Коллеги объясните пожалуйста верно ли моё понимание: На одном объекте (магазин) - трехфазный ввод и заземлёная нейтраль. Испарвными клещами замеряю ток по фазам - примерно 32..37 ампер на каждой фазе. И никак не могу понять ПОЧЕМУ на нуле ток в теже 30 ампер???? если на фазах более мене равномерная нагрузка то ноль вообще должен быть пустым... Объясните пожалуйста возможно я чего-то недопонимаю...

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

16.11.2017 в 23:17:51

Vladislav.ru написал: И никак не могу понять ПОЧЕМУ на нуле ток в теже 30 ампер???? если на фазах более мене равномерная нагрузка то ноль вообще должен быть пустым... Объясните пожалуйста возможно я чего-то недопонимаю...

Возможно из за этого - https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA&lr=213

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

17.11.2017 в 00:25:28

Vladislav.ru, а может там и нет трех фаз...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.11.2017 в 00:56:05

Vladislav.ru написал: Объясните пожалуйста

если потребители имеют в своем составе выпрямитель без корректора коэффициента мощности(например энергосберегающие лампы) то ток в ноле быть может аж в 1.73 раза выше фазного

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

17.11.2017 в 01:26:50

юра Т, Скорее всего именно так. На одной фазе индуктивная нагрузка, например двигатели холодильников, на другой освещение с емкостной нагрузкой.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3588

17.11.2017 в 05:00:00

И никак не могу понять ПОЧЕМУ на нуле ток в теже 30 ампер???? если на фазах более мене равномерная нагрузка то ноль вообще должен быть пустым...

Это если форма тока по всём трём фазам синусоидальная. Если в одной из фаз установить димер который отсекает часть тока то в нулевой фазе возникнет уравнивающий ток как следствие нескомпенсированности части тока.

0
Аватар пользователя
Vladislav.ru

Местный

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

17.11.2017 в 07:41:27

всем спасибо я примерно так и думал. Магазин торгует бытовой техникой, холодильников там нет. из потребителей только светодиодные светильники, и обогреватели конвекторы.

Дайте совет как бюджетным способом побороть ситуацию. токи по фазам 30..40 ампер а кабель 10квадратов тёплый! а кабель 6 квадратов раскаляется до 60 градусов...(на ощупь)

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

17.11.2017 в 07:49:38

Нелинейная нагрузка.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

17.11.2017 в 09:35:28

Vladislav.ru написал: токи по фазам 30..40 ампер а кабель 10квадратов тёплый! а кабель 6 квадратов раскаляется до 60 градусов...(на ощупь)

а в кабелях жилы медь или алюминий? А защита? Ампер на 100? "А шоб не вышибало!"Сколько вообще выделенная мощность?

Vladislav.ru написал: Дайте совет как бюджетным способом побороть ситуацию.

Понятие бюджетный очень туманное... Если не серьёзно, то бюджетно поставить буржуйку и топить дровами. А если серьёзно, то надо оптимизировать распределение нагрузки, постараться снизить её (путём отключения "лишней") и Заменить вводные кабели, защиту привести в соответствие (но это уже возможно не бюджетно). Но ещё не бюджетнее магазин после пожара восстанавливать.

Vladislav.ru написал: холодильников там нет. из потребителей только светодиодные светильники, и обогреватели конвекторы.

а на витринах? телеки работают, магнитолы поют... Компы работают.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

17.11.2017 в 09:51:38

Vladislav.ru написал: а кабель 6 квадратов раскаляется до 60 градусов...(на ощупь)

Любопытно, как на ощупь можно определить температуру? Вообще-то, для этого есть приборы. Да, и вообще, обычный кабель до 70град. - это нормально. Но, разумеется, я бы на токи 30-40А шестерку не ставил.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3588

17.11.2017 в 19:47:36

Дайте совет как бюджетным способом побороть ситуацию.

Дык как обычно, перераспределить нагрузку по фазам, вот только как это большой вопрос. :flirt Измерение фазных токов ничего не даст. Линейные напряжения по фазам тоже не показатель. Так что вариант один смотреть величину тока по нейтрали.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.11.2017 в 22:21:21

Vladislav.ru написал: светодиодные светильники... Дайте совет как бюджетным способом побороть ситуацию

какие именно светильники и сколько их? если они и есть основная нагрузка, то поставить светильники с высоким коэффициентом мощности ...ну и кабель надо брать учитывая экономическую плотность тока (на 40 ампер жила 16-25 квадратов меди или 35 люминия)

0
Аватар пользователя
Cricket2007

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 11

22.04.2024 в 09:29:14

Всем привет! Я недавно столкнулся с тем что меня попросили определить есть ли перекос фаз на выходе 90кВт генератора. Потому что он глох через каждые 20 минут и у него отключался силовой автомат. Я взял токовые клещи и на одной фазе ток=40А на второй 30А на третьей 3А. Но при этом на всех фазах 230В, между фазами 400В. Меня одинаковое напряжение на фазах сбило с толку я так и не понял это нормально или нет? Я подумал что если напряжение не просело, а на самой мало нагруженной фазе не выросло значит все нормально. Нагрузка на генератор на 95% активная(ТЭНы) Я так и не понял это перекос фаз или нет?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111503

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3588

22.04.2024 в 14:35:40

Cricket2007 написал: . Я взял токовые клещи и на одной фазе ток=40А на второй 30А на третьей 3А. Но при этом на всех фазах 230В, между фазами 400В

У вас на одной фазе 9 киловатт на другой 7 киловатт это меньше чем половина нагрузки Ни о каком перекосе речи не может быть

Cricket2007 написал: Я подумал что если напряжение не просело, а на самой мало нагруженной фазе не выросло значит все нормально.

Правильно подумали