Доброго дня. У меня вопрос к спецам, возможно ли подключение к автомату под один зажим 2-х проводников разного сечения и структуры ( на пример: ВВГ 3х2,5 и ШВВП 2х0,75),если нельзя то почему, и какие есть нормативы по ГОСТу и ПУЭ. Заранее благодарен.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

14.12.2017 в 16:24:59

IIGOR52 написал: если нельзя то почему

Тонкий держаться не будет. Зачем зажимать ШВВП в автомат?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

14.12.2017 в 16:32:16

IIGOR52 написал: возможно ли подключение к автомату под один зажим 2-х проводников разного сечения и структуры ( на пример: ВВГ 3х2,5 и ШВВП 2х0,75),если нельзя то почему,

Зажмите, и дерните за ШВВП и сами поймете - почему, без всяких нормативов

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

14.12.2017 в 16:43:07

Обжать ШВВП наконечником (потолще, для этого можно напихать туда лишних жил) и потом совать в автомат.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

14.12.2017 в 16:48:36

genuimous написал: Обжать ШВВП наконечником (потолще, для этого можно напихать туда лишних жил) и потом совать в автомат.

genuimous, Начнем с того, что для линий разного сечения должны быть по уму, разные автоматы. Если один - то по меньшему сечению. Обжать потолще - а сколько "в граммах" ? :) Единственно надежный способ перейти клеммником или пайкой или гильзой с ШВВП на 2.5 до автомата и не надо искать ссылки ни на какие нормативы. А вообще вопрос темы попахивает Джамшуд ремонтом

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

14.12.2017 в 16:57:19

BV написал: Начнем с того, что для линий разного сечения должны быть по уму, разные автоматы.

Само собой, 5А поставить или меньше.

BV написал: Обжать потолще - а сколько "в граммах"

по принципу "много - не мало" :)

BV написал: А вообще вопрос темы попахивает Джамшуд ремонтом

тут и свои собратья по разуму косячат достаточно.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.12.2017 в 17:18:50

IIGOR52 написал: если нельзя то почему, и какие есть нормативы по ГОСТу и ПУЭ

Что-то когда прокладывали эту дрянь (ШВВП), то о нормах не думали, а тут вдруг раз, и задумались. С чего бы это?

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

14.12.2017 в 17:41:41

genuimous написал: Само собой, 5А поставить или меньше.

5 не знаю, бывает 3 и 6.

genuimous написал: по принципу "много - не мало" :)

вывалится 2.5

Vadim 161 написал:

IIGOR52 написал: если нельзя то почему, и какие есть нормативы по ГОСТу и ПУЭ

Что-то когда прокладывали эту дрянь (ШВВП), то о нормах не думали, а тут вдруг раз, и задумались. С чего бы это?

Vadim 161, заказчики к концу ремонта постепенно набираются опыта

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

14.12.2017 в 18:04:43

IIGOR52 написал: ШВВП 2х0,75

А где такой взяли? У меня на подсветку диодов пущен ШВВП 1.5мм, брал наугад, аж удивился. Кстати по нагрузке. На пылесосе 1600 Вт написано жилы по 0.75, кабель греется. На чайнике (мощность 2.2 КВт) тоже кабель 3*0,75 но почему-то не греется, может не успевает. А на духовом шкафу Самсунг (~3 КВт) от весьма мощных вводных клемм уходят внутрь проводки, подозрительно похожие на мой ШВВП : )

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

14.12.2017 в 18:07:27

Vadim 161 написал: Что-то когда прокладывали эту дрянь (ШВВП), то о нормах не думали, а тут вдруг раз, и задумались. С чего бы это?

Эту дрянь обычно монтажники всяких сигнализаций, GPONов и прочей слаботочной мутаты любят для питания своего оборудования использовать. И как правило "сопливят" ее кое как на первый попавшийся автомат в пару к уже подключенному проводнику. В этажных щитах постоянно это вижу.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

14.12.2017 в 18:09:40

Электрик ЦЦ написал: любят для питания своего оборудования использовать. И как правило "сопливят" ее кое как на первый попавшийся автомат в пару к уже подключенному проводнику.

То есть к чьему-то счетчику?!? Нелегально? Так это воровство.

0