линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

07.12.2017 в 22:17:44

ser000 написал: Если пластины, то это даже хорошо, т.к. пластина упёршись с одной стороны перекосится и прижмёт проводник с другой стороны. Или речь всё же не про пластины?

В этих клеммах устройство такое же как в клеммах автоматов, ничего не перекашивается

Вопрос по моему сходится к :

  • Есть клеммы в которых подвижная часть закругленная. Под конец хода, она сжимает не только сверху-снизу, но и с боков. Такая клемма сможет зажать наконечники разных размеров

  • Если больший провод многожильный, клемма раздавливает его наконечник. Если разница размеров между наконечниками небольшая, не исключено что клема додавит его до толщины второго провода, и сможет зажать оба

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21908

07.12.2017 в 22:30:26

линк написал: Если больший провод многожильный, клемма раздавливает его наконечник. Если разница размеров между наконечниками небольшая, не исключено что клема додавит его до толщины второго провода, и сможет зажать оба

Если два провода многожильных для чего их пихать в два разных наконечника ? . Суньвынь крайне редко требуется .

0

Да, ни фига.

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

07.12.2017 в 22:42:10

dokar написал: Суньвынь крайне редко требуется

Нафига тогда клемник. Давай сразу в гмл а не наконечники и клемники...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.12.2017 в 20:34:23

dokar написал:

линк написал: Если больший провод многожильный, клемма раздавливает его наконечник. Если разница размеров между наконечниками небольшая, не исключено что клема додавит его до толщины второго провода, и сможет зажать оба

Если два провода многожильных для чего их пихать в два разных наконечника ? . Суньвынь крайне редко требуется .

dokar, Откуда Вы знаете что там будет требоваться? Автор дал минимум информации. Если это производство, то может и придется часто сунь-вынь делать. Какая это цепь? Силовая? Управления? Какое напряжение? Нагрузка? Подробностей нет, о чем гадать...

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

09.12.2017 в 02:29:45

Вообще-то, если мне не изменяет память, в любую клемму допускается вставлять 2 провода с разницей в 1 ступень (1+1,5; 1,5+2,5 и т.д). Кроме того, в любом клеммнике (во всяком случае с другим не встречался), нижняя пластина, действительно, общая, но сверху индивидуальная, как правило, арочная, шайба. Так что, 2 провода будут сжаты нормально. Ну, а то, что написал ТС

BECHA написал: с одной стороны два с другой один в сумме три

  • стандартное подключение. И сечение провода с одной стороны не имеет никакого отношения к сечению (сечениям) с другой. К клеммникам такого типа, как на фото можно подключать по 2 провода с каждой стороны. Прошу прощения, но ссылку на НТД не дам: давно не занимаюсь документами.
0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

09.12.2017 в 11:35:56

igor1 написал: Вообще-то, если мне не изменяет память, в любую клемму допускается вставлять 2 провода с разницей в 1 ступень (1+1,5; 1,5+2,5 и т.д). Кроме того, в любом клеммнике (во всяком случае с другим не встречался), нижняя пластина, действительно, общая, но сверху индивидуальная, как правило, арочная, шайба. Так что, 2 провода будут сжаты нормально. Ну, а то, что написал ТС

Где такое встречали ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.