MartinG, Ну, тогда в сбытовую...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MartinG
MartinG
Новичок

Регистрация: 12.12.2017

Пушкино

Сообщений: 7

12.12.2017 в 13:12:01

MaSeVi, а что на счёт соединения PE шины и нуля ввода? Лучше оставить ТТ, пока не известно что за Система заземления на линии?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.12.2017 в 15:44:43

MartinG написал: Лучше оставить ТТ, пока не известно что за Система заземления на линии?

Да.

0

Грубый, но справедливый

MartinG
MartinG
Новичок

Регистрация: 12.12.2017

Пушкино

Сообщений: 7

12.12.2017 в 16:08:48

Назрел еще вопрос. Нужно ли на ввод генератора поставить такое же селективное УЗО как и на ввод (естественно двухполюсное) или УЗО на линиях хватит для защиты?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.12.2017 в 16:12:02

MartinG написал: УЗО на линиях хватит для защиты?

Хватит...

0