что-то на перекос это все не похоже. Cricket2007,повторю вопрос,уже к вам -

dokar написал: Aтос, то есть 3 А на третьей фазе вы в упор не видите, да ? И защита генератора придуряется, -так?

0
Cricket2007
Cricket2007
Новичок

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 11

24.04.2024 в 17:12:06

dokar написал: повторю вопрос,уже к вам

Это я вижу а чего тогда напряжение на всех фазах было четко 230 и линейное 400? Вот у меня на улице если у соседа 170В то у меня 255В. Я всегда думал что это и есть перекос. А столкнувшись с этим генератором я понял что чего-то я не знаю или не понимаю. Да и мнения разделились. :a

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116554

24.04.2024 в 17:45:03

Cricket2007, что именно и как написал гена? Какой именно автомат там стоял? Может там дифф, а может автомат с расцепителем сбоку... Поди угадай)

Если чего не понимаете - берете инструкции гены и читаете "неисправности".

Еще раз - перекос - общий сленг и ничего конкретного. Какой то гена может работать с нагрузкой 1/3 паспорта только по одной фазе

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

24.04.2024 в 19:48:17

BV,
В генераторах не разбираюсь, но когда-то работал на стройке и от начальства получал требования, чтобы перекос токовой нагрузки по фазам не превышал 1/3, иначе генератор уходил в защиту и глох. Основные нагрузки естественно были трёхфазные, а однофазные нагрузки не являлись при этом приоритетными.Так вот электрики следили за тем чтобы они в моменты наибольшей нагрузки генератора просто не работали или же были равномерно распределены.

0
Cricket2007
Cricket2007
Новичок

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 11

24.04.2024 в 21:14:54

BV написал: Какой именно автомат там стоял?

Автомат стоял такой https://ibb.co/5FTQNqM

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116554

24.04.2024 в 22:28:30

Cricket2007, насколько видно на фото - тепловое накручено на 0.7х150=105.

Остальные настройки на 1 и явно больше.

Автомат чует только ток и ему пофиг что там с геной.

У вас срабатывал автомат. Вы намеряли 40А максимум. Выводы - что-то из трех плохое - или автомат, или клещи, или измеряльщик. Логично? Теперь далее гена мог выключаться или из-за сильно большого тока нагрузки, или из-за возможно сброса нагрузки в ноль, после отбоя автомата. Если бы выключился сам до сработавания АВ - то АВ бы не сработал. Так? Еще гена мог выключится из-за перекоса.... Но тогда бы тоже не сработал АВ.

Еще гена просто мог предупреждать что есть перекос по токам потребления, и.... работать сутками. Т.е. сообщение информационное, а не аварийное. И какой перекос там заложили для появления сообщения - может 10%, может 30% - х.з. Логично что или автомат гавно полудохлое, или измерена хрень. Но автомат серьезный и крепкий, про остальные факторы - вам виднее.

И еще - 90 кВА - не хрен собачий, а наверное половина морского контейнера 20футов, если не целый - вместе с баком. И если уж он умеет писать о перекосе, то уж фазные, линейные напряжения, и фазные токи должен показывать на первом экране. Но ТС в прошлой жизни был партизаном.... и цедит инфо как на допросе...

Короче для начала надо забыть о перекосе, о котором вы мало понимаете, и разобраться с более очевидными моментами.

И да, дяденька, а вы настоящий электрик, или только клещи имеете?)

0
Cricket2007
Cricket2007
Новичок

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 11

25.04.2024 в 02:18:36

BV написал: дяденька, а вы настоящий электрик, или только клещи имеете?)

А настоящий это какой? Официальный с допуском? Знающий ПУЭ наизусть и строго его соблюдающий? Имеющий 40 лет опыта? Нет. Я электронщик по образованию и мастер "на все руки" по жизни. Например сегодня я могу устанавливать реле напряжения или УЗО, переключать двигатель с 380 на 220, а завтра ремонтировать микроволновку или телевизор. И не надо мне рассказывать что я тупая обезьяна имеющая только клещи да и то не умеющая ними измерять. Вообщем в задницу эти генераторы. Я задал вопрос потому что было интересно что народ напишет. Свой вопрос считаю закрытым отвечать в теме больше не буду всем спасибо за внимание.

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3737

25.04.2024 в 13:28:34

Нужен не электрик, и не электронщик, а электромеханик. так как ни первые, ни вторые не понимают что такое трехфазный ток.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116554

25.04.2024 в 16:37:52

Cricket2007, да это нормально, что электронщик. Всего знать нельзя. (Я кстати тоже) Был бы электромеханик, цеховой электрик, обязанный это все знать - тогда да - палец вниз. Насчет опыта - да, нужен, поиска неисправностей. С опытом 40 лет и без клещей, но с пассатижами - лучше не надо - насмотрелся таких, взглядом ищмеряющих токи )

PS Понять что в реальности было - мало инфо, которую вы дали. Надо больше - по сообщениям гены, и если автомат на 105А вырубается, а клещи показали 40 - понимать что где-то лажа и перепроверить другими способами. Не обижайтесь.

0
Cricket2007
Cricket2007
Новичок

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 11

01.05.2024 в 21:16:05

BV написал: мало инфо, которую вы дали.

Сколько смог столько и дал. А Вы много соберете инфы о устройстве, которое видите первый раз в жизни да и еще за час максимум 1,5?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.05.2024 в 09:11:48

Aтос написал: Нужен не электрик, и не электронщик, а электромеханик. так как ни первые, ни вторые не понимают что такое трехфазный ток.

Aтос, простите, а Вы понимаете, что такое трехфазный ток? ;)

0