Аватар пользователя
Sergey26

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Калуга

Сообщений: 102

23.11.2017 в 22:43:10

Уважаемые мастера нужна ваша помощь. К дому сделали пристройку с односкатной крышей, сверху металлочерепица, под ней гидроизоляция (раскатанная из рулона), затем небольшая воздушная прослойка и брусы потолка, на брусы раскатана пароизоляция, под ней (между брусами) утеплитель (минвата, листы толщиной 50 и 100мм), под утеплителем пароизоляция и фанера. Почему под верхним слоем пароизоляции скапливается конденсат и от этого намокает утеплитель?

0
Аватар пользователя
Mutny

Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

14.12.2017 в 21:10:44

как вариант гидроизоляцию из рулона раскатали не той стороной

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115791

14.12.2017 в 21:17:03

Sergey26 написал: Почему под верхним слоем пароизоляции скапливается конденсат и от этого намокает утеплитель?

Потому, что пароизоляции там быть не должно по определению, а должна быть паропроницаемая гидроветрозащитная мембрана, уложенная правильной стороной вдобавок

0
Аватар пользователя
Mutny

Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

14.12.2017 в 22:55:27

BV написал:

Sergey26 написал: Почему под верхним слоем пароизоляции скапливается конденсат и от этого намокает утеплитель?

Потому, что пароизоляции там быть не должно по определению, а должна быть паропроницаемая гидроветрозащитная мембрана, уложенная правильной стороной вдобавок

BV, Поддерживаю! Я неправильно изначально прочитал пирог кровельный. пароизоляция-утеплитель-пароизоляция-гидроизоляция-металлочерепица. выделенные две позиции должны были быть гидроветрозащитной мембраной с вентзазором от металлочерепицы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115791

14.12.2017 в 23:10:09

Кстати показательный пример - иногда спрашивают - ну типа минвата же полностью закрыта от пара со всех сторон ..... Автору - все это надо разбирать и переделывать

Sergey26 написал: затем небольшая воздушная прослойка

Какая именно небольшая - залезть можно? Если да - то хотя бы до переделки, временно, продырявить как можно больше отверстий типа шилом, или чем-то еще... иначе потечет или лед будет ...

0