03.12.2017 в 00:11:37

globoss написал: В частности, в ПУЭ в разделе 3 есть пункт 1.15

И куча исключений из него :)

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

03.12.2017 в 00:39:16

И без них, что именно случится с проводом 1.5мм2 на группе освещения ?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

03.12.2017 в 08:49:30

линк написал: И без них, что именно случится с проводом 1.5мм2 на группе освещения ?

именно, группа освещения - это нагрузка с фиксированным нагрузочным коэф., т.е. больше чем надо не возьмет, а при кз и так и так сработает, тут я солидарен с линк,

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21051

03.12.2017 в 10:28:21

ale321 написал: Существует ли опасность повреждения меньшего кабеля до выключения автомата, подобранного для 2.5 мм кабеля в случае: 1) Короткое замыкание в цепи до розетки. 2) Короткое замыкание в цепи, которая идет к лампочке.

1) такой опасности не существует, так как в осветительной сети ток кз не потечет 2) хотя ток кз и потечет в осветительной сети, но автомат должен сработать раньше, чем повредится кабель. Потому что для защиты от КЗ все автоматы, любых номиналов, настроены примерно одинаково.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

25.07.2019 в 16:47:01

ebf, Очень хотелось бы, чтобы в глубине каждого электрика осталось то, что групповой автомат защиты выбирается по самому слабому звену группы. В данном случае выключатель, который как правило рассчитан на ток до 10А, хотя бы по этому ток автомата должен быть НЕ БОЛЕЕ 10А

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.07.2019 в 16:57:58

Михаил 53 написал: выключатель, который как правило рассчитан на ток до 10А,

А вы что, вместо лампочки собираетесь электроплиту к патрону подключать ?

0

Грубый, но справедливый

Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

25.07.2019 в 16:58:18

Грэй написал: 2) хотя ток кз и потечет в осветительной сети, но автомат должен сработать раньше, чем повредится кабель. Потому что для защиты от КЗ все автоматы, любых номиналов, настроены примерно одинаково.

Здесь всё очень сильно зависит от качества сети, а именно от сопротивления петли фаза-ноль. Встречаются к сожалению места, где ток КЗ сети едва превышает 100А,

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5644

25.07.2019 в 16:59:27

Михаил 53 написал: ebf, Очень хотелось бы, чтобы в глубине каждого электрика осталось то, что групповой автомат защиты выбирается по самому слабому звену группы. В данном случае выключатель, который как правило рассчитан на ток до 10А, хотя бы по этому ток автомата должен быть НЕ БОЛЕЕ 10А

Михаил 53,

  1. Вы на даты постов внимание обращаете?
  2. Пожалуйста, не повторяйте всякую чушь, которую запускают в интернет люди, не понимающие сути.
0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

25.07.2019 в 17:01:07

Vadim 161 написал: А вы что, вместо лампочки собираетесь электроплиту к патрону подключать ?

В таком случае и 6А достаточно

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

25.07.2019 в 17:03:11

СтранникXXI, На даты я посмотрел, просто не хочется чтобы у людей чушь откладывалась в голове

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5644

25.07.2019 в 17:11:11

Михаил 53 написал: СтранникXXI, На даты я посмотрел, просто не хочется чтобы у людей чушь откладывалась в голове

Михаил 53, так не способствуйте этому.

0