bert.spb
bert.spb
Новичок

Регистрация: 26.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

26.11.2017 в 23:37:09

колонка нева люкс 5514 счетчик орел сгмб-4

до установки счетчика колонка работала как зверь. после установки - вроде как выдает свои 14 кубов на +25 градусов ( на всходе 5 - выход 30 ) но мыться этим неприятно

раньше на полный открытый кран приходилось даже подмешивать холодную, ибо шпарила

замеры показали: на входе в счетчик 1,8кПа на колонке 1,5 а в рабочем режиме всго 1Кпа, хотя по паспорту 1,2 должно быть при этом расход газа около 2,5 куба в час, то есть не дотягивает до паспортных 3х

счетчик еще не опломбирован - ставлю вместо него кусок шланга - все возвращается к счастливым прошлым временам)))

чудо в том, что по паспорту счетчик на макимальном расходе 4м3/час может снижать давление на 1,7 Кпа !!!!!!!! при том что в сети 1,8!!!!

это вообще как?))

кто-нибудь сталкивался с подобным?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

06.12.2017 в 21:08:23

См прокладки.Возможно в счетчик залетела подмотка.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

06.12.2017 в 21:14:38

Не обращал внимание. Хотя сегодня такой счетчик работал с котлом 11.6 .Мало конечно. Как нибудь посмотрю при встрече. Хотя у нас в сети обычно больше 200-250 мм.И колонки 14-е обычно не ставят

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

06.12.2017 в 23:02:47

bert.spb написал: на входе в счетчик 1,8кПа на колонке 1,5 а в рабочем режиме всго 1Кпа, хотя по паспорту 1,2 должно быть

Прошел по ссылке http://www.schetpribor.ru/util/index.php?f=61 Потеря давления газа при Qmax, кПа, не более 0,6 и Максимальный расход Qmax, м3/ч 4,0. Проверьте чистоту сеточек фильтра в самом счетчике, часто бывает мусор а то и тряпки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.