BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124431

13.02.2018 в 15:33:52

Свистунов Л. написал: теперь задача распределить нагрузку по фазам,

Купите трехфазные распределительные клеммники. Если что - можно позже оперативно перекинуть потребители на другую фазу - удобно.

Свистунов Л. написал: распредщиток планируется небольших размеров

это неправильная идея вообще, и для трехфазных - особенно

Свистунов Л. написал: электроотопление нагреватели типа "коузи" или "аморфного металла" или кварцевые вон нахваливают (не знаю ещё чего выбрать)

обыкновенные настенные ТЭНовые конвекторы с термостатом (и защитой) - варианты разные, проверенные но недешевые - Noirot, Electrolux, и тд

Свистунов Л. написал: узо 40а, 30мла с заземлением

одно узо на все - чуть что - полное выкл света. Заземление правильное не так просто - думать надо, особенно если дом деревянный. УЗО - обязательно на уличные и мокрые линии. На даче важно - УЗМ - отключение при пере/недо напряжениях

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.02.2018 в 22:25:18

BV, УЗМ на даче в некоторых случаях может сделать жизнь невыносимой, проверено :)

Иногда лучше забить болт на скачки напряжения в дачных условиях.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124431

14.02.2018 в 22:27:06

Alexey_Spb написал: BV, УЗМ на даче в некоторых случаях может сделать жизнь невыносимой, проверено :)

Иногда лучше забить болт на скачки напряжения в дачных условиях.

Alexey_Spb, ну хоть на холодильник.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

14.02.2018 в 23:54:03

Alexey_Spb написал: УЗМ на даче в некоторых случаях может сделать жизнь невыносимой, проверено

Проверено на нескольких дачах/деревнях - помогает/спасает...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.02.2018 в 08:28:36

MaSeVi, универсального правила нет, все очень сильно зависит от скачков напряжения в конкретной местности.

Идея моего поста была что узм для дачи не универсальное решение.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

15.02.2018 в 11:16:58

Alexey_Spb написал: Идея моего поста была что узм для дачи не универсальное решение.

Соглашусь, я тоже в рамках только своего опыта или со слов коллег. Но это, конечно, не мировой опыт. Но один раз мне сильно помогло, когда "благодаря" электрикам ноль потерялся...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Свистунов Л.
Свистунов Л.
Резидент

Регистрация: 02.01.2014

Челябинск

Сообщений: 1470

15.02.2018 в 12:04:05

BV написал: распредщиток планируется небольших размеров

это неправильная идея вообще, и для трехфазных - особенно

бюджет урезан :( в силу обстоятельств . мне бы хоть часть в жилое запустить а остальное внук вырастет пусть делает. а для человека жизнь прожившего с "жучком" даже во входном щитке АВ и УЗО хватит запутаться... пока провода раскину и форум по изучаю определится что же в распредщиток поставить

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124431

15.02.2018 в 12:17:16

Свистунов Л., На большую коробку потратите немного больше. Поставите туда временные АВ, потом допилите

0
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Резидент

Регистрация: 02.01.2014

Челябинск

Сообщений: 1470

16.02.2018 в 20:02:14

большую коробку надо заказывать и спецом за ней ехать, нет их у нас по магазинам.. сейчас определиться вот надо мне узо 10ма ставить на водонагреватель и стиралку, и померить сколько чего в этот ящик войдёт

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

17.02.2018 в 08:53:23

Свистунов Л. написал: большую коробку надо заказывать и спецом за ней ехать, нет их у нас по магазинам.. сейчас определиться вот надо мне узо 10ма ставить на водонагреватель и стиралку, и померить сколько чего в этот ящик войдёт

Свистунов Л., в принципе не стоит если у самого водогрея на проводе УЗО. Ставте 30мА. И да, в схеме ТТ ВСЕ линии должны иметь дифзащиту. Про бюджет- имея небольшой опыт, АВ и УЗО можно покупать на рынке за 250 руб, новый ИЭК в коробочках

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу