Вопрос: как из 2 отводов вентиляции (с/у и кухня) сделать 3 : для ванной, туалета и кухни. И чтобы запахи не затягивало в соседние помещения.

Хотим перенести вентиляцию на кухне и сделать на том месте, где кухня, отдельный туалет, а кухню потом. Имеется: в 2х метрах от стены канализ. и вентилляционный стояк с 2мя вентиляционными коробами, смотрящими в разные стороны - одна труба вентиляции выведена под совмещ. санузел, а вторая - для кухни.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.11.2017 в 08:56:51

сделать на том месте, где кухня, отдельный туалет

Судя по конфигурации вентканалов, этаж у вас не первый.

Тогда читаем тут:

Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные, п. 9.22.

0
Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

20.11.2017 в 13:32:51

Делать,конечно не стоит этого,но если ужж хочеться,то тройник и труба с обратным клапаном вам в помощь,и сам вентилятор тоже берите с обратным клапаном.

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

20.11.2017 в 23:40:48

Radio, знаю. Но если очень хочется, то можно :). Может,я оставлю все как есть. Только с вопросом вентиляции разобраться хоттся.

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

20.11.2017 в 23:42:15

евгений78, какую трубу куда разбрасывать? санузловую на туалет? Или кухонную на туалет и кухню? На что ставить обратный клапан?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

21.11.2017 в 00:26:49

Milla123 написал: Но если очень хочется, то можно :).

Заблуждаетесь, соседи донесут через 5 минут. Года 3-4 назад еще было можно, но всё коренным образом поменялось. :)

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

22.11.2017 в 22:57:18

Блин, маленький там санузел. Для 60 метровой квартиряки явно маленький.

Товарищи, а как делается вентиляция на кухню, чтобы была вытяжка над плитой принудительная и в стенке сохранилась дырка естественной вентиляции? Как я посмотрю, все дырку естественной вентиляции забирают под кухонную вытяжку. А мне хочется, чтобы были обе. Для меня в вопросе тех. реализации это будет большой прогресс. Научите, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6010

22.11.2017 в 23:11:47

Milla123, Пожалуй что никак. Высота отверстия обычно не позволяет монтаж двух труб в один канал... Либо- ставить тройник в отверстие канала. К одному отводу подключать вытяжку. К другому обратный клапан. Либо- вытяжка с угольным фильтром (без подключения к вентканалу). И сетка с рамкой на сам канал.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

25.11.2017 в 22:58:54

ИгорьPurnesh, спасибо огромное. Срезать вытяжку на вертикали, в ск см от потолка? И какой тройник, я имею ввиду, какой угол там, где идет раздвоение? Там, где обратный клапан, естественная вентиляция из кухни вытягивать будет, а вот запускать на кухню то, что из вытяжки над плитой, нет? Нужно будет мне почитать про вентиляцию. Интеллектуальная штука. И пока для меня сложная.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6010

26.11.2017 в 21:44:15

Milla123 написал: Срезать вытяжку на вертикали, в ск см от потолка?

??? Возможно имеется ввиду канал выходящий вертикально уже непосредственно на вытяжку? А он (горизонтальная часть) будет спрятан в коробе, или укладывается непосредственно на шкафчики?

Milla123 написал: И какой тройник, я имею ввиду, какой угол там, где идет раздвоение?

Вы имеете ввиду прямой или под углом? У вентиляционных каналов отводы тройника под 90 градусов. Можете нарисовать и выложить примерную схему прокладки вент-канала?

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6010

26.11.2017 в 22:10:40

Milla123 написал: Там, где обратный клапан, естественная вентиляция из кухни вытягивать будет, а вот запускать на кухню то, что из вытяжки над плитой, нет?

Да. Именно для этого он и предназначен.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

30.11.2017 в 19:00:32

Нашла я вот такой ролик на ютубе: https://m.youtube.com/watch?v=zUPCh0KU2ek Поразило количество просмотров и комментариев. Оказывается, это не я дурочка, это задачка впринципе непростая. Даже для технически подкованных мужчин.

Если смотреть на мое фото наверху, и делать тройник на вентиляцию и вытяжку по модели из ролика (вытяжку уводим направо в сторону второго короба вентиляции по не существующей пока стене из ПГП 8см толщиной) Есть ли у меня шансы сделать вытяжку эстетично, а не так, высунутую, как в ролике? Стена будет максимально близко к венткоробам. Хочу узнать, как можно это дело обыграть с т з эстетики, если места особенно нет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109633

30.11.2017 в 19:11:04

евгений78 написал: Делать,конечно не стоит этого,но если ужж хочеться,то тройник и труба с обратным клапаном вам в помощь,и сам вентилятор тоже берите с обратным клапаном.

Пример того, как делать не надо. Вентиляторы для правильно выполненной естественной вентиляции лишние. Обратные клапаны в общем виде - тем более

Milla123 написал: какую трубу куда разбрасывать? санузловую на туалет?

Вентиляцию санузла разделить на туалет и ванную. Кухонную оставить для кухни.

Milla123 написал: Товарищи, а как делается вентиляция на кухню, чтобы была вытяжка над плитой принудительная и в стенке сохранилась дырка естественной вентиляции? Как я посмотрю, все дырку естественной вентиляции забирают под кухонную вытяжку. А мне хочется, чтобы были обе.

Поищите по форуму - обсуждалось. Коротко - клапан со смещенной осью под небольшим наклоном устанавливается на отверстие естественной вентиляции как на видео, которые вы привели.

Только на видео сделано несколько неграмотно. Можно все сделать компактнее и незаметно. Да и с конфигурацией труб у автора есть проблемы - и как следствие - лишний шум. Сделать правильно и незаметно - задача комплексная и связана с проектированием потолка и самой кухонной мебели, а также выбором вытяжки. Поэтому все надо делать одновременно. И Все это вполне решаемо.

0
Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

30.11.2017 в 22:53:52

BV, спасибо. Мой основной вопрос сейчас - пытаться ли вент. тройник для кухни спрятать в стену на этапе постройки стен либо когда уже будет вытяжка и мебель, делать по месту?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109633

30.11.2017 в 23:02:53

Milla123 написал: Мой основной вопрос сейчас - пытаться ли вент. тройник для кухни спрятать в стену на этапе постройки стен либо когда уже будет вытяжка и мебель, делать по месту?

  1. Без чертежей стен, мебели, типа вытяжки и тд. Как вообще можно отвечать на ваш вопрос? Сходите к гадалке - она ответит :)
  2. Мебель делать по месту? Не очень хороший вариант.
  3. Еще раз скажу - надо сделать хотя бы эскизы и планировать все вместе. Как вариант - ваш тройник может быть и в потолке.