12.12.2017 в 00:45:29
Включил стиральную машинку, начало вонять проводкой, открыл щиток а там оплавленные провода,при этом автоматы не выбивало. Подскажите как поступить, чтобы не плавилась проводка и держало стир.машинку. Если менять счетчик и автоматы,то какой счетчик и автоматы ставить на замену старым? Квартира 2-х комнатная в панельном доме.
12.12.2017 в 01:05:15
Leonid89 написал: при этом автоматы не выбивало.
Они очень старые - устали уже :(
Leonid89 написал: чтобы не плавилась проводка
разобраться почему она плавится
Leonid89 написал: держало стир.машинку
как правило стиральные машинки прекрасно живут на кабеле сечением 2.5 мм2 и автоматом в 16 А
Leonid89 написал: Если менять счетчик и автоматы,то какой счетчик и автоматы ставить на замену старым?
это вопрос к тому кто обслуживает ваш дом
Leonid89 написал: Квартира 2-х комнатная в панельном доме.
С газом ?
И это пройдёт ...
12.12.2017 в 07:16:38
Leonid89 написал: как поступить, чтобы не плавилась проводка и держало стир.машинку.
Не так уж и много стиралка потребляет... обычно 2 КВт или чуть больше и то только при нагреве воды, такая нагрузка по плечу даже алюминию 2.5 кв. мм ( если конечно кроме стиральной не подключено ещё пара обогревателей ), скорее проблема в соединениях, если всё на скрутках, винты на автоматах не протягивались со времён постройки дома, да ещё и проводка алюминий , то в этих местах и будет греться и плавиться. Если есть возможность пригласите тех кто обслуживает вашу электрику и с ними всё решите. По возможности лучше конечно всё заменить ... ну или хотя бы сделать отдельную линию с отдельным автоматом 10 - 16 ампер и УЗО ( или дифавтомат ) на стиралку.
12.12.2017 в 11:28:54
Leonid89 написал: Квартира 2-х комнатная в панельном доме.
Больше на хрущёвку похоже.
Leonid89 написал: Если менять счетчик и автоматы,то какой счетчик и автоматы ставить на замену старым?
Счётчик посмотрите на сайте своих сетей, АВ на 16 А любой бренд, на стиралку отдельный АВ + УЗО
АВ 16 А УЗО 25 А и 10 мА, либо диф 16 А 10 мА. Вариант исполнения
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.12.2017 в 11:33:22
Скорее всего ослаб контакт провода в счетчике/нижнем автомате(или рубильнике, не вижу что там именно). Лучше вызвать электрика,чтобы все протянул и по возможности заменил на медные проводки все соединения в щитке: рубильник-счетчик, счетчик-автоматы. Провод 2.5 кв.мм. Да, придется срывать 1-ю пломбу со счетчика, и затем опломбировать. поэтому начинайте с Вашего энергосбыта - получайте разрешение на распломбировку.
12.12.2017 в 11:46:38
Leonid89 написал: Подскажите как поступить, чтобы не плавилась проводка и держало стир.машинку.
Если вводной автомат (который внизу с красными стрелками) не опечатан, то снимите крышку с него и посмотрите клеммы.
Вечный студент
12.12.2017 в 11:47:15
Alex9801 написал: Да, придется срывать 1-ю пломбу со счетчика, и затем опломбировать. поэтому начинайте с Вашего энергосбыта - получайте разрешение на распломбировку.
О каком разрешении речь? Разрешение это когда плановые работы, а тут авария, счётчик может исчезнуть в пламени. Но если есть время и возможность не пользоваться приборами, то несомненно можно и заявку подать, но не на распломбировку, а для проведения обслуживания прибора или его замены. Тут пожаром уже попахивает, поэтому, например, заявку в УК, пускай глянут в чём проблема. А пломба это дело второе, если пожару удалось избежать. Особенно если проблема на первом отключающем устройстве, то это ещё и зона ответственности энергетиков или УК.
12.12.2017 в 12:46:17
serj12, да
12.12.2017 в 13:08:05
ser000 написал: Тут пожаром уже попахивает
Откуда там пожар? Кругом сталь и бетон.
12.12.2017 в 13:51:38
megrad написал: Вариант исполнения ссылка
Спасибо, интересная и нужная статья с точно таким же вариантом как у меня :a
12.12.2017 в 15:57:41
Leonid89 написал: Если менять счетчик и автоматы,то какой счетчик и автоматы ставить на замену старым? Квартира 2-х комнатная в панельном доме.
Всё просто. Выкидываем все потроха, прикручиваем две дин рейки и
Грубый, но справедливый
12.12.2017 в 20:25:17
Тут уж пусть ТС сначало определится, что ему нужно- сделать максимально бесплатно, или как положено,но уже за деньги. Судя по фото автора и в ссылке на статью от megrad проект щитка предустамтривал "взрывпакетник", который затем был заменен на рубильник (или выключатель, по фото не видно). По уму, тут провода рубильник-стояк и рубильник-счетчик да и, возможно, сам рубильник являются хорошими кандидатами на замену. В любом случае - рубильник это ответственность УК, провод от него до стояка тоже. А все остальное - это уже ответственность собственника квартиры. И если 1-е два пункта меняются норм. электриком без проблем, то замена провода на счетчик может сулить проблемы из-за срыва пломбы. И электрик тут либо просто сорвет пломбу, либо ничего делать не будет, т.к. это не его зона ответственности. Я не в курсе какие правила игры у сбытовой компании в Калининграде, возможно они существенно отличаются от других областей. Но в любом случае нужно начинать со звонков в оба места: "Здравствуйте, у меня оплавились и пованивают провода соединяющие стояк и счетчик с рубильником. Что мне сделать, чтобы не было проблем из-за срыва пломбы электриком?"
Radio написал: Откуда там пожар? Кругом сталь и бетон.
А еще изоляция проводов, а также провода стояка, которые за щитком в глубине. Я видел картину после пожара - общий щиток на лестничной клетке (на 4 квартиры) в брежневке выгорел полностью, была черная вся стена и потолок. В данном случае щиток в 4 раза меньше, но из-за его нахождения в квартире проблем может и не уменьшиться.
12.12.2017 в 20:44:21
Alex9801 написал: Судя по фото автора и в ссылке на статью от megrad проект щитка предустамтривал "взрывпакетник",
Его у автора нет, сразу на счётчик питание идёт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.12.2017 в 21:02:19
megrad написал:
Alex9801 написал: Судя по фото автора и в ссылке на статью от megrad проект щитка предустамтривал "взрывпакетник",
Его у автора нет, сразу на счётчик питание идёт.
megrad, А что же тогда внизу под счетчиком? Рубильник вместо пакетника. Или выключатель на 6 - 10А, в роли рубильника(тут уже не скажу, надо фото крупным планом)
Кстати, пригляделся к фото самого счетчика. Там ток 5-17А. Если у автора кроме стиралки есть еще прожорливые потребители,то в его интересах заменить еще и счетчик.