ewgen1976
ewgen1976
Новичок

Регистрация: 13.12.2017

Челябинск

Сообщений: 2

13.12.2017 в 18:19:40

Здравствуйте! Живу на втором этаже двухэтажного дома. Через туалет проходит канализационный стояк. В зимний период, когда на улице минусовая температура, по стояку текут ручьи конденсата. Подскажите как это устранить. Спасибо!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124796

13.12.2017 в 18:25:55

Заменить на пластик, либо теплоизолировать стояк ЭНЕРГОФЛЕКСом от пола до потолка, плотно прижав к стояку скотчем, чтобы в зазор не попадал воздух. Теплоизоляция на чердаке и крыше будет плюсом.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

13.12.2017 в 18:52:37

ewgen1976, Лучше всего теплоизолировать. Притом обмотать в 2 слоя с противоположной навивкой виток к витку с нахлестом демпферной лентой для ГК профилей.Эта лента самоклеющая, толщиной 3 мм, итого будет 7-8 мм и без щелей. Если нужен внешний прочный слой (от повреждений, для уборки) можно обмотать 1 слоем ПВХ изоленты приятного цвета. Конечно дешевле трубчатый утеплитель, типа такого https://santehsklad.com.ua/uteplitel-dlya-trub-teploizol-tolshchina-13-mm.html но много возни с качественной обмоткой без зазоров. . Еще вариант - изготовить короб и внутренность запенить, достаточно толщины 5 мм (+ короб).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124796

13.12.2017 в 19:49:51

Микитович написал: Если нужен внешний прочный слой (от повреждений, для уборки) можно обмотать 1 слоем ПВХ изоленты приятного цвета.

А не замучаешься мотать 3 метра в высоту по диаметру 130-140мм? Может таки скотч взять? ;)

Микитович написал: Конечно дешевле трубчатый утеплитель, типа такого https://santehsklad.com.ua/uteplitel-dlya-trub-teploizol-tolshchina-13-mm.html но много возни с качественной обмоткой без зазоров.

Кхм, чего там мотать-то? Одели, если хочется идеально - проклеили прямой стык сверху донизу спец клеем, или достаточно проклеить стык сверху бутиловым скотчем, ал скотчем. Сверху и снизу хомут стяжка, чтобы воздух в зазор не попадал. Далее уже по желанию обмотать весь скотчем для надежности.

Клей такой http://www.ctpl.ru/catalog/materialy-dlya-uplotneniya-soedineniy/klei-i-rastvoriteli-dlya-izdeliy-iz-pvh-i-izolyacii/kley-energoflex-extra-dlya-teploizolyacii-iz-vspenennogo-polietilena/

Если найдете, такая лента лучше скотча http://www.ctpl.ru/catalog/materialy-dlya-uplotneniya-soedineniy/lenty-kleevye-remontnye-i-skotch/izolyacionnye-materialy/samokl-armirovan-lenta-tpl-48mm-h-10m-seraya.html

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

13.12.2017 в 20:24:38

BV написал: проклеили прямой стык сверху донизу спец клеем,

. Клей ENERGOFLEX EXTRA Ну если ЕКСТРА, то может и полиэтилен возьмет :a А мотать 3 м в высоту - так вот обматывал стояки поверх ПЭ, потом взял эту ленту, и быстрее, и ровнее и надежнее. Правда чуть дороже если не считать суперэкстра клей. А вот скотч, хоть простой, хоть армированный - гадость, не эластичный, постоянные складки. Особенно на утолщениях.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124796

13.12.2017 в 21:09:51

Микитович написал: Клей ENERGOFLEX EXTRA Ну если ЕКСТРА, то может и полиэтилен возьмет :a

Я понимаю, что Вы этим не пользовались и для Вас это откровение ;)

Если быть чуть внимательнее, то там написано, что клей специально для вспененного полиэтилена.

И если ваши магазины предлагают только трубчатый утеплитель, то у нас, и утеплитель и лента, и клей лежат рядом на полочках.

Вас же не удивляет, что лента, которой вы мотали имеет липкий слой.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

13.12.2017 в 23:25:42

BV написал: Я понимаю, что Вы этим не пользовались

Я многим чем не пользовался. А еще каким количеством предстоит не пользоваться... :a

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.12.2017 в 01:20:33

BV написал: достаточно проклеить стык сверху бутиловым скотчем, ал скотчем.

Отваливается, зараза, со временем. Чего только не пробовал, включая Энергофлекс. А вот клеевые швы надо бы заглянуть проверить, как они через 2,5 года себя ведут.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

22.12.2017 в 01:41:47

BV написал: Вас же не удивляет, что лента, которой вы мотали имеет липкий слой.

Очень сильно удивляет этот слой, который позволяет надежно фиксировать ленту во время намотки. А потом и сама не отпадает. А клеи типа Энергофлекс - обычный бутилкаучуковый контактный клей, первоначально держится за счет пор в утеплителе. Если будет влага - со временем раскиснет, размягчится и будет отставать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124796

22.12.2017 в 03:31:28

Микитович написал: . Если будет влага - со временем раскиснет, размягчится и будет отставать.

Поэтому хомуты через 10см после всего.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

22.12.2017 в 10:26:48

BV написал: Поэтому хомуты через 10см после всего.

Можно. А можно и ПВХ изолентой. Но при намотке утеплитель крутит, потом он пытается раскрутиться. Поэтому мне больше понравилась демпферная лента, тем более она удобней на утолщениях.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу