Приветствую. Недавно был приобретен дом в котором был щит еще советских стандартов: никаких УЗО и тп и всего 5 автоматов на весь дом. Совместно с другом переложили проводку почти везде на 3 проводную и сделали новый щит. Ввод 3 фазный, 4 проводный 4мм^2 медью. Откуда он точно идет - не знаю, рядом проходят старая и новая линия. (бывшая хозяйка тоже не знает - строил ее покойный муж) у старой линии никакого заземления на столбах не наблюдается, у новой есть. С большей вероятностью все-таки старая линия так как новая делалась уже позже постройки дома и вряд ли на нее переключали. В старом щите было сделано какое-то заземление (к нему было подключено несколько новых линий которые проводили несколько лет назад). провода заземления и сам щит соединены с нулевым проводником ввода. На сколько я понимаю это TN система. Сейчас я сделал шину заземления в щите к которой подвел все заземления от новых проложенных мной линий и подключил к имеющемуся заземлению (летом буду делать новое свое заземление) и с нулевым проводником ввода не соединил. У меня, насколько я понял, получилась система ТТ. В общем вот упрощенная схема щита (групповые автоматы после УЗО не указаны что бы не загромождать схему. все заземляющие проводники линий, корпусы стабилизаторов и корпус щита соединены на PE шине и подключены к старому заземлению. Контактор стоит для того что бы кнопку отключения линий вынести из подвала в коридор что бы женщины могли ей воспользоваться и не идти в подвал к щиту когда все уходят из дома)

Несолько вопросов: какие в схеме есть недочеты? нужно ли соединять PE шину и нулевой проводник ввода? На сколько я понимаю, что сейчас если фаза до УЗО на 300мА оборвется и попадет на корпус щита - это УЗО не сработает?