23.11.2017 в 19:35:45
Добрый вечер!
Нужен совет по расключению коробок. Завтра нужно принимать часть работ по электрике в новостройке, сегодня после фотографирования возникли следующее вопросы:
Буду крайне признателен за помощь!
23.11.2017 в 19:40:31
Noisefornoise, завтра их заизолируют. А что натолкнуло вас на мысль, что нет? :)
23.11.2017 в 19:47:14
Noisefornoise написал: И допустимо ли по ПУЭ, что на них отсутствует изоляция (например изолента) ?
Не допустимо.
Noisefornoise написал: Что это за тип соединения проводов?
самый идеальный - сварка, только проверьте чтобы шарики не отпадывали. Судя по загнутости предполагается изолировать наконечниками.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.11.2017 в 19:51:32
Noisefornoise написал: Добрый вечер!
Нужен совет по расключению коробок. Завтра нужно принимать часть работ по электрике в новостройке, сегодня после фотографирования возникли следующее вопросы:
- Что это за тип соединения проводов?
- Правильно ли сделано соединение проводов? И допустимо ли по ПУЭ, что на них отсутствует изоляция (например изолента) ?
Буду крайне признателен за помощь!
Noisefornoise, не заизолировали, чтобы Вы могли посмотреть. Картинки мелкие, не вижу, есть там капелька от сварки или нет. Вот только нафига буквой "Г" загнули - непонятно.
23.11.2017 в 21:17:23
megrad написал: Судя по загнутости предполагается изолировать наконечниками.
изолентой замотают :)
СтранникXXI написал: только нафига буквой "Г" загнули - непонятно.
скорее всего, чтобы сварочником удобно было варить.
если это так, то это косяк, на который стоит обратить внимание и внимательно присмотреться к шарикам на концах скруток (проверить пассатижами и т.д.).
/ /
Noisefornoise, такое ощущение, что один чел крутил скрутки, а другой варил.
зы. вообще, конечно, неаккуратно сделано, но если сварено хорошо, то ̶п̶о̶ф̶и̶г̶у̶ ̶м̶о̶р̶о̶з̶̶̶ все нормально
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
23.11.2017 в 22:43:19
ZooZoo написал: изолентой замотают :)
Просто сверху замотать надо?
ZooZoo написал: если это так, то это косяк, на который стоит обратить внимание и внимательно присмотреться к шарикам на концах скруток (проверить пассатижами и т.д.).
Если можно, чуть подробнее описать как проверить? Пассатижами потянуть сами шарики на отрыв?
23.11.2017 в 22:44:07
И спасибо всем за отклик!
23.11.2017 в 23:26:48
Noisefornoise написал: Просто сверху замотать
Ага, в несколько слоев
Noisefornoise написал: чуть подробнее описать как проверить? Пассатижами потянуть сами шарики на отрыв?
нужны двое пассатижей/плоскогубцев - одними держим скрутку, другими сдавливаем/шевелим шарик и аккуратно пытаемся размотать скрутку (именно пытаемся, а не разматываем :))..
навык нужен, конечно, но ничего сложного нет.
зы. обычно варят так, чтобы шарик под действием своего веса (массы) стекал вниз, т.е. скрутка при пайке располагается сварным соединением вверх. у вас на фото вообще черт те что.
зы2. параллельно со сдачей вам этих работ, исполнители обязаны проверить качество проводки мегаомметром... :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
23.11.2017 в 23:35:23
Noisefornoise написал: Пассатижами потянуть сами шарики на отрыв?
визуально, без применения силы
23.11.2017 в 23:37:10
Noisefornoise написал: Пассатижами потянуть сами шарики на отрыв?
лучше не трогайте
24.11.2017 в 00:52:31
Noisefornoise, я сталкивался с перегретым соединением - вроде смотришь , целое всё , а чуть начнёшь
ZooZoo написал: размотать скрутку
и хоп ! шарик отвалился и вся конструкция развалилась :confused: потому и использую опрессовку :sorry:
И это пройдёт ...
24.11.2017 в 07:54:03
serj12, это не перегретое, а скорее непроваренное. Когда шарик из окалины вместо сваренного металла, чего б ему не отвалиться? :).
24.11.2017 в 08:17:52
Правильная скрутка имеет мм 50 длины, запас на повторное подключение, помимо сварки пайку по все длине, двойную изоляцию, причем не изолентой. На фото автора вроде как фигня будет в итоге - изоляция проводов попала в скрутку.
24.11.2017 в 08:35:14
Radio написал:
SB3 написал: помимо сварки пайку по все длине
...и опрессовку гильзой сверху, для надежности.
Да, знаем, вы уже сообщали. :)
SB3 написал: вроде как фигня будет в итоге - изоляция проводов попала в скрутку.
И какого рода фигню вы прогнозируете подобном случае, если не секрет?
Radio, хохмить не устали?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.