Аватар пользователя
Елена933

Местный

Регистрация: 15.02.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

06.12.2017 в 13:59:22

Добрый день! У меня вопрос. Уложила 80 метров трубы диаметр 16(простая улитка).Подключение параллельно от батареи. Подача-горячая,обратка-холодная (более 3 суток).Вопрос-ПОЧЕМУ???Нужен дополнительный мотор или дело в сечении уголка? Спасибо всем!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

06.12.2017 в 14:50:26

Елена933 написал: .Вопрос-ПОЧЕМУ???

Потому, что так и должно быть. Теплые полы рассчитываются, имеют свой узел подключения (термоклапан, насос, коллектора и тд). На ваших фото полная порнография, которую даже нет смысла обсуждать

0
Аватар пользователя
____ Игорь ____

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 10

03.04.2018 в 09:21:58

как заполнился ТП? отвод воздуха? где приток где обратка? обратка ХОЛОДНАЯ или там воздух? если холодная - нет циркуляции..