Свистунов Л. написал: теперь задача распределить нагрузку по фазам,
Купите трехфазные распределительные клеммники. Если что - можно позже оперативно перекинуть потребители на другую фазу - удобно.
Свистунов Л. написал: распредщиток планируется небольших размеров
это неправильная идея вообще, и для трехфазных - особенно
Свистунов Л. написал: электроотопление нагреватели типа "коузи" или "аморфного металла" или кварцевые вон нахваливают (не знаю ещё чего выбрать)
обыкновенные настенные ТЭНовые конвекторы с термостатом (и защитой) - варианты разные, проверенные но недешевые - Noirot, Electrolux, и тд
Свистунов Л. написал: узо 40а, 30мла с заземлением
одно узо на все - чуть что - полное выкл света. Заземление правильное не так просто - думать надо, особенно если дом деревянный. УЗО - обязательно на уличные и мокрые линии. На даче важно - УЗМ - отключение при пере/недо напряжениях