03.12.2017 в 00:11:37
globoss написал: В частности, в ПУЭ в разделе 3 есть пункт 1.15
И куча исключений из него :)
03.12.2017 в 00:39:16
И без них, что именно случится с проводом 1.5мм2 на группе освещения ?
03.12.2017 в 08:49:30
линк написал: И без них, что именно случится с проводом 1.5мм2 на группе освещения ?
именно, группа освещения - это нагрузка с фиксированным нагрузочным коэф., т.е. больше чем надо не возьмет, а при кз и так и так сработает, тут я солидарен с линк,
03.12.2017 в 10:28:21
ale321 написал: Существует ли опасность повреждения меньшего кабеля до выключения автомата, подобранного для 2.5 мм кабеля в случае: 1) Короткое замыкание в цепи до розетки. 2) Короткое замыкание в цепи, которая идет к лампочке.
1) такой опасности не существует, так как в осветительной сети ток кз не потечет 2) хотя ток кз и потечет в осветительной сети, но автомат должен сработать раньше, чем повредится кабель. Потому что для защиты от КЗ все автоматы, любых номиналов, настроены примерно одинаково.
25.07.2019 в 16:47:01
ebf, Очень хотелось бы, чтобы в глубине каждого электрика осталось то, что групповой автомат защиты выбирается по самому слабому звену группы. В данном случае выключатель, который как правило рассчитан на ток до 10А, хотя бы по этому ток автомата должен быть НЕ БОЛЕЕ 10А
25.07.2019 в 16:57:58
Михаил 53 написал: выключатель, который как правило рассчитан на ток до 10А,
А вы что, вместо лампочки собираетесь электроплиту к патрону подключать ?
Грубый, но справедливый
25.07.2019 в 16:58:18
Грэй написал: 2) хотя ток кз и потечет в осветительной сети, но автомат должен сработать раньше, чем повредится кабель. Потому что для защиты от КЗ все автоматы, любых номиналов, настроены примерно одинаково.
Здесь всё очень сильно зависит от качества сети, а именно от сопротивления петли фаза-ноль. Встречаются к сожалению места, где ток КЗ сети едва превышает 100А,
25.07.2019 в 16:59:27
Михаил 53 написал: ebf, Очень хотелось бы, чтобы в глубине каждого электрика осталось то, что групповой автомат защиты выбирается по самому слабому звену группы. В данном случае выключатель, который как правило рассчитан на ток до 10А, хотя бы по этому ток автомата должен быть НЕ БОЛЕЕ 10А
Михаил 53,
25.07.2019 в 17:01:07
Vadim 161 написал: А вы что, вместо лампочки собираетесь электроплиту к патрону подключать ?
В таком случае и 6А достаточно
25.07.2019 в 17:03:11
СтранникXXI, На даты я посмотрел, просто не хочется чтобы у людей чушь откладывалась в голове
25.07.2019 в 17:11:11
Михаил 53 написал: СтранникXXI, На даты я посмотрел, просто не хочется чтобы у людей чушь откладывалась в голове
Михаил 53, так не способствуйте этому.