Всем спасибо. Чтобы доказать свою правоту и подать в суд, мне нужно сослаться на нормативы. Будде добры подскажите, а то в ПУЭ не нашёл, или не правильно искал.
14.12.2017 в 18:14:00
Всем спасибо. Чтобы доказать свою правоту и подать в суд, мне нужно сослаться на нормативы. Будде добры подскажите, а то в ПУЭ не нашёл, или не правильно искал.
14.12.2017 в 18:15:16
genuimous написал: То есть к чьему-то счетчику?!? Нелегально? Так это воровство.
Зачем к счетчику? Я про счетчик не писал ни чего. К автомату абонента, после счетчика.
14.12.2017 в 18:26:21
Жесть : ) Нормально, пришел со своей фигней, подцепился. Удобно из подъездных щитов тырить. Так и свой квартирный кабель на соседний АВ подцепить можно.
14.12.2017 в 18:27:00
IIGOR52 написал: Всем спасибо. Чтобы доказать свою правоту и подать в суд, мне нужно сослаться на нормативы. Будде добры подскажите, а то в ПУЭ не нашёл, или не правильно искал.
IIGOR52, только один косяк? А другие?
14.12.2017 в 18:31:56
IIGOR52 написал: Будде добры подскажите
Гуглите на тематику "не более 2х проводников одинакового сечения под зажим автомата" и второе - назначение ШВВП, короче этому проводу нечего делать в щитке...
14.12.2017 в 18:54:55
IIGOR52 написал: ВВГ 3х2,5 и ШВВП 2х0,75
Наверное можно. Запихнуть 2,5 и 0,75 в один штыревой наконечник (наверное 4 мм, а ещё лучше 2*1,5) и обжать.
14.12.2017 в 19:20:17
IIGOR52, ноу проблем, если зажим двойной

14.12.2017 в 19:51:41
genuimous написал: Жесть : ) Нормально, пришел со своей фигней, подцепился. Удобно из подъездных щитов тырить. Так и свой квартирный кабель на соседний АВ подцепить можно.
Ну, вообще то имелось ввиду, что оборудование (тот же GPON) абонента, подключают к одному из автоматов абонента, установленных в этажном щите. При этом монтажникам пофиг, как на не соответствие номинала автомата сечению подключаемого проводника, так и на качество подключения. Пихают, например, алюминий сечением 2.5 и медяху многопроволочную, сечением 0.75 в одну клемму автомата.
14.12.2017 в 20:00:54
IIGOR52 написал: Всем спасибо. Чтобы доказать свою правоту и подать в суд, мне нужно сослаться на нормативы. Будде добры подскажите, а то в ПУЭ не нашёл, или не правильно искал.
IIGOR52, Фотки сюда киньте - Вам еще много чего найдут. По теме - нужно смотреть Техдокументацию именно Ваших автоматов - возможно там есть, что туда можно зажимать. Вариант - запросить производителя на эту тему. Попросить чтобы дали официальный ответ.
14.12.2017 в 20:22:09
Брал в кастораме.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу