19.11.2017 в 05:07:32
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите пожалуйста про устройство канализации для стиральной машинки. Можно ли вести канализацию под стиральную машинку в стене- перегородке из пазогребневого блока по диагонали- верхняя точка входа трубы на расстоянии 40 см от пола- далее прямая труба 32 диаметра к точке канализации где расположена ванна, на расстоянии от пола примерно 10 см, длинна всей трубы около 1.5 м. Спасибо за ваши советы и комментарии.
19.11.2017 в 09:05:32
До полутора метра можно любой уклон: то есть по прямой... Выход для СМ нужно ставить минимум 60 см от пола (а не 40).
19.11.2017 в 10:54:13
sergei3k написал: Выход для СМ нужно ставить минимум 60 см от пола (а не 40).
А если перегиб шланга будет на высоте 70 см. от пола?
19.11.2017 в 11:02:41
sergei3k написал: До полутора метра можно любой уклон: то есть по прямой... Выход для СМ нужно ставить минимум 60 см от пола (а не 40).
sergei3k, Напишите пжл.- почему 60 см от пола?
19.11.2017 в 11:59:54
Согласно инструкции к СМ... Для тех, кто инструкции не читает производитель специально на тыльной стороне СМ делает петлю из шланга... Если петлю оставить- то можно и в 40 см от пола воткнуть: насос СМ тогда не выйдет из строя и не будет "самослива"...
19.11.2017 в 12:13:44
Может кто- то посоветует хорошего и проверенного сантехника в Москве. Нужно качественно и аккуратно развести трубы из полипропилена, а также канализацию.
19.11.2017 в 12:18:12
Гребёнки и полипропилен - несовместимы (у нормальных сантехников). Либо гребёнки и Рехау, либо полипропилен с тройниковой схемой...
19.11.2017 в 12:22:06
sergei3k написал: Гребёнки и полипропилен - несовместимы (у нормальных сантехников). Либо гребёнки и Рехау, либо полипропилен с тройниковой схемой...
sergei3k, Могли бы вы уточнить почему? Просто уже куплены фаровские гребенки и чешский полипропилен.
19.11.2017 в 12:45:24
Заужение на накидных гайках полипропиленовых фитингов к гребёнкам (малое проходное отверстие в металлической части фитинга). Из-за этого и течёт кипяток во время принятия душа, если кто-то спустил воду в унитазе...
19.11.2017 в 13:00:52
sergei3k написал: Заужение на накидных гайках полипропиленовых фитингов к гребёнкам (малое проходное отверстие в металлической части фитинга)
sergei3k, что из этого следует? чем это может грозит и как отразиться на эксплуатации водопровода?
19.11.2017 в 13:03:47
Дополнил текст выше... Если уж хотите полипропиленом, то вместо накидных гаек ставьте американки и обычные фитинги...(только не знаю, хватит ли места, чтобы закрутить их на гребёнке)
19.11.2017 в 14:29:20
sergei3k написал: Гребёнки и полипропилен - несовместимы (у нормальных сантехников). Либо гребёнки и Рехау, либо полипропилен с тройниковой схемой...
Как интересно. А как же тогда металлопласт, с ним что делать? ;)
19.11.2017 в 16:05:36
Программист написал: А как же тогда металлопласт
Его можно... (но не нужно... т.к. постоянно вызывают для устранения течи таких труб). В его фитингах заужения нет.
19.11.2017 в 21:21:03
sergei3k, т.е. остаётся только Рехау?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу