Alex___dr написал : 2avmal
ИМХО Поскольку у производителей нет единства в возможности прокладки ВВГ в траншее, не лучше ли применить бОлее подходящий для таких условий кабель?
Именно об этом я и толкую.
10.02.2007 в 09:11:42
Alex___dr написал : 2avmal
ИМХО Поскольку у производителей нет единства в возможности прокладки ВВГ в траншее, не лучше ли применить бОлее подходящий для таких условий кабель?
Именно об этом я и толкую.
10.02.2007 в 23:30:08
Поскольку у производителей нет единства в возможности прокладки ВВГ в траншее, не лучше ли применить бОлее подходящий для таких условий кабель?
Вроде траншея здесь вообще не причем.
Urys пише о прокладке кабеля в пластиковой трубе, причем на глубине ниже уровня промерзания грунта.
ИМХО:
Для этих целей подходит практически любой кабель, тем более ВВГ.
Достаточно просто проложить его так, чтобы его разделанные концы находились гарантированно выше уровня полностью залитого водой подвала (т.е. щитки, к которым они подходят, находились не в подвалах дома/бани соответственно, а выше).
Для дополнительной защиты от протечки соседней водяной трубы можно проложить его в пластиковой гофре.
10.02.2007 в 23:42:22
2bdf57
Практика показывает, что при небрежной укладке в трубах аварий больше, чем при прокладке без труб.
Сочленения труб должны быть ОЧЕНЬ надёжно стянуты муфтами, иначе они расходятся и разрезают доже бронированный кабель как ножинцы.
11.02.2007 в 18:56:22
Arr
bdf57 подразумевает пластиковую трубу одним куском.
Следование моим советам вредит кошельку
11.02.2007 в 19:38:45
Представте ситуацию. При прокладке (или при транспортировке, или ещё по каким причинам) изоляция кабеля нарушена, а тут ещё течь в трубе, а они вместе находятся. Сантехника жалко, или кто там возьмётся на ремонт трубопровода? А возможно поражение парящихся в этой бане людей. Вы не для себя делаете? Тогда холтурщик! А если для себя, тогда пофигист?
02.04.2008 в 23:43:47
Reflex написал : При прокладке (или при транспортировке, или ещё по каким причинам) изоляция кабеля нарушена, а тут ещё течь в трубе, а они вместе находятся.
узо 10ма повесить на выходе кабеля из дома, ну а целостность изоляции можно мегомметром проверить для пущей перестраховки.
03.04.2008 в 10:06:57
avmal написал : Я бы в это случае доверял ГОСТу, который классифицирует кабель
ГОСТ 16442-80 Измененная редакция, Изм. N 4 7.3. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в "Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей".
Только вот "ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ" надо скачать, но немогу найти :(
04.04.2008 в 09:32:05
johnlc написал : узо 10ма повесить на выходе кабеля из дома
выбивать будет
длина кабеля какая ?
какая утечка на метр ?
04.04.2008 в 12:03:17
Вопрос сводится только к вероятности повреждения кабеля в канализационной трубе?
Не знаю, насколько это правильно, но мы в идентичной ситуации на даче сделали так: ВВГ 3х6 затащили в цельную водопроводную ПНД трубу (D30, стенки 3 мм), а затем трубу протащили сквозь канал для водопровода. Земляных работ избежали, кабель в сухости и надежно защищен, только затаскивать его в трубу было тяжело.
05.04.2008 в 22:29:05
alex_k написал : выбивать будет
учитывая нормы на прочность изоляции 500кОм, утечка для не поврежденного кабеля не более 1ма будет