ale321

Местный

Регистрация: 28.11.2017

Красноярск

Сообщений: 24

28.11.2017 в 22:49:22

Здравствуйте. Необходимо немного переделать электрику. Розетки и свет протянуты общим контуром. Сечение кабеля везде 2.5. Необходимо на ответвлениях фазы на свет (Т-образное) использовать кабель сечением 1.5 кв.мм. Каким образом потечет ток, не опасно ли это? Насколько я понимаю, при включении розеток, ток замкнется в контуре на розетку, соответственно меньший кабель не будет греться, т.к. ток по нему не течет? Верно? Это что касается нагрева и повреждения вследствие. Другое дело - короткое замыкание. Существует ли опасность повреждения меньшего кабеля до выключения автомата, подобранного для 2.5 мм кабеля в случае: 1) Короткое замыкание в цепи до розетки. 2) Короткое замыкание в цепи, которая идет к лампочке. На картинке - примерная схема.

0
Аватар пользователя
zendo056

Местный

Регистрация: 26.10.2016

Минск

Сообщений: 74

28.11.2017 в 23:13:00

Защита для того и существует что бы небыло подобных ситуаций.Поставте правильный автомат и будет вам счастье.У автомата есть ЭМ защита которая сработает мгновенно в случае КЗ.Сечение провода на освещение занижать можно и даже я бы сказал нужно.Если конечно у вас лампы не по киловату.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

29.11.2017 в 03:13:12

Нет проблемы : Если КЗ в светильнике, выбьет автомат по любому. Перегрузок более 13А в бытовом светильнике не бывает - это не розетка, а вкрутить лампочек более 3кВт это надо постаратся

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

29.11.2017 в 23:45:13

Автомат ставится по меньшему сечению. Для 1.5 это 10А. Тогда можно.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.11.2017 в 01:05:37

genuimous написал: Автомат ставится по меньшему сечению. Для 1.5 это 10А. Тогда можно.

genuimous, Что вам плохого ТС сделал?

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

01.12.2017 в 21:04:50

ebf, Всё правильно, не более 10А, а это больше 2 кВт, вполне достаточно. И это при условии, что провод 1,5 и есть 1,5, а не 1,0 или 0,75 как бывает. Взял бухту 1,5, смотрю, жилы тонковаты. Померял штангелем, 1,0мм диаметр, что соответствует 0,75 кв.мм. Я у себя на даче вообще поставил на свет автоматы по 6А.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

01.12.2017 в 21:08:51

Михаил 53 написал: Всё правильно, не более 10А

почему 10? Почему не 4?

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

01.12.2017 в 22:50:41

Михаил 53 написал: Всё правильно, не более 10А, а это больше 2 кВт, вполне достаточно.

Сможете обосновать?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.12.2017 в 03:00:26

Михаил 53 написал: ebf, Всё правильно, не более 10А, а это больше 2 кВт, вполне достаточно. И это при условии, что провод 1,5 и есть 1,5, а не 1,0 или 0,75 как бывает. Взял бухту 1,5, смотрю, жилы тонковаты. Померял штангелем, 1,0мм диаметр, что соответствует 0,75 кв.мм. Я у себя на даче вообще поставил на свет автоматы по 6А.

Михаил 53, Очень бы хотелось, чтобы всё это осталось, где то в глубине вас и не выносилось на общее обозрение :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111689

Аватар пользователя
globoss

Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

02.12.2017 в 20:33:40

Всё зависит от степени предрасположенности "хозяина электросети" следовать правилам... В частности, в ПУЭ в разделе 3 есть пункт 1.15 : "Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты..." Поэтому, рассматривая ситуацию формально - надо либо автомат в щите ставить рассчитанный на меньшее сечение в этой группе, либо всю линию гнать кабелем 2,5 мм... ИМХО )))

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

03.12.2017 в 00:11:37

globoss написал: В частности, в ПУЭ в разделе 3 есть пункт 1.15

И куча исключений из него :)

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

03.12.2017 в 00:39:16

И без них, что именно случится с проводом 1.5мм2 на группе освещения ?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

03.12.2017 в 08:49:30

линк написал: И без них, что именно случится с проводом 1.5мм2 на группе освещения ?

именно, группа освещения - это нагрузка с фиксированным нагрузочным коэф., т.е. больше чем надо не возьмет, а при кз и так и так сработает, тут я солидарен с линк,

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

03.12.2017 в 10:28:21

ale321 написал: Существует ли опасность повреждения меньшего кабеля до выключения автомата, подобранного для 2.5 мм кабеля в случае: 1) Короткое замыкание в цепи до розетки. 2) Короткое замыкание в цепи, которая идет к лампочке.

1) такой опасности не существует, так как в осветительной сети ток кз не потечет 2) хотя ток кз и потечет в осветительной сети, но автомат должен сработать раньше, чем повредится кабель. Потому что для защиты от КЗ все автоматы, любых номиналов, настроены примерно одинаково.

0