13.12.2017 в 12:38:54
заместитель, что пилот что это изделие, защита так себе. Хотя если в пилоте кроме конденсатора ни чего нет, то это тоже не защита.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.12.2017 в 12:52:11
заместитель
Можно ли, установив такие фильтры на розеточные линии, будет утверждать примерно следующее: "теперь "пилоты" можно не ставить, техника от помех защищена"?
Можно. Причем это не зависит ни от наличия пилотов, ни от этой приблуды в щите.
13.12.2017 в 13:06:09
заместитель написал: Или это не совсем то?
Назначение то же самое.
Вечный студент
13.12.2017 в 17:33:37
заместитель, 3-4 рубля за простую катушку и кондер? ну Ваше право этим пользоваться, по мне так никаких дополнительных фильтров не надо, но наличие пары дросселей, пары конденсаторов и варистора с предохранителем в "пилоте" по адекватной цене это хорошо
13.12.2017 в 17:41:50
заместитель, Классная игрушка за 4 штуки. А главное мощность 3,5 ква. К каждому автомату придется ставить. Это видимо наш ответ УОДП! :a
14.12.2017 в 09:47:23
заместитель написал: Или это не совсем то?
А Вы спрашивали об этом компанию Полигон (разработчика этого фильтра сетевого)?
14.12.2017 в 16:32:00
заместитель написал: Можно ли, установив такие фильтры на розеточные линии, будет утверждать примерно следующее: "теперь "пилоты" можно не ставить, техника от помех защищена"?
А что там за помехи, и много ли техники от них уже "полегло"? "Пилоты" заменит. Что то бесполезная (если не сказать вредная/опасная) вещь, что другое. Первый хоть как удлинитель иногда можно использовать.
14.12.2017 в 16:58:49
Johnny написал: Что то бесполезная (если не сказать вредная/опасная) вещь, что другое.
В чём вредность той, что в щитке?
Вечный студент
14.12.2017 в 22:23:47
Во многих пилотах нет термопредохранителей на варисторах, а сам пилот валяется где то в пыли за столом с компом или тумбой с телевизором. Далеко не безобидные девайсы эти пилоты (хоть не все)
15.12.2017 в 01:35:24
заместитель написал: Подскажите пожалуйста, кто разбирается в этом вопросе. Можно ли, установив такие фильтры на розеточные линии, будет утверждать примерно следующее: "теперь "пилоты" можно не ставить, техника от помех защищена"? Или это не совсем то? Спасибо!
заместитель, От чего Вы собрались защищаться? Если только от перепадов напряжения, то это не самый лучший вариант. Лучше поставьте хороший стабилизатор непосредственно перед защищаемым оборудованием. Данный девайс дополнительно для вас создаст кучу лишних "обслуживаемых контактов" + на "обычном автомате" перед ним, а также коммутацию РЕ, что совсем не хорошо в быту. Ну и не стоит забывать, что этот девайс, как и любое другое устройство, имеет свойство отказывать в самый не нужный момент + усложняет схему, чего старайтесь всегда избегать. От перепадов напряжения, если позволяет место в щите и деньги, лучше ставить групповые реле напряжения с более тонкой настройкой для каждого потребителя. Если вопрос "с подковыркой" и у вас не "ровная синусоида на входе, а хаотичные фигурки" - то да, нужно ставить что-то подобное
15.12.2017 в 06:48:29
линк написал: Во многих пилотах нет термопредохранителей на варисторах, а сам пилот валяется где то в пыли за столом с компом или тумбой с телевизором. Далеко не безобидные девайсы эти пилоты (хоть не все)
линк, Джонни писал про вредность девайсов на динрейке. Про пилоты понятно и известно всем.
Hover, от помех эта нужда защищает, а не от перепадов напряжения. И РЕ не коммутирует. Необходимость сомнительна, но вреда нет.
Вечный студент
15.12.2017 в 06:52:06
Hover, от помех эта нужда защищает, а не от перепадов напряжения. И РЕ не коммутирует.
Вечный студент
15.12.2017 в 07:56:00
Hover написал: От перепадов напряжения, если позволяет место в щите и деньги, лучше ставить групповые реле напряжения с более тонкой настройкой для каждого потребителя.
Это что за зверь такой?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.