Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16874

30.09.2019 в 17:38:04

dokar написал: на ближайшей выставке.

Когда будет?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

30.09.2019 в 17:49:06

MaSeVi, Надо узнавать , но лично вас же не затащиш. :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

30.09.2019 в 17:53:43

serks, К моему огорчению и у ня пару раз рычажки как на 222, так и на 221 серии отрывались без какого либо насилия. Причем один раз это был "последний патрон" :(

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

30.09.2019 в 19:43:02

dokar написал: :(

dokar, заодно задайте аналогичный вопрос ИЭКу с его латунными шинками. Давить их всех не желея последнего патрона ;)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

30.09.2019 в 22:49:48

serks написал:

dokar написал: :(

dokar, заодно задайте аналогичный вопрос ИЭКу с его латунными шинками. Давить их всех не желея последнего патрона ;)

serks, а что, у других производителей шинки из другого материала?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

30.09.2019 в 23:34:38

СтранникXXI написал:

serks написал:

dokar написал: :(

dokar, заодно задайте аналогичный вопрос ИЭКу с его латунными шинками. Давить их всех не желея последнего патрона ;)

serks, а что, у других производителей шинки из другого материала?

СтранникXXI, Существуют ведь ещё никелированные и оцинкованные . И с нормальными винтами с покрытием. Например шины уравнивания потенциалов от OBO. https://mobile.electro-mpo.ru/catalog/molniezashchita_zazemlenie_ogranichiteli_perenaprya/m52_komponenty_i_aksessuary_dlya_zazemleniya_ovo_b/m5289-shina-uravnivaniya-potentsialov-1809-bg-5015/. Уже 15 лет стоит, правда в IP 66 , и винты не ржавеют.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.09.2019 в 23:45:53

dokar написал: Уже 15 лет стоит, правда в IP 66 , и винты не ржавеют

без силикагеля? ужас :D а то ведь BV начнет переживать за микропоры в РК IP65 (которых нет), подсасывающие влажный воздух извне

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

01.10.2019 в 07:39:16

СтранникXXI написал:

serks, а что, у других производителей шинки из другого материала?

СтранникXXI, боитесь что патронов на всех не хватит :cool:

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.10.2019 в 18:11:18

ZooZoo написал: без силикагеля? ужас :D а то ведь BV начнет переживать за микропоры в РК IP65 (которых нет), подсасывающие влажный воздух извне

Сегодня делал мелкий ремонт PTZ камеры в корпусе IP66. Камера установлена год назад. Все уплотнения как новые. В корпусе пакетик силикагеля (при установке был 50гр.). Извлек и взвесил:

Просушил до (микроволны 360 вт 3х10 минут):

В камере кроме стекла и ввода (муфта под силиконом) все металлическое. Пять грамм воды за год - немного, но и объем у камеры литра два. Разумеется, силикагель не для защиты от коррозии, а для защиты от запотевания стекла (камера с подогревом). Но чайная ложка воды набежала. Вот такой "ужас".

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

03.10.2019 в 18:37:36

AKI, Если есть подогрев, то с какого она потеет ?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.10.2019 в 18:50:55

dokar, Подогрев не для "борьбы с запотеванием", а для обеспечения работы механики при низких (ниже -5С) температурах. Если температура выше подогрев - выключается.

Запотеть стекло может при охлаждении ниже точки росы воздуха внутри камеры. Что-бы точку росы (читай: относительную влажность воздуха) снизить силикагель и нужен.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.10.2019 в 21:12:07

AKI написал: В камере кроме стекла и ввода (муфта под силиконом) все металлическое. Пять грамм воды за год - немного, но и объем у камеры литра два. Разумеется, силикагель не для защиты от коррозии, а для защиты от запотевания стекла (камера с подогревом). Но чайная ложка воды набежала. Вот такой "ужас".

интересно :yu: эт хорошо, что изначально знали массу пакетика :), после прогрева получился тот же результат :) на след неделе сделаю и свою закладку, если буду жив-здоров зы. уплотнения уплотнениям - рознь, сами понимаете... ну и подогрев в данной конструкции однозначно способствует движению воздуха туда-сюда

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.10.2019 в 21:51:39

ZooZoo написал: подогрев в данной конструкции однозначно способствует движению воздуха туда-сюда

Сегодня когда демонтировал камеру, подумал что включен подогрев - она вся была теплая. Но это было лишь слабое октябрьское солнышко. Как она нагревается летом можно лишь догадываться. Поэтому сам подогрев рояли играет мало, он скорее сбализирует температуру.

Движение воздуха от нагрева - охлаждения относится к любой другой конструкции на улице, если она не в тени.

ZooZoo написал: уплотнения уплотнениям - рознь, сами понимаете...

Понимаю, чудес не бывает. Давление (избыточное или пониженное) продавит воздух даже по зажатым в муфту проводам, как по шлангам. Медленно, но верно. Вот так ложку воды и насосало :)

0