ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.12.2017 в 03:32:28

Hover написал: ebf, PEN на вводе по ПУЭ при TN-C-S это не "ноль" (не только) - в этом вся и загвоздка

Ноль, всегда ноль и не надо ничего придумывать :) Вот когда будете делать ТНЦС ,вот тогда назовёте его модным словом ПЭН ,а у вас как вы пишите

Hover написал: Для себя (и брата) уже решил делать ТТ.

BV написал: Из первого поста:

Человек решил ,делать ТТ ,а при ТТ у каждого своя ЗЕМЛЯ, никак не связанная с нулём

И сделка с совестью, это мутить ТНЦС

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

15.12.2017 в 03:32:49

BV, Я не знаю, как нас подключили на ТП. Возможно, мой контур будет работать "нулем" в случае аварии не только на 3 наших дома, а то и на соседние. Там у 70% газа нет и их вообще никто не обязывал хоть какой-то контур делать

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

15.12.2017 в 03:33:57

ebf написал:

Hover написал: ebf, PEN на вводе по ПУЭ при TN-C-S это не "ноль" (не только) - в этом вся и загвоздка

Ноль, всегда ноль и не надо ничего придумывать :) Вот когда будете делать ТНЦС ,вот тогда назовёте его модным словом ПЭН ,а у вас как вы пишите

Hover написал: Для себя (и брата) уже решил делать ТТ.

BV написал: Из первого поста:

Человек решил ,делать ТТ ,а при ТТ у каждого своя ЗЕМЛЯ, никак не связанная с нулём

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.12.2017 в 03:34:56

Hover, Вы уже дали правильный ответ ,это ТТ .

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

15.12.2017 в 03:35:19

Hover, Я так понимаю, чтобы вам сделать TNCS

  • поставить метров через 200 на столбы заземления на магистрали
  • отремонтировать три столба
  • проверить сопротивление растеканию у соседки :)

Может будет дешевле всех ступеней УЗИП, да и поделить расходы можно на троих

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

15.12.2017 в 03:36:39

ebf, Так в этом и суть вопроса: ПУЭ или здравый смысл, если вокруг люди с пониманием: "ноль он и в Африке ноль"? :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

15.12.2017 в 03:37:47

Hover написал: BV, Я не знаю, как нас подключили на ТП. Возможно, мой контур будет работать "нулем" в случае аварии не только на 3 наших дома, а то и на соседние.

Будет, вместе с контуром ТП, но контур ТП к ним поближе, а Ваш - еще и через кабель 1,5 км подключен - так на какой контур больше потечет, на ТП, или на Ваш?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

15.12.2017 в 03:39:00

Hover написал: Так в этом и суть вопроса: ПУЭ или здравый смысл

Вот или я бы убрал из этого вопроса.

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

15.12.2017 в 03:39:07

ebf написал: Hover, Вы уже дали правильный ответ ,это ТТ .

ebf, Вопрос поста не в этом: для себя я и так знаю, что лучше. Вопрос: как действовать при стороннем заказе?! От "библии" не должен отступать, но и не разбирающегося заказчика подставлять не охота

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

15.12.2017 в 03:40:42

BV написал:

Hover написал: BV, Я не знаю, как нас подключили на ТП. Возможно, мой контур будет работать "нулем" в случае аварии не только на 3 наших дома, а то и на соседние.

Будет, вместе с контуром ТП, но контур ТП к ним поближе, а Ваш - еще и через кабель 1,5 км подключен - так на какой контур больше потечет, на ТП, или на Ваш?

BV, Соль в том, что мой контур ближе (примерно 3-й или 4-й дом по прямой от ТП)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.12.2017 в 03:42:07

Hover написал: ebf, Так в этом и суть вопроса: ПУЭ или здравый смысл, если вокруг люди с пониманием: "ноль он и в Африке ноль"? :)

Hover, ПУЭ так ПУЭ 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кв от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение пита- ния с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Вы можете обеспечить эти условия? Думаю, что нет :) Вот вам и ПУЭ

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу