Аватар пользователя
Sony

Местный

Регистрация: 17.05.2015

Саратов

Сообщений: 50

27.11.2017 в 18:45:33

Здравствуйте. Нужно перенести розетку,соответственно соединить кабель в распред. коробке. В новую розетку планируется подключить микроволновку максимум. Надежно ли будет,если соединить клеммами Ваго? Или может скрутку и СИЗ? Спаять или сварить нет возможности. Спасибо.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

27.11.2017 в 18:48:59

Sony написал: Спаять или сварить нет возможности. Спасибо.

В гильзах обжать есть возможность?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2017 в 18:55:22

Sony написал: Надежно ли будет,если соединить клеммами Ваго?

Более чем

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2017 в 18:57:32

Sony, не советую что мощное подключать через ВАГИ.

Sony написал: Спаять или сварить нет возможности.

Достаточно нормально сделать скрутку и поставить концевой сжим

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2017 в 19:02:04

megrad написал: не советую что мощное подключать через ВАГИ.

А чего так ,вы хотите от микроволновки ,получить более 24А ?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.11.2017 в 19:05:31

Sony, СИЗ будет достаточно. И вполне надёжно.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

27.11.2017 в 19:10:22

Sony написал: Надежно ли будет,если соединить клеммами Ваго?

Вводных мало, может там древний алюминий в резиново-текстильной изоляции.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.11.2017 в 19:11:08

Sony написал: В новую розетку планируется подключить микроволновку максимум. Надежно ли будет,если соединить клеммами Ваго?

соединяйте ВАГО, но родными, а не подделками под ВАГО

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Sony

Местный

Регистрация: 17.05.2015

Саратов

Сообщений: 50

27.11.2017 в 19:24:14

Проводка вся новая,новостройка. Кабель медный, на эту группу стоит автомат на 16А. Опрессовка тоже вряд ли,потому что делаем своими силами,и никакой электрик не попрется ко мне,чтоб соединить 1 распред. коробку, вот и ломаем голову.

0
Аватар пользователя
Sony

Местный

Регистрация: 17.05.2015

Саратов

Сообщений: 50

27.11.2017 в 19:25:04

ZooZoo, а как отличить подделку от оригинала. В Леруа продают оригинал?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.11.2017 в 19:27:05

Sony написал: ZooZoo, а как отличить подделку от оригинала. В Леруа продают оригинал?

Sony, Оригинал. А на подделках написано ТДМ, ХХХ и может ещё кто то лепит.

0
Аватар пользователя
Sony

Местный

Регистрация: 17.05.2015

Саратов

Сообщений: 50

27.11.2017 в 19:31:38

Rumato, значит нормально будет на Ваго соединить,не оплавятся? А то столько противоречивых отзывов, мол точки соприкосновения там мало, чем в скрутке.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.11.2017 в 19:35:15

Sony, И ВАГО нормально и СИЗ нормально, главное а́ккуратность и пряморучие при работе. Да, и не читайте за завтраком советских газет...

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2017 в 19:38:47

Sony, Посмотрите Ваго 2273(http://www.wago.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-2273/index.jsp) ,лично мне они нравятся больше

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.11.2017 в 19:40:12

Sony написал: ормально будет на Ваго соединить

Только если к этой распред коробке будет доступ для осмотра.

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу