Всем доброго времени суток! Ситуация следующая: в коттеджном поселке (КП) из 25-30 домов примерно 5 лет назад мы с соседом (точнее соседкой) завели отдельно от КП свою 3-х фазную линию от ТП в 1,5 км. от нас. Завели СИПом с учетом строительства 3-х домов: мой, ее и для брата. Дома построились, соседка живет уже более года. Наши дома тоже готовы под отделку. Себе (и брату) сделал контура повторного заземления для как мини-электростанции, а вот что сделала соседка - не знаю. Вопрос в следующем: я знаю, что по книжке "кровью написанной" должен сделать TN-C-S, но (далее факты):
- Ни на одном столбе на протяжении 1,5 км. не нашел контура повторного заземления.
- Сетевики счетчик повесили на столбе: трех-фазный автомат, а PEN на ноль счетчика завели и опломбировали.
- Посмотрел на щит соседки (любезно пустила посмотреть): вроде все ок: ГЗШ, "ноль" и РЕ - все по правилам (за исключением завода в дом СИПом на автомат). Смутил сильно факт коммутации контура заземления и ГЗШ через ПВ3 на 4 квадрата (или как он там сейчас называется), но она утверждает, что заземление ей делали профи + была проверка при приеме газового котла.
- Качество обслуживания линии и самого ТП не знаю, скорее всего х...
- Наш СИП на столбах закреплен ч/з PEN. На столбах, помимо нашего кабеля много чего висит. Три столба визуально уже заваливаются и держатся на СИПах к другим домам
- Других потребителей, кроме наших трех домов на этой линии не будет Для себя (и брата) уже решил делать ТТ. А как вы поступаете при монтаже для "сторонних" заказчиков, хотя бы если видите коммутацию PEN на "ноль" счетчика на столбе и знаете, что ни одна СВО... не приедет его обслуживать? P.S. мой дом получается ближним к ТП. Остальные дома запитаны от той же ТП, но другим кабелем, причем каждый дом в однофазном исполнении