Leonid89
Leonid89
Новичок

Регистрация: 12.12.2017

Калининград

Сообщений: 5

12.12.2017 в 00:45:29

Включил стиральную машинку, начало вонять проводкой, открыл щиток а там оплавленные провода,при этом автоматы не выбивало. Подскажите как поступить, чтобы не плавилась проводка и держало стир.машинку. Если менять счетчик и автоматы,то какой счетчик и автоматы ставить на замену старым? Квартира 2-х комнатная в панельном доме.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

12.12.2017 в 01:05:15

Leonid89 написал: при этом автоматы не выбивало.

Они очень старые - устали уже :(

Leonid89 написал: чтобы не плавилась проводка

разобраться почему она плавится

Leonid89 написал: держало стир.машинку

как правило стиральные машинки прекрасно живут на кабеле сечением 2.5 мм2 и автоматом в 16 А

Leonid89 написал: Если менять счетчик и автоматы,то какой счетчик и автоматы ставить на замену старым?

это вопрос к тому кто обслуживает ваш дом

Leonid89 написал: Квартира 2-х комнатная в панельном доме.

С газом ?

0

И это пройдёт ...

Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

12.12.2017 в 07:16:38

Leonid89 написал: как поступить, чтобы не плавилась проводка и держало стир.машинку.

Не так уж и много стиралка потребляет... обычно 2 КВт или чуть больше и то только при нагреве воды, такая нагрузка по плечу даже алюминию 2.5 кв. мм ( если конечно кроме стиральной не подключено ещё пара обогревателей ), скорее проблема в соединениях, если всё на скрутках, винты на автоматах не протягивались со времён постройки дома, да ещё и проводка алюминий , то в этих местах и будет греться и плавиться. Если есть возможность пригласите тех кто обслуживает вашу электрику и с ними всё решите. По возможности лучше конечно всё заменить ... ну или хотя бы сделать отдельную линию с отдельным автоматом 10 - 16 ампер и УЗО ( или дифавтомат ) на стиралку.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.12.2017 в 11:28:54

Leonid89 написал: Квартира 2-х комнатная в панельном доме.

Больше на хрущёвку похоже.

Leonid89 написал: Если менять счетчик и автоматы,то какой счетчик и автоматы ставить на замену старым?

Счётчик посмотрите на сайте своих сетей, АВ на 16 А любой бренд, на стиралку отдельный АВ + УЗО АВ 16 А УЗО 25 А и 10 мА, либо диф 16 А 10 мА. Вариант исполнения ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

12.12.2017 в 11:33:22

Скорее всего ослаб контакт провода в счетчике/нижнем автомате(или рубильнике, не вижу что там именно). Лучше вызвать электрика,чтобы все протянул и по возможности заменил на медные проводки все соединения в щитке: рубильник-счетчик, счетчик-автоматы. Провод 2.5 кв.мм. Да, придется срывать 1-ю пломбу со счетчика, и затем опломбировать. поэтому начинайте с Вашего энергосбыта - получайте разрешение на распломбировку.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.12.2017 в 11:46:38

Leonid89 написал: Подскажите как поступить, чтобы не плавилась проводка и держало стир.машинку.

Если вводной автомат (который внизу с красными стрелками) не опечатан, то снимите крышку с него и посмотрите клеммы.

0

Вечный студент

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10798

12.12.2017 в 11:47:15

Alex9801 написал: Да, придется срывать 1-ю пломбу со счетчика, и затем опломбировать. поэтому начинайте с Вашего энергосбыта - получайте разрешение на распломбировку.

О каком разрешении речь? Разрешение это когда плановые работы, а тут авария, счётчик может исчезнуть в пламени. Но если есть время и возможность не пользоваться приборами, то несомненно можно и заявку подать, но не на распломбировку, а для проведения обслуживания прибора или его замены. Тут пожаром уже попахивает, поэтому, например, заявку в УК, пускай глянут в чём проблема. А пломба это дело второе, если пожару удалось избежать. Особенно если проблема на первом отключающем устройстве, то это ещё и зона ответственности энергетиков или УК.

0
Leonid89
Leonid89
Новичок

Регистрация: 12.12.2017

Калининград

Сообщений: 5

12.12.2017 в 12:46:17

serj12, да

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21231

12.12.2017 в 13:08:05

ser000 написал: Тут пожаром уже попахивает

Откуда там пожар? Кругом сталь и бетон.

0
Leonid89
Leonid89
Новичок

Регистрация: 12.12.2017

Калининград

Сообщений: 5

12.12.2017 в 13:31:25

serj12 написал: С газом ?

Да

0
Leonid89
Leonid89
Новичок

Регистрация: 12.12.2017

Калининград

Сообщений: 5

12.12.2017 в 13:51:38

megrad написал: Вариант исполнения ссылка

Спасибо, интересная и нужная статья с точно таким же вариантом как у меня :a

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу