колонка нева люкс 5514 счетчик орел сгмб-4
до установки счетчика колонка работала как зверь. после установки - вроде как выдает свои 14 кубов на +25 градусов ( на всходе 5 - выход 30 ) но мыться этим неприятно
раньше на полный открытый кран приходилось даже подмешивать холодную, ибо шпарила
замеры показали: на входе в счетчик 1,8кПа на колонке 1,5 а в рабочем режиме всго 1Кпа, хотя по паспорту 1,2 должно быть при этом расход газа около 2,5 куба в час, то есть не дотягивает до паспортных 3х
счетчик еще не опломбирован - ставлю вместо него кусок шланга - все возвращается к счастливым прошлым временам)))
чудо в том, что по паспорту счетчик на макимальном расходе 4м3/час может снижать давление на 1,7 Кпа !!!!!!!! при том что в сети 1,8!!!!
это вообще как?))
кто-нибудь сталкивался с подобным?