23.11.2017 в 12:17:56
-Обрисую ситуацию в нескольких словах.
Есть несколько помещений на заводской территории. В одном из помещений под окном поставили паровую батарею с температурой примерно 95-105 градусов, а в соседнем помещении ничего не поставили, потому что окон там нет.
Есть желание сделать воздушное отопление соседнего помещения. Первоначальное предложение - поставить двигатель 160мм на приток из окна и далее обычный электрический калорифер для системы вентиляции, но появилось предложение сделать следующую конструкцию - поставить вентилятор на забор воздуха и прикрутить на хомуты воздуховод к паровой батарее и обмотать их минеральной ватой.
Будет ли данная схема работать? Не будет ли такая схема вредна для паровой батареи на которой нет никакой запорной арматуры (по крайней мере в нашем помещении).
Прикладываю примерную схему того что планируется исполнить
23.11.2017 в 13:55:06
Вообще-то температура в 95-105 градусов это температура теплоносителя в виде воды от центрального отопления. Паровое отопление, так же как и нагрев приточного воздуха в приточных установка начинается со 150 градусов. Так что, для начала уточните что у Вас в трубах, т.к. пар и вода - это очень интересная разница
Если все таки пар то сейчас уже давно не слышал про такие установи. Хотя калориферы для нагрева воздуха еще продаются.
В любом случае в Вашем варианте если Вам нужно только отопление то проще брать воздух в том помещении где есть отопление, догревать его и отправлять в то помещение куда Вам надо. А не нагревать холодный наружный воздух. Дороже получиться. В крайнем случае сделаете подмес в свое ВО
А что касается Вашей схемы - она рабочая но проблемная. Не успеете мяукнуть как она может накрыться ... Гарантии никакой.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.11.2017 в 16:22:36
Точно пар, потому как поставили все это только недавно и нам долго рассказывали что топить будет "мама не горюй", так что примем температуру 150 градусов. Брать воздух из этого помещения не вариант, надо тянуть с улицы.
вопрос - что именно может накрыться?
мое видение этой системы такое - паровая труба нагревает оцинкованный воздуховод до своих же 140-150 градусов, соответственно воздух проходящий через воздуховод на участке в 3 метра достаточно прогревается и подается в соседнее помещение. На предмет места соединения воздуховода и паровой трубы, можно между ними проложить тонкий слой мин.ваты.
23.11.2017 в 20:05:20
Iv.vick написал: ... вопрос - что именно может накрыться? ....
Не все так просто.
Если у Вас реальное паровое отопление, то насколько знаю, в отопительную батарею подается пар который за счет отдачи тепла в помещение конденсирует в этой батарее и на выходе из нее уже получается не пар а вода.
Вы же хотите трубу окожушить и пустить по этому кожуху холодный наружный воздух. Тем самым место конденсации пара перенесете в кожух. И, следовательно, ухудшите отопление того помещения где стоят эти батареи. Ладно бы Вы ограничились, грубо, сотней кубов холодного наружного воздуха. НО воздуховод в 160 мм при соответствующем вентиляторе может пропустить и под 400 кубов.
К Вам вопрос. А Вы вообще считали сколько Вам нужно для Вашего нового помещения "тепла"??? Может быть вообще начинка выделки не стОит ???
Насколько помню, метр "сотой" трубы в регистре отопления при теплоносителе "вода" имеет теплоотдачу в 100 Вт. Но могу ошибаться, давно эту информацию видел.
3 метра трубы - 300 Вт. Достаточно этого тепла чтобы нагреть Вам новое помещение ???
Если будет недостаточно то Вы же в этот, 160 мм, воздуховод будете загонять больше воздуха чтобы как можно больше снять тепла. Что произойдет с батареей отопления - написал выше. И к этому добавьте минусовую температуру воздуха, которая будет контактировать с регистром. А там вода ... На выходе можно получить и разморозку этого регистра ...
Примерно так
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу