Alex___dr написал : 2avmal
ИМХО Поскольку у производителей нет единства в возможности прокладки ВВГ в траншее, не лучше ли применить бОлее подходящий для таких условий кабель?

Именно об этом я и толкую.

0
bdf57
bdf57
Местный

Регистрация: 09.02.2007

Москва

Сообщений: 104

10.02.2007 в 23:30:08

Поскольку у производителей нет единства в возможности прокладки ВВГ в траншее, не лучше ли применить бОлее подходящий для таких условий кабель?

Вроде траншея здесь вообще не причем. Urys пише о прокладке кабеля в пластиковой трубе, причем на глубине ниже уровня промерзания грунта.
ИМХО: Для этих целей подходит практически любой кабель, тем более ВВГ. Достаточно просто проложить его так, чтобы его разделанные концы находились гарантированно выше уровня полностью залитого водой подвала (т.е. щитки, к которым они подходят, находились не в подвалах дома/бани соответственно, а выше). Для дополнительной защиты от протечки соседней водяной трубы можно проложить его в пластиковой гофре.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

10.02.2007 в 23:42:22

2bdf57
Практика показывает, что при небрежной укладке в трубах аварий больше, чем при прокладке без труб. Сочленения труб должны быть ОЧЕНЬ надёжно стянуты муфтами, иначе они расходятся и разрезают доже бронированный кабель как ножинцы.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

11.02.2007 в 18:56:22

Arr

bdf57 подразумевает пластиковую трубу одним куском.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Reflex
Reflex
Новичок

Регистрация: 02.04.2006

Одесса

Сообщений: 39

11.02.2007 в 19:38:45

Представте ситуацию. При прокладке (или при транспортировке, или ещё по каким причинам) изоляция кабеля нарушена, а тут ещё течь в трубе, а они вместе находятся. Сантехника жалко, или кто там возьмётся на ремонт трубопровода? А возможно поражение парящихся в этой бане людей. Вы не для себя делаете? Тогда холтурщик! А если для себя, тогда пофигист?

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

02.04.2008 в 23:43:47

Reflex написал : При прокладке (или при транспортировке, или ещё по каким причинам) изоляция кабеля нарушена, а тут ещё течь в трубе, а они вместе находятся.

узо 10ма повесить на выходе кабеля из дома, ну а целостность изоляции можно мегомметром проверить для пущей перестраховки.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.04.2008 в 10:06:57

avmal написал : Я бы в это случае доверял ГОСТу, который классифицирует кабель

ГОСТ 16442-80 Измененная редакция, Изм. N 4 7.3. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в "Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей".

Только вот "ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ" надо скачать, но немогу найти :(

0
alex_k
alex_k
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 9182

04.04.2008 в 09:32:05

johnlc написал : узо 10ма повесить на выходе кабеля из дома

выбивать будет
длина кабеля какая ?
какая утечка на метр ?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

04.04.2008 в 12:03:17

Вопрос сводится только к вероятности повреждения кабеля в канализационной трубе?

Не знаю, насколько это правильно, но мы в идентичной ситуации на даче сделали так: ВВГ 3х6 затащили в цельную водопроводную ПНД трубу (D30, стенки 3 мм), а затем трубу протащили сквозь канал для водопровода. Земляных работ избежали, кабель в сухости и надежно защищен, только затаскивать его в трубу было тяжело.

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

05.04.2008 в 22:29:05

alex_k написал : выбивать будет

учитывая нормы на прочность изоляции 500кОм, утечка для не поврежденного кабеля не более 1ма будет

0