15.12.2017 в 02:14:30

Всем доброго времени суток! Ситуация следующая: в коттеджном поселке (КП) из 25-30 домов примерно 5 лет назад мы с соседом (точнее соседкой) завели отдельно от КП свою 3-х фазную линию от ТП в 1,5 км. от нас. Завели СИПом с учетом строительства 3-х домов: мой, ее и для брата. Дома построились, соседка живет уже более года. Наши дома тоже готовы под отделку. Себе (и брату) сделал контура повторного заземления для как мини-электростанции, а вот что сделала соседка - не знаю. Вопрос в следующем: я знаю, что по книжке "кровью написанной" должен сделать TN-C-S, но (далее факты):

  1. Ни на одном столбе на протяжении 1,5 км. не нашел контура повторного заземления.
  2. Сетевики счетчик повесили на столбе: трех-фазный автомат, а PEN на ноль счетчика завели и опломбировали.
  3. Посмотрел на щит соседки (любезно пустила посмотреть): вроде все ок: ГЗШ, "ноль" и РЕ - все по правилам (за исключением завода в дом СИПом на автомат). Смутил сильно факт коммутации контура заземления и ГЗШ через ПВ3 на 4 квадрата (или как он там сейчас называется), но она утверждает, что заземление ей делали профи + была проверка при приеме газового котла.
  4. Качество обслуживания линии и самого ТП не знаю, скорее всего х...
  5. Наш СИП на столбах закреплен ч/з PEN. На столбах, помимо нашего кабеля много чего висит. Три столба визуально уже заваливаются и держатся на СИПах к другим домам
  6. Других потребителей, кроме наших трех домов на этой линии не будет Для себя (и брата) уже решил делать ТТ. А как вы поступаете при монтаже для "сторонних" заказчиков, хотя бы если видите коммутацию PEN на "ноль" счетчика на столбе и знаете, что ни одна СВО... не приедет его обслуживать? P.S. мой дом получается ближним к ТП. Остальные дома запитаны от той же ТП, но другим кабелем, причем каждый дом в однофазном исполнении
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

15.12.2017 в 02:37:32

Hover написал: Себе (и брату) сделал контура повторного заземления для как мини-электростанции

Сколько получилось в граммах, тьфу, в Омах?

Вот это:

Hover написал: P.S. мой дом получается ближним к ТП. Остальные дома запитаны от той же ТП, но другим кабелем, причем каждый дом в однофазном исполнении

плюс вот это:

Hover написал: мы с соседом (точнее соседкой) завели отдельно от КП свою 3-х фазную линию от ТП в 1,5 км. от нас. Завели СИПом с учетом строительства 3-х домов: мой, ее и для брата.

я не понял. Вроде один кабкль от ТП, а вроде и не один.

ИМХО, насчет TNCS - скорее всего сопротивление заземлителя не обеспечит срабатывание АВ при обрыве PEN.

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

15.12.2017 в 03:06:12

BV, В граммах не мерял: забили 6 шт. (забивали 2 дня бедняги) уголка 63-го по 3 метра (с учетом "отгибов" при забитии получилось примерно по 2,85) на "ромб" с шагом три метра + обварил на 0,5 полосой 50 мм. Грунт хороший однородный. Лень - сапожник без сапог, как говорится. Линии разные: три дома (наши) на отдельном СИПе (с трех-фазными вводами) + остальные дома с того же ТП, но на отдельном кабеле с однофазным вводом в дом. В данном случае не хочется, чтобы мой контур работал "нулем" для других при аварии

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.12.2017 в 03:09:34

Hover написал: В данном случае не хочется, чтобы мой контур работал "нулем" при аварии

Так вы же ТТ делать хотите

Hover написал: если видите коммутацию PEN на "ноль" счетчика на столбе

Ноль пришёл в ноль, это плохо?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

15.12.2017 в 03:14:14

Hover написал: В данном случае не хочется, чтобы мой контур работал "нулем" при аварии

Т.к. На ТП своя земля, то Ваш контур при аварии будет работать на три дома, так же как и контур брата, и соседки в худшем случае обрыва PEN магистрали. Но порвать только ПЕН маловероятно. Насчет опечатанного PEN - прокалывающие сжимы - но не правильно конечно - ответвляться должен N, а не PE

У ТТ тоже не все так просто, в частности по молниям.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.12.2017 в 03:22:35

BV написал: то Ваш контур при аварии будет работать на три дома,

Как при ТТ ,это возможно ? :o

BV написал: но не правильно конечно - ответвляться должен N, а не PEN.

Те для вас PEN и N ,в СИП это разные вещи?

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

15.12.2017 в 03:22:39

BV написал:

Hover написал: В данном случае не хочется, чтобы мой контур работал "нулем" при аварии

Т.к. На ТП своя земля, то Ваш контур при аварии будет работать на три дома, так же как и контур брата, и соседки в худшем случае обрыва PEN магистрали. Но порвать только ПЕН маловероятно. Насчет опечатанного PEN - прокалывающие сжимы - но не правильно конечно - ответвляться должен N, а не PEN.

У ТТ тоже не все так просто, в частности по молниям.

BV, СИП на ПЕНе висит + три столба уже заваливаются. Согласен, что порвать сложно, но можно. Так вот в "контуре соседки" как раз и не уверен. С молниями согласен - буду лезть на крышу с антенной - решу и этот вопрос. Вопрос в следующем: правильно ли ставить TN-C-S если заранее знаешь, что сетевики уже нарушили, соседи корявые контура поставили (если вообще ставили), по какой схеме подключились - остается только догадываться. Себе буду ставить ТТ с разрывом "нуля" на вводе в дом

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

15.12.2017 в 03:24:10

ebf написал:

Hover написал: В данном случае не хочется, чтобы мой контур работал "нулем" при аварии

Так вы же ТТ делать хотите

Hover написал: если видите коммутацию PEN на "ноль" счетчика на столбе

Ноль пришёл в ноль, это плохо?

ebf, PEN на вводе по ПУЭ при TN-C-S это не "ноль" (не только) - в этом вся и загвоздка

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

15.12.2017 в 03:26:06

ebf написал:

BV написал: то Ваш контур при аварии будет работать на три дома,

Как при ТТ ,это возможно ? :o

BV написал: но не правильно конечно - ответвляться должен N, а не PEN.

Те для вас PEN и N ,в СИП это разные вещи?

ebf, Из первого поста:

Hover написал: Вопрос в следующем: я знаю, что по книжке "кровью написанной" должен сделать TN-C-S, но (далее факты):

Ни на одном столбе на протяжении 1,5 км. не нашел контура повторного заземления. .... и тд

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

15.12.2017 в 03:26:19

ebf написал:

BV написал: то Ваш контур при аварии будет работать на три дома,

Как при ТТ ,это возможно ? :o

BV написал: но не правильно конечно - ответвляться должен N, а не PEN.

Те для вас PEN и N ,в СИП это разные вещи?

ebf, В СИП эти функции объединены. Они должны разделяться на ГЗШ и нигде ДО. ПЕН не должен коммутироваться НИГДЕ до ГЗШ по TN-C-S

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

15.12.2017 в 03:30:11

Hover написал: С молниями согласен - буду лезть на крышу с антенной - решу и этот вопрос.

Не только на крыше, но и на вводе. Разрядников на столбах естественно нет?

Hover написал: Себе буду ставить ТТ с разрывом "нуля" на вводе в дом

Это как? :a

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.