да всё я понимаю и понял, вопрос чем плох вариант - 1к розетки свое узо свет свое, и так далее.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.11.2017 в 22:21:01

Serega.N написал: вопрос чем плох вариант - 1к розетки свое узо свет свое, и так далее.

Вот допустим, притопят квартиру соседи, сработает УЗО освещения, и освещения не будет во всей квартире.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Serega.N

Местный

Регистрация: 29.01.2016

Саратов

Сообщений: 71

16.11.2017 в 22:22:19

dokar, один старый дядька мне как то сказал: то что ты сделал и все работает не вспомнит ни кто, а то что ты сделал это красиво будут помнить долго. как то так :)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

16.11.2017 в 22:23:06

Serega.N написал: MrGalaxy, Да всё я понимаю и понял, вопрос чем плох вариант - 1к розетки свое узо свет свое, и так далее.

Serega.N, если вдруг сработает узо на освещение, то света не будет во всей квартире. Более ничем.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Serega.N

Местный

Регистрация: 29.01.2016

Саратов

Сообщений: 71

16.11.2017 в 22:26:18

Vadim 161 написал:

Serega.N написал: вопрос чем плох вариант - 1к розетки свое узо свет свое, и так далее.

Вот допустим, притопят квартиру соседи, сработает УЗО освещения, и освещения не будет во всей квартире.

Vadim 161, мы с вами как слепой с глухим ;) 1к-узо розетки+узо свет, 2к-узо розетки+узо свет,3к-узо розетки+узо свет, при затоплении 1 комнаты почему сработают узо освещения остальных комнат?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.11.2017 в 22:27:20

Radio, поделитесь с товарищем Serega.N своей схемой этого щита для двушки, хотя бы чтобы бы она была как образец :)

Serega.N написал: 1к-узо розетки+узо свет, 2к-узо розетки+узо свет,3к-узо розетки+узо свет

И сколько же у Вас в таком случае получится УЗО, десяток ? :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.11.2017 в 22:28:35

Serega.N написал: 1к-узо розетки+узо свет, 2к-узо розетки+узо свет,3к-узо розетки+узо свет

И сколько же у Вас в таком случае получится УЗО, десяток ? :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

16.11.2017 в 22:30:09

Serega.N, по такой схеме узо отключит и розетки и свет в комнате. Если под разные узо, то можно включить в розетку настольную лампу. Если по розеткам узо сработает, то свет останется и неисправность можно будет искать при свете.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

16.11.2017 в 22:30:54

Vadim 161 написал:

Serega.N написал: вопрос чем плох вариант - 1к розетки свое узо свет свое, и так далее.

Вот допустим, притопят квартиру соседи, сработает УЗО освещения, и освещения не будет во всей квартире.

Vadim 161, Спасибо , я постеснялся. Значить так, монтаж осв , делаем по IP 68. :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20684

16.11.2017 в 22:33:18

Vadim 161, не назвал бы это образцом, пагубную роль сыграла также заранее проложенная проводка. Автоматов я бы убрал процентов 40, однако желание клиента нельзя полностью игнорировать. :)

Здесь даже есть отдельный автомат на звонок! :a :tambourinedance:

0
Аватар пользователя
Serega.N

Местный

Регистрация: 29.01.2016

Саратов

Сообщений: 71

16.11.2017 в 22:35:05

MrGalaxy написал: Serega.N, по такой схеме узо отключит и розетки и свет в комнате. Если под разные узо, то можно включить в розетку настольную лампу. Если по розеткам узо сработает, то свет останется и неисправность можно будет искать при свете.

MrGalaxy, так если протечка попала на розеточную линию как она затронет световую?

0
Аватар пользователя
Serega.N

Местный

Регистрация: 29.01.2016

Саратов

Сообщений: 71

16.11.2017 в 22:39:02

Vadim 161, Допустим в моей схеме все узо + 2на освещение.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20684

16.11.2017 в 22:39:51

Serega.N написал: если протечка попала на розеточную линию как она затронет световую?

Чего она вообще их будет трогать? Протечет себе спокойно да и всё. Если у вас не оголенные жилы в штукатурку замазаны.

0
Аватар пользователя
Serega.N

Местный

Регистрация: 29.01.2016

Саратов

Сообщений: 71

16.11.2017 в 22:40:19

Vadim 161 написал: Radio, поделитесь с товарищем Serega.N своей схемой этого щита для двушки, хотя бы чтобы бы она была как образец :)

Serega.N написал: 1к-узо розетки+узо свет, 2к-узо розетки+узо свет,3к-узо розетки+узо свет

И сколько же у Вас в таком случае получится УЗО, десяток ? :)

Vadim 161, Красиво нет слов, а АВ запитаны с низу?

0
Аватар пользователя
Serega.N

Местный

Регистрация: 29.01.2016

Саратов

Сообщений: 71

16.11.2017 в 22:43:23

Radio написал:

Serega.N написал: если протечка попала на розеточную линию как она затронет световую?

Чего она вообще их будет трогать? Протечет себе спокойно да и всё. Если у вас не оголенные жилы в штукатурку замазаны.

Radio, Вот допустим, притопят квартиру соседи, сработает УЗО освещения, и освещения не будет во всей квартире. Vadim 161 хотел меня притопить или соседей моих подговорить ;)