Коллеги объясните пожалуйста верно ли моё понимание: На одном объекте (магазин) - трехфазный ввод и заземлёная нейтраль. Испарвными клещами замеряю ток по фазам - примерно 32..37 ампер на каждой фазе. И никак не могу понять ПОЧЕМУ на нуле ток в теже 30 ампер???? если на фазах более мене равномерная нагрузка то ноль вообще должен быть пустым... Объясните пожалуйста возможно я чего-то недопонимаю...
16.11.2017 в 23:17:51
Vladislav.ru написал: И никак не могу понять ПОЧЕМУ на нуле ток в теже 30 ампер???? если на фазах более мене равномерная нагрузка то ноль вообще должен быть пустым... Объясните пожалуйста возможно я чего-то недопонимаю...
Возможно из за этого -
17.11.2017 в 00:25:28
Vladislav.ru, а может там и нет трех фаз...
17.11.2017 в 00:56:05
Vladislav.ru написал: Объясните пожалуйста
если потребители имеют в своем составе выпрямитель без корректора коэффициента мощности(например энергосберегающие лампы) то ток в ноле быть может аж в 1.73 раза выше фазного
17.11.2017 в 01:26:50
юра Т, Скорее всего именно так. На одной фазе индуктивная нагрузка, например двигатели холодильников, на другой освещение с емкостной нагрузкой.
17.11.2017 в 05:00:00
И никак не могу понять ПОЧЕМУ на нуле ток в теже 30 ампер???? если на фазах более мене равномерная нагрузка то ноль вообще должен быть пустым...
Это если форма тока по всём трём фазам синусоидальная. Если в одной из фаз установить димер который отсекает часть тока то в нулевой фазе возникнет уравнивающий ток как следствие нескомпенсированности части тока.
17.11.2017 в 07:41:27
всем спасибо я примерно так и думал. Магазин торгует бытовой техникой, холодильников там нет. из потребителей только светодиодные светильники, и обогреватели конвекторы.
Дайте совет как бюджетным способом побороть ситуацию. токи по фазам 30..40 ампер а кабель 10квадратов тёплый! а кабель 6 квадратов раскаляется до 60 градусов...(на ощупь)
17.11.2017 в 07:49:38
Нелинейная нагрузка.
17.11.2017 в 09:35:28
Vladislav.ru написал: токи по фазам 30..40 ампер а кабель 10квадратов тёплый! а кабель 6 квадратов раскаляется до 60 градусов...(на ощупь)
а в кабелях жилы медь или алюминий? А защита? Ампер на 100? "А шоб не вышибало!"Сколько вообще выделенная мощность?
Vladislav.ru написал: Дайте совет как бюджетным способом побороть ситуацию.
Понятие бюджетный очень туманное... Если не серьёзно, то бюджетно поставить буржуйку и топить дровами. А если серьёзно, то надо оптимизировать распределение нагрузки, постараться снизить её (путём отключения "лишней") и Заменить вводные кабели, защиту привести в соответствие (но это уже возможно не бюджетно). Но ещё не бюджетнее магазин после пожара восстанавливать.
Vladislav.ru написал: холодильников там нет. из потребителей только светодиодные светильники, и обогреватели конвекторы.
а на витринах? телеки работают, магнитолы поют... Компы работают.
17.11.2017 в 09:51:38
Vladislav.ru написал: а кабель 6 квадратов раскаляется до 60 градусов...(на ощупь)
Любопытно, как на ощупь можно определить температуру? Вообще-то, для этого есть приборы. Да, и вообще, обычный кабель до 70град. - это нормально. Но, разумеется, я бы на токи 30-40А шестерку не ставил.
17.11.2017 в 19:47:36
Дайте совет как бюджетным способом побороть ситуацию.
Дык как обычно, перераспределить нагрузку по фазам, вот только как это большой вопрос. :flirt Измерение фазных токов ничего не даст. Линейные напряжения по фазам тоже не показатель. Так что вариант один смотреть величину тока по нейтрали.
17.11.2017 в 22:21:21
Vladislav.ru написал: светодиодные светильники... Дайте совет как бюджетным способом побороть ситуацию
какие именно светильники и сколько их? если они и есть основная нагрузка, то поставить светильники с высоким коэффициентом мощности ...ну и кабель надо брать учитывая экономическую плотность тока (на 40 ампер жила 16-25 квадратов меди или 35 люминия)
22.04.2024 в 09:29:14
Всем привет! Я недавно столкнулся с тем что меня попросили определить есть ли перекос фаз на выходе 90кВт генератора. Потому что он глох через каждые 20 минут и у него отключался силовой автомат. Я взял токовые клещи и на одной фазе ток=40А на второй 30А на третьей 3А. Но при этом на всех фазах 230В, между фазами 400В. Меня одинаковое напряжение на фазах сбило с толку я так и не понял это нормально или нет? Я подумал что если напряжение не просело, а на самой мало нагруженной фазе не выросло значит все нормально. Нагрузка на генератор на 95% активная(ТЭНы) Я так и не понял это перекос фаз или нет?
22.04.2024 в 10:42:27
Cricket2007, по току перекос конечно.
22.04.2024 в 14:35:40
Cricket2007 написал: . Я взял токовые клещи и на одной фазе ток=40А на второй 30А на третьей 3А. Но при этом на всех фазах 230В, между фазами 400В
У вас на одной фазе 9 киловатт на другой 7 киловатт это меньше чем половина нагрузки Ни о каком перекосе речи не может быть
Cricket2007 написал: Я подумал что если напряжение не просело, а на самой мало нагруженной фазе не выросло значит все нормально.
Правильно подумали