SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

27.11.2017 в 22:29:56

Да - такие графики когда перепутана обратка и подача. Уже много раз такое было. Выясняйте почему. Сделайте фотки батарей.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2017 в 00:06:26

Zevs78, может год назад Вы просто не обращали внимания на то, что прогрев неравномерный? Топили, например, погорячей, хватало и с такими кривыми термограммами.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

28.11.2017 в 04:18:55

Zevs78, Ваше утверждение, что не может быть перепутаны подача с обраткой не верны. Райончик целый на Осипенко, дома Минобороны, для вояк так сделан изначально. 5 или 6 домов. Одни собирали стояки и узлы в коридорах, другие по квартирам разводку. Изоляция трубы просто белая на обеих, третьи подключали в тепловозах. Спасало, что барареи стояли кусок трубы с ребрами. Когда стали массово делать ремонт и менять радиаторы выяснили, что они не работают нормально. Вот и ходил перекидывали на коллекторах или при полной замене делал как положено.госстроители, ещё те затейники.

0
Zevs78
Zevs78
Новичок

Регистрация: 04.02.2015

Воронеж

Сообщений: 10

28.11.2017 в 11:03:56

Hitgher, Mazayac, SergSB, Inch1964, Вы оказались абсолютно правы. Пришли сантехники с длииинным шлангом: -сейчас будем вам мусор из системы вымывать -мужики, тут знающие люди подсказали что подвод перепутан -дааа??? Отключили всю систему, дали остыть, включили и увидели что прогрев снизу пошел... Все кроме первой батареи. Получается когда прокладывали трубы на этапе строительства, в первом приямке на тройники на выходе не правильно подключили. И дальше батареи пошли в обратку. Прошлым сезоном 3,4 батарея стояла в нежилой комнате с недоделанным ремонтом и были отрегулированны на минимум. Поэтому даже обратной циркуляции на 3 было достаточно на квартиру.
Поэтому, чтобы не вскрывать полы, решили перекинуть весь контур на входе. Получилась первая батарея теперь "перевёрнута", остальные стали работать нормально. Тепловизор пока на руках, если нужны термограммы-могу скинуть

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

28.11.2017 в 11:39:22

Да выложите тут термограммы. Хорошо что у Вас все успешно закончилось. Молодцы, что обнаружили и решили проблему !

0
Zevs78
Zevs78
Новичок

Регистрация: 04.02.2015

Воронеж

Сообщений: 10

28.11.2017 в 12:36:15

Термограммы стали такими: 1-я батарея:

Теперь подключена по "обратке". Понимаю что не совсем правильно, но пока с этим приходится мириться. Снимать ламинат или долбить плитку-как серпом по самому дорогому (целый год безвылазно ремонт с черновой отделки практически в одни руки). Я ещё к этому не готов.

Вторая:

Третья:

Четвертая:. (диагональная)

Пятая:

Видно, что на 5-ю немного не хватает, но это уже зарегулирую вентелями по предыдущим батареям. Поджав их получается такая:

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2017 в 13:10:42

Zevs78, отлично! Поздравляю с успешной починкой.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

28.11.2017 в 13:28:55

Отличный результат !

0
Zevs78
Zevs78
Новичок

Регистрация: 04.02.2015

Воронеж

Сообщений: 10

28.11.2017 в 17:10:21

Тепловизор -вещь! 3 недели сантехники мне доказывали "да все нормально! Щас ещё чуть похолодает, мы напорчику добавим и все будет отлично! И вообще, что вы жалуетесь? Будет температура меньше 18, тогда и жалуетесь". А тут когда в нос им тыкнул, сразу притихли.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу