Аватар пользователя
umfhardy

Местный

Регистрация: 06.11.2017

Краснодар

Сообщений: 72

29.11.2017 в 13:08:31

Добрый день. Укладывал ли кто теплый пол (кабель) с шагом 4 см? Будут ли последствия? Кабель в стяжке 4 см.

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

29.11.2017 в 14:03:38

Если радиус выдерживать 10см ,и сужаться у вас получится Ромашка)). Главное изгиб плавный.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7225

29.11.2017 в 20:58:24

umfhardy написал: Добрый день. Укладывал ли кто теплый пол (кабель) с шагом 4 см? Будут ли последствия? Кабель в стяжке 4 см.

umfhardy, обычно не менее 6 диаметров кабеля. Должно быть указано

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.11.2017 в 05:56:36

Большая глубина не даст реализовать мощность уложенного кабеля. Лучше уложить стяжку, а сверху кабель. Какой слой теплоизолятора под стяжкой планируется?

0
Аватар пользователя
umfhardy

Местный

Регистрация: 06.11.2017

Краснодар

Сообщений: 72

30.11.2017 в 12:37:03

cineman написал: Большая глубина не даст реализовать мощность уложенного кабеля. Лучше уложить стяжку, а сверху кабель. Какой слой теплоизолятора под стяжкой планируется?

cineman, уже все уложено. Пирог таков: пеноплекс 3 см, сетка армирующая, кабель ( шаг 4-5 см) стяжка от 3.5 до 5 см

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.12.2017 в 02:23:54

umfhardy, если датчик расположен правильно, он отключит нагрев по перегреву стяжки, а на поверхности стяжки температура будет ниже. Можно запасти тепло в ночное время, по ночному тарифу.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113471

01.12.2017 в 02:29:15

umfhardy написал: Пирог таков: пеноплекс 3 см, сетка армирующая, кабель ( шаг 4-5 см) стяжка от 3.5 до 5 см

сетка снизу стяжки, а не в середине слоя?

0
Аватар пользователя
umfhardy

Местный

Регистрация: 06.11.2017

Краснодар

Сообщений: 72

01.12.2017 в 13:01:49

BV написал:

umfhardy написал: Пирог таков: пеноплекс 3 см, сетка армирующая, кабель ( шаг 4-5 см) стяжка от 3.5 до 5 см

сетка снизу стяжки, а не в середине слоя?

BV, снизу, когда стяжку заливали по ней же ходили ( заливали на лоджии)

0